千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: HONEYWELL-BNA问题 [打印本页]

作者: abcdlxc123    时间: 2010-7-5 17:58
标题: HONEYWELL-BNA问题
一条C-BUS通过BNA连接到SYM系统,2年来运行正常,现在BNA有故障,有其他品牌的替代产品么(不改变物理连接方式)
作者: qinbiao2008    时间: 2010-7-30 12:31
<p>买一个485转TCp的转换接口试下</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: shakeice    时间: 2010-7-30 16:50
<p>学习了</p>
作者: wolf77    时间: 2010-9-3 09:31
如果是EBI系统或者SYMMETRE310及以下的可以使用MOXA 53代替,其他的就不可以了
作者: yatousky    时间: 2010-9-6 12:36
<p>分不够,学习了</p>
作者: xiaoyuzhi    时间: 2010-10-23 15:34
我的也是出现了问题,有解吗?
作者: dengfeng2005146    时间: 2010-10-29 14:09
学习了!
作者: gjr521    时间: 2013-5-22 19:21
在观望中学习
作者: 广州阿杜    时间: 2013-5-24 22:35
<p>可以改用R310的版本,这样,就不要BNA了.</p>
<p>QQ 1679570458</p>