千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 视频监控室外走线方式 [打印本页]
作者: zhshkun 时间: 2010-7-8 11:45
标题: 视频监控室外走线方式
做监控系统,室外走线有哪些方式,以及线材、管材等等的选择,要注意哪些问题。比如走线沟的话,视频线有什么特殊要求没有,采用什么管材,线放在线沟的什么位置最好。迷惑啊,期待解答~~~
作者: cd88054286 时间: 2010-7-8 13:05
室外布线,明装最好(好施工,好检修)
其次是架空(设备容易遭雷击),施工快捷
最麻烦是埋设(工期长,不易检修)优点是,美观
视频线和光缆自身就带屏蔽但是不宜和强电同沟距离过长
无特殊要求用pvc管就可以了,一级防火要用KBG金属管,干扰大的地方KBG金属管或金属桥架
作者: cd88054286 时间: 2010-7-8 13:08
线缆在地沟内不宜放在底部,容易被水淹
埋设深度室外不少于0.6m,装修室内预埋以pvc管面上水泥层不小于1.5cm
作者: theonecat 时间: 2010-7-8 17:58
顶
作者: dxaf 时间: 2010-7-8 20:08
顶个
作者: qqqzxz 时间: 2010-7-8 20:20
一二楼正解
作者: king_4368348 时间: 2010-7-8 21:10
学习,学习
作者: zhshkun 时间: 2010-7-9 09:50
1楼 谢谢你的解答
还想请问一下,“室外布线,明装最好”明装是直接在地面用金属管走线吗?
作者: 猴子望海 时间: 2010-7-10 20:25
学习了
作者: 11狼 时间: 2010-7-10 21:12
地埋最麻烦
作者: hbhcxw 时间: 2010-7-10 23:07
很好。。。。
作者: hbhcxw 时间: 2010-7-10 23:08
赚点分。。。
作者: qflyr 时间: 2010-7-11 09:03
学习中
作者: skyhawk56 时间: 2010-7-11 11:24
学习了!走明线最好, 维修方便。
作者: 一颗流星 时间: 2010-7-15 16:02
作者: yinyangmei 时间: 2010-7-16 09:54
学学
作者: 光纤设备 时间: 2010-7-16 09:56
顶
作者: geziliu 时间: 2010-7-17 10:35
呵呵,明线最省事哦!
作者: 白痴赖 时间: 2010-7-18 15:36
室外,其实明装的话,我建议最好用PVC管材去处理,耐腐蚀以及风蚀,呵呵,如果用镀锌的管材很快就风蚀以及腐蚀掉,尤其是现在环境污染严重,下的雨都含酸性的,呵呵,因此我建议采用PVC管材做,实施我也是这样做的,第二个就是直埋了,最好走已有的弱电管道,实在不行就自己埋PVC管,呵呵,,反正室外尽可能少用镀锌铁管,好像是很好用,但未必适用,不知道各位如何看!?请指教
作者: psxzx 时间: 2010-7-18 15:46
我都是走明线,检修省事呀
作者: wan518 时间: 2010-7-18 19:08
liaojie了 。。。。。。。
作者: 土家鸡 时间: 2010-7-18 22:03
室外我一般用的都是好的PVC管。如上面有行车的则用钢管。
作者: microhp 时间: 2010-7-18 22:15
学习了
作者: LUMINGLONG 时间: 2010-7-19 09:22
学习...
作者: masedu 时间: 2010-7-19 09:27
明线成本低
作者: riveryu 时间: 2010-7-19 10:43
室外走线尽量采用地埋,管路按规范要求应采用RC管(即水煤气管),在出口端附近应设手井或人井,在传输路由上也应隔一定距离设置手井,拐弯处必须设置手井。不建议采用PVC。
作者: riveryu 时间: 2010-7-19 10:44
补充一点:规范要求地埋深度应在当地冻土层以下,这个可以灵活掌握,只要监理同意,可以浅埋。以不影响验收为原则。
作者: zdy87114 时间: 2010-7-19 12:34
学习了
作者: bjzcthli 时间: 2010-7-19 15:13
还是走无线省事!
专业无线监控工程,如有需要,欢迎共同探讨。
QQ:1411846623
作者: kin500 时间: 2010-7-20 09:51
正解!
作者: mazeo2008 时间: 2010-7-20 09:54
很多地方不允许走明线的,如果是水泥地面埋管,建议在7公分以上,太浅的话 被压多了水泥会裂开的
作者: cosplayxiu 时间: 2010-7-20 17:25
不错,谢谢 ,不错
作者: zzyzafjk 时间: 2010-7-20 18:10
明线 最好走!!
作者: 奔3奔 时间: 2010-7-20 19:27
用pvc或桥架走线
作者: ruikof 时间: 2010-7-21 10:13
学习了·
作者: 安防新手上路 时间: 2010-7-21 10:29
学习了
作者: kdgzlu 时间: 2010-7-21 11:00
明线多省事呀,但是现在的工程室外大部分都是暗管啊。。。
作者: 胜仔 时间: 2010-7-21 14:24
顶一下。。
作者: leehwa 时间: 2010-7-21 14:32
2楼3楼 19楼说的挺好!!!
作者: fy2079 时间: 2010-7-21 14:45
请问:线缆这方面应该采用什么规格型号的线缆好啊???
作者: zl200161 时间: 2010-7-22 14:11
学习了
作者: 小刀断水 时间: 2010-7-22 14:48
拿分走人
作者: gcz88294542 时间: 2010-7-22 14:56
学习中
作者: biyanmomo 时间: 2010-7-22 15:07
室外还是做预埋的好!
作者: cf24699915 时间: 2010-7-22 15:34
以下是引用geziliu在2010-7-17 10:35:00的发言:
呵呵,明线最省事哦!
作者: zhaiylu 时间: 2010-7-22 15:48
室外走明线不美观,应该加PVC线管。如不加管最好走75-5的线,抗老化比75-3 好些。
作者: zjjlugang 时间: 2010-7-22 16:22
怎么好走怎么走。看甲方的要求,要求高穿个管什么的,要求不搞,明的到处跑吧
作者: kuangquanwei 时间: 2010-7-22 16:27
我也喜欢走明线, 现在就想高清的能稳定点。 网线代替了视频线 轻松 简便
作者: han1481212 时间: 2010-7-22 16:28
因地制宜啦。各有各好处!
作者: halfteeth 时间: 2010-7-22 17:17
我直接扔房顶,看得见得地方才穿穿管子
作者: 月亮做的媒 时间: 2010-7-22 17:26
视频传输的线材一般是:视频电缆(SYV)系列;光纤;现在还有一些什么5类线传输等等;对于室外敷线,主要是考虑对于线材本身的防护问题,比如:走电缆沟,一般是要求先敷设管道(PVC,钢管),在管道中再穿敷设线材;对于高温使用环境的话,需要注意保护层的耐高温性能,对于电磁干扰比较强的区域需要使用高辫的传输线材有些区域,还需要穿敷金属管;飞线的情况,一般也需要穿敷PVC管,光纤的话用铠装
作者: zhshkun 时间: 2010-7-22 17:29
欢迎大家踊跃发言~~~共同讨论室外布线的问题。
作者: tdy77215 时间: 2010-7-22 18:30
学习了。
作者: cxh1186 时间: 2010-7-22 21:45
尽量走明线,售后方便
作者: zhudi528 时间: 2010-7-27 16:37
大家都对这些东西蛮感兴趣的嘛
深圳市君之成科技有限公司(专业的JSP2009网络视频监控集中管理平台软件,支持软件OEM和人流量视频数据统计!诚征代理商)
作者: solear 时间: 2010-7-27 16:53
明装我都是用pvc的,有干扰的时候才考虑镀锌管!地埋用梅花管多一点!
作者: 弱电青青 时间: 2010-7-27 17:06
明线?
露在外面?最少也要埋起来吧!
作者: annahe 时间: 2010-7-27 22:44
学习。学习
作者: xtiaaa 时间: 2010-7-28 18:22
学习
作者: maiwp1 时间: 2010-7-28 21:12
学习了 PVC管道埋地怕压哦
作者: shiwandong 时间: 2010-7-29 22:50
学习了。
作者: 宝山科技 时间: 2010-7-30 08:48
顶
作者: 开始懂了001 时间: 2010-7-30 08:51
万能的PVC啊
作者: ihfghybb 时间: 2010-7-30 15:51
顶
作者: bsjznf 时间: 2010-7-30 21:33
都有不错的建议啊
作者: shangguan 时间: 2010-7-31 12:24
作者: zengwei94wo 时间: 2010-7-31 13:46
明线
暗线 各有其好
根据现场要求
作者: weijian4749 时间: 2010-7-31 14:13
室外布线现在的情况一般都是挖槽,埋管,因为这种可以看起来美观,再一个也比较安全,缺点是不容易维修,根据实际情况来看,工程小的话可以明装,但是切记不能用pvc管,因为pvc最怕太阳直照,
再一个视频线在连接的时候要注意它的长度,一般国标的线,传输距离是650到700多米,超出这个范围就会衰竭,还有就是再两根线连接的时候一定要用焊接,这样它的传输信号才有最大的保障。
作者: andylaus 时间: 2010-7-31 22:29
学习了。。。。
作者: wubing2839582 时间: 2010-8-5 15:58
学习
作者: q187 时间: 2010-8-5 19:58
埋管敷设!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |