千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 解决红外探头误报 [打印本页]

作者: dsm1237    时间: 2010-7-3 14:39
标题: 解决红外探头误报
用过很多款品牌红外探头,有双元、防宠物、室外型的都有不同的误报,经过几次的实验:用2个普通的红外探头吧信号输出线并联,分别相对安装在要防范的区域(超市)对面,有效的解决了误报问题,经过大半年来的测试,只发生过2次误报。
作者: ghuihfu    时间: 2010-7-3 16:44

1.本身质量

2.电压低

3.距离过远(新安装时没有问题,半年后开始误报)70%是一个极限

4.安装不牢固

5.没调试到最佳状态

 


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-7-3 20:00

想法不错,但这样有可能会漏报或不报,因为在两个探头并接时,只有在同一时刻,两个探头同时触发才会报警,否则就不会报警。

实际上,国内外报警主机早已经有了类似的觖决方法,也就是利用交叉防区,设置在几分钟之内两个探头都触发后,报警主机才认为是一次报警,这样,误报和漏报都得到最大限度地减少。


作者: QQ254031180    时间: 2010-7-4 18:37

这样解决真是高

若一个东一个西

任意一方入侵把东西偷完都不知道

这样做法违背了报警的远程

若相邻的两个探测器就OK了

楼上说的对现在有了交叉防区概念的主机

能有效的解决此类别问题

还有就是防御窗类的尽量用幕帘调整好灵敏度

或者电子护栏

供参考

 


作者: dsm1237    时间: 2010-7-5 09:12
    我把探测器分别安装到各入侵口的两侧,用的就是很普通的有线红外探测器,现场测试过,2各探测器均能同时触发,没有漏报的可能,超市老鼠多,是误报的主要原因,超市环境复杂、货架多,而且现在的老鼠长本事了,会上墙了。 比起那些防宠物、双鉴、三鉴的探测器误报要低多了!
作者: ghuihfu    时间: 2010-7-5 10:57

分别相对安装在要防范的区域(超市)对面

我想楼主说的意思应该是两对对射挨在一起安装,或上下安装(和用一个四光束代替两个两光束不同的),不是安装在一个东一个西,不同的区域

人体的宽度还是能够挡住两对对射的

对射有时候有不稳定的情况,这种方法还是可行的。

工作环境性质不同和三鉴的探测器没法做对比的


作者: shen0755    时间: 2010-7-5 14:21
这样同时触发才有效       就没有达到防盗的目的
作者: saj110    时间: 2010-7-6 09:17
有利也有弊,关键还是要看是利大与弊,还是弊大与利
作者: smiszhou77    时间: 2010-7-6 11:34
想法不错
作者: 商青    时间: 2010-7-6 12:31
不是办法的办法。
作者: hongcl    时间: 2010-7-6 14:25

关于红外线误报,这个一直是传统的红外线产品给予争论的话题,像2008年北京奥运会使用阳光天网红外线幕墙,在奥运期间,奥运安保人员不定时无通知的情况下进行防区测试,实现了零误报和零漏报。

 

所以说并不是红外线产品不好而是看你用什么红外线产品


作者: WTY0429    时间: 2010-7-7 18:23
如果只是防范一个门之类的出入口,还是用对射,光栅或幕帘好点。
作者: tongyudianqi    时间: 2010-7-8 08:31
楼主你的方法不是解决误报而是解决漏报问题的方法,并联只会增加误报的概率,你说把2个串联起来还差不多,不过信号输出时传不起来的只有通过小电路来实现这个功能,要不你是解决不掉的是不是啊!
作者: dsm1237    时间: 2010-7-8 10:09
以下是引用tongyudianqi在2010-7-8 8:31:00的发言:
楼主你的方法不是解决误报而是解决漏报问题的方法,并联只会增加误报的概率,你说把2个串联起来还差不多,不过信号输出时传不起来的只有通过小电路来实现这个功能,要不你是解决不掉的是不是啊!
要2个红外同时触发,信号线断开才会报警, 串联2个1个有什么区别?
作者: qrepdc    时间: 2010-7-8 17:24

楼主这样的接法有一个极大的弊端,,,,丧失了防折和断线检测功能

大家试想下,如果其中一个探头的壳子被打开了或是被剪断了线。。。会报警吗?


作者: dsm1237    时间: 2010-7-9 13:49
以下是引用qrepdc在2010-7-8 17:24:00的发言:

楼主这样的接法有一个极大的弊端,,,,丧失了防折和断线检测功能

大家试想下,如果其中一个探头的壳子被打开了或是被剪断了线。。。会报警吗?

不会,我做了快5年的安防了,没有听说谁的外打壳开的了,如果剪断了电源和信号线肯定会报警,终端电阻可不能少啊。
作者: dsm1237    时间: 2010-7-9 13:51
如果剪断了2个探头之间的信号线就不会报警
作者: dsm1237    时间: 2010-7-9 13:55
剪断了2个探头之间的信号线后: 另一个探头距离你可只有几米远哦,他会不会被触发,会不会报警。。。。。
作者: caseypatti    时间: 2010-7-12 10:03
方法是不错,就是怕漏报。重要漏报就麻烦了
作者: nvs    时间: 2010-7-12 15:37

应该漏报的多吧,最好串联上,像4楼说的,东西偷完都不知道。。。。。。误报总比不报的好吧。。。。。


作者: l1s2p3    时间: 2010-7-12 16:54
 想请问一下,两个红外串联在一起   怎样实现报警呢···

作者: luzhifu    时间: 2010-7-12 21:21
楼主的方法值得考虑 不过我想也应该是串联