千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]温湿度、压力等受干扰 [打印本页]

作者: yoyo611    时间: 2010-7-7 16:22
标题: [求助]温湿度、压力等受干扰
<p>现场变频柜和自控箱紧挨着,导致传感器干扰频繁。加了信号隔离器后还是不能完全解决。从上位机看数据</p>
<p>有跳变,但是用表量电流很稳定,这是什么原因?</p>
作者: luckyfruit    时间: 2010-7-8 09:21
你现场问题真不少啊
作者: BakeStone    时间: 2010-7-8 09:38
加磁环,还不行的话就用软件加滤波算法。
作者: BakeStone    时间: 2010-7-8 09:54
你的现象应该就是变频器干扰,加个滤波算法会比较有效。
作者: luckyfruit    时间: 2010-7-8 09:56
我有个想法,他的控制箱的取电好像来自变频柜
作者: 天籁静中听    时间: 2010-7-20 11:08
把变频柜和自控柜分开问题就解决了,以前我也遇到过类似问题。
作者: sdq22788    时间: 2010-7-22 11:03
软件加滤波算法怎么弄?好奇得想学习一下