千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 告急!!!!霍尼韦尔 XL100C DDC [打印本页]

作者: allen9716    时间: 2010-7-11 12:56
标题: 告急!!!!霍尼韦尔 XL100C DDC
<p><font face="Verdana">我们单位的空调机组有个中控机,上面有空调的远程操作界面,现在有个空调的操作界面出现蓝屏,控制不了,以前厂家来看过说把程序重新导入DDC,报警复位就可以,可我当时没在,不知道怎么搞,所以问下你们专业人士,我自己装了XL5000的软件,自己也连接了DDC,可是没有源程序,如果有源程序怎么导入</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谢谢</p>
作者: jamyshi    时间: 2010-7-12 12:21
<p><strong><font size="2">最好找honeywell或者维保。</font></strong></p>
[此贴子已经被作者于2010-7-12 12:33:23编辑过]


作者: iyegucheng    时间: 2010-7-12 15:14
<p>1.首先确认DDC是否保存该程序。密码输入,点NEXT到最后页,看FLASH SAVE项.<br/>2.如果保存,把DDC撤下,用螺丝刀点击DDC B版的底座下小孔,DDC系统进入初级阶段.</p>
<p>3.装上DDC,送电,进去 第2页点击DOWN 项,恢复DDC程序.</p>
作者: iyegucheng    时间: 2010-7-12 15:15
<p>如果CARE中没原有程序,是不能下载的.</p>
作者: farautumn    时间: 2010-7-12 22:20
关有软件不行呀,你得把要用的点写好,才可以下载到模块的
作者: allen9716    时间: 2010-7-16 10:34
<p>是用CARE软件连接,还是用XLONLINE连接DDC??</p>
作者: wangpengchen    时间: 2010-7-17 15:55
<font face="Verdana">重新做一个程序,下载到控制器就好了</font>
作者: jiangjun1180    时间: 2010-7-17 19:20
飘过
作者: qinbiao2008    时间: 2010-7-30 12:27
如果源程序已保存在flasheprom&nbsp; 里的话,复位就能找回来,复位后还不能用的话,重买一个DDC&nbsp;&nbsp;只能重新编写下载进去
作者: gjn05    时间: 2010-8-12 11:21
CARE可以上传已有DDC程序,在下载次试试了
作者: mymelody    时间: 2010-8-14 16:14
最好打电话去咨询一下HONEYWELL公司的工程员.
作者: 漩涡鸣人    时间: 2010-9-3 17:15
过路看看
作者: jianghao314    时间: 2010-9-5 12:45

作者: yatousky    时间: 2010-9-6 11:11
路过
作者: SHENG1001171    时间: 2010-10-17 20:08
有的地方可以下载,找一下




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2