千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
光链路用FLUKE的ODTR测出负值是什么原因
[打印本页]
作者:
北京天懋捷云
时间:
2010-7-1 13:33
标题:
光链路用FLUKE的ODTR测出负值是什么原因
谢谢指教
作者:
inhcz
时间:
2010-7-1 15:02
福禄克的OTDR其实并不多人用,你所指的测试出负值是指某点的损耗值出现负值吗?如果是这意思的话,那是说明这是一个增益,具体的要从曲线图去分析,或者要通过双向测试。我的QQ:812896685。