作者: 林松    时间: 2010-6-27 07:26
标题: 请大家帮忙分析解码器经常损坏原因及解决办法

     工厂监控工程,其中有一个点解码器使用总坏,视频传输用双绞线有源传输器,这一点前端到监控室500米远,485信号用双绞线传输,前端供电,电压230伏,解码器使用一段时间后就损坏但并没有烧的痕迹,已坏了好几个了,不知该如何解决。


作者: njbt    时间: 2010-6-27 10:58

应该分析下解码器的那部分损坏,比如是供电部分、数据部分,还是那部分,只有找到损坏地方才能沿着该线索查找原因

 


作者: 林松    时间: 2010-6-27 22:22
供电部分没问题,12v及24v输出都有,就是控制时继电器不动作
作者: theonecat    时间: 2010-6-28 17:49
很专业,我不懂
作者: fuguhc    时间: 2010-6-28 18:26

换个无源码转看看。


作者: d977103    时间: 2010-6-29 11:44
室外的吗,雷电多吗
作者: lqkok    时间: 2010-6-29 13:59
弱弱问一句,线有问题没?
作者: fl8504189    时间: 2010-6-29 15:47
布线的时候485是不是和电线绞在一起短路了!
作者: sz3769    时间: 2010-6-29 16:35

是485接口芯片损坏还是MCU芯片坏?

485芯片损坏是接口电缆有问题,MCU损坏解码器上5V稳压电源有问题.


作者: zq159    时间: 2010-6-29 17:52
继电器不动作,那是485的问题了