千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 监控球机故障求解 [打印本页]
作者: lanfeng083 时间: 2010-7-12 23:53
标题: 监控球机故障求解
1.一台联想电脑+一个视频采集卡(4路)+232转485转换器(有源的)+3个球机(地址码分别为1.2.3,波特率为9600,派乐高-d的协议)。一个普通监控软件和采集卡配套的。一条控制线接了3个球机。串口设置为9600,其他都是默认。
2.故障问题是:无法控制球机转动。
3.已试过的办法:
更换232转485转换器,无效果。
用第三方的云台控制软件,无效果。
换一台其他电脑无效果。
使用工程测试仪,直接连接球机控制线,可以转动。(直接接球机和通过控制线都可以转动)
请兄弟们支援。
[此贴子已经被作者于2010-7-12 23:53:51编辑过]
作者: haihualiu 时间: 2010-7-13 09:03
1、用工程测试仪通过控制线能够控制转动可说明线路和球机是正常的。
2、主要查看监控软件上的设置,画面的球机地址、通讯串口设置、波特率设置。
作者: BBQ2010 时间: 2010-7-13 09:09
线路问题!!
两个人检测,一个在中心,一个在前端。
前端的人用万用表测量485的电压,然后后端控制,如果有压降表现,线路应该是通的!
另外注意485的线路最好使用双绞线(有条件的可以用屏蔽的)
作者: tangjian0409 时间: 2010-7-13 09:14
协议地址码再从设看看
作者: hwc2ycy 时间: 2010-7-13 09:31
线路,协议,很多球通电有自检的。
你用电脑的话,看看串口是不是选对了。
作者: simba1369864 时间: 2010-7-13 09:35
线路对了吗?
作者: c9989 时间: 2010-7-13 09:38
据说用2400有效距离可以传的更远,会不会是距离太远了?换个有源的485试试。
作者: jswxliji 时间: 2010-7-13 10:52
根据楼主所述,基本上的情况可以如下分析,抛砖引玉:
1、检查485转232转换器在电脑中的准确com端口编号,再做波特率设置;
2、确保软件中对于通讯协议以及地址码的设置准确;
3、由于你用的pelco-d协议,由于板卡软件中的兼容协议不一定完全匹配,可以试着更换软件中对应的地址码试试,有时候地址码+1,有时候是-1,有时候是+2,需要测试。
4、建议更换pelco-p 9600,一般来说,pelco-d 用的4800波特率,可以试试
希望能够帮到你。
作者: kuraki400 时间: 2010-7-13 11:36
你控制线 接反了没?短路了没? 线路好了没? 软件设置好了没?
作者: lanfeng083 时间: 2010-7-13 22:51
1.2.3均试过了,只有第4条没有搞过。明日去测试测试。。。。。。
[此贴子已经被作者于2010-7-13 22:52:53编辑过]
作者: sangaipeng 时间: 2010-7-14 13:34
球机测试可以转,线路肯定没问题。
一般云台控制软件都不会有问题。
剩下就是计算机串口、485转换器这两个问题了。
作者: tangjunjie 时间: 2010-7-14 13:46
路过!学习了,顶一下
作者: hzsoar 时间: 2010-7-14 16:04
以下是引用sangaipeng在2010-7-14 13:34:00的发言:
球机测试可以转,线路肯定没问题。
一般云台控制软件都不会有问题。
剩下就是计算机串口、485转换器这两个问题了。
作者: wuyibing 时间: 2010-7-14 16:31
路过学习下啊
作者: dangao256 时间: 2010-7-14 16:35
这种问题一两句话说不好,只能一步步的排除原因,要么是你线路没接好,要么就是你的软件问题
作者: sunplaycs 时间: 2010-7-14 23:59
我觉得是不是没有设置好
作者: k1986113 时间: 2010-7-21 11:53
估计是协议的问题吧
作者: flan 时间: 2010-7-21 12:03
线路,协议,很多球通电有自检的。
你用电脑的话,看看串口是不是选对了
楼上说得对,看你串口有没有选对。
作者: lanfeng083 时间: 2010-7-22 11:57
据说,厂家的意思是球机协议和监控软件不匹配,需要重新将球机协议写入球机。
作者: biyanmomo 时间: 2010-7-22 15:14
球机有自己的独立协议没?? 如果有要转换!!
作者: cf24699915 时间: 2010-7-22 15:30
学习了
作者: 天涯1348 时间: 2010-7-22 15:38
协议是派尔高D协议时,建议用波特率2400
作者: rqt123 时间: 2010-7-22 16:55
我的积分怎么又少了
作者: cxh1186 时间: 2010-7-22 22:13
路过
作者: lanfeng083 时间: 2010-7-26 23:11
高手,据说没有。
作者: lanfeng083 时间: 2010-7-26 23:16
厂家已将球机重新写码,不过出现了,在监控室能转,在安装位置不能转的情况。现在准备带一个键盘和一个信号放大器做测试。是否是由于控制信号太弱而不能传输到安装点。。。。。。
作者: lanfeng083 时间: 2010-7-30 22:38
谢谢兄弟。估计是兼容性的问题。找了一个同球机相同生产厂家的键盘,接上,OK。没有问题了。
- 疑惑的问题是,原来的电脑可以通过232-485有源转换器可以控制球机,就在一次打了雷后,就控制不了了。换过串口卡,球机拿去检测过都是好的。2012来了,怪问题也多了。。。。
作者: y13451798345 时间: 2010-7-31 10:17
学习
作者: sksway 时间: 2010-8-1 16:19
估计地址码之类的乱了
作者: sksway 时间: 2010-8-1 16:20
一根控制直接接3个球机,这样很容易扰乱控制信号。试试分开控制
作者: 香火 时间: 2010-8-2 15:24
建议调整波特率,可以试试。
作者: biychina 时间: 2010-8-3 09:05
主机的波特率没设置
作者: poswatch 时间: 2010-8-3 09:41
学习
作者: zhujianyou 时间: 2010-8-30 11:03
需要分配器吧?
作者: dds111999 时间: 2010-8-30 11:21
8楼的建议不错,你应该不会用到直流24V吧!
作者: wangzhaoyang121 时间: 2010-8-30 14:14
1、用工程宝测一下从电脑有没有控制信号输出,
2、在监控室用工程宝直接控制快球,看转吗?
3、如果第二条没事,那就是电脑方面的事情;
4、如果第一条行的话,就是设置出现问题了,
反正就这几个方面,排除一下就ok了
作者: 未名 时间: 2010-9-15 13:06
路过学习下
作者: lanfeng083 时间: 2010-10-30 19:26
另外一个工程:共4个球机。3个球机接了一条控制线2x0。75的屏蔽线过来(叫一号线)。另外一个球机接了一条控制线2x0。75的屏蔽线(叫二号线)。每条线长度均不超200米。情况如下:
1.将两条线并起来接到键盘上(键盘和球机的波特率协议类型地址码都设置正确)一号线的3个球机都能控制,二号线的球机控制不了。
2.将一号线和二号线单独接入键盘,都能控制。
3.将4个球机单独控制也正常。
键盘和球机都交给厂家检测都说没有问题。求解。
作者: jiayi2009 时间: 2010-11-2 15:54
学习
作者: yy94720670 时间: 2010-11-2 17:14
我来看看~~~
作者: yewage 时间: 2010-11-2 22:00
xuexi
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |