作者: littlebar2006 时间: 2010-7-10 12:36
标题: [求助]
博世的7400报警主机 7436 两条总线 1根 13个防区 ;1根 8个防区 ;每个防区200米。
现场情况 报警键盘防区显示不稳定。 问题出现在前期设计问题 每根总线已经超过1400米;总线是RVVP2*0.5
现在整改 大家能不能 给个合理的建议,
1、增加一台主机。
2、更改总线的线缆。(前期是用RVVP2*0.5)
3、重新设计(起用光网)
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-7-10 15:36
首先确定这个项目肯定需要整改。
按照你所描述的情况来看,我觉得整改起来相当简单,成本也不大;但是,如果按照你自己的设计思路的话,整改成本就比较高了。
作者: littlebar2006 时间: 2010-7-11 20:39
按你的方法 怎么改 能给个建议么? 学习中