     空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。 
    
目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16 C25C32C40C60C80C100C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W8500W热水器要用C40的空开。

有很大一部分用户对选择多大线径电缆而茫然,如果选择大了,造成浪费,如果选择小了则存在安全隐患,以下是单相电用线的安全载流量标准,希望能给朋友做一些参考。
1
平方毫米铜电源线的安全载流量--17A
1.5
平方毫米铜电源线的安全载流量--21A
2.5
平方毫米铜电源线的安全载流量--28A
4
平方毫米铜电源线的安全载流量--35A
6
平方毫米铜电源线的安全载流量--48A
10
平方毫米铜电源线的安全载流量--65A
16
平方毫米铜电源线的安全载流量--91A
25
平方毫米铜电源线的安全载流量--120A
单相负荷按每千瓦4.5ACOS&=1),计算出电流后再选导线。

作者: soinfatuated    时间: 2010-6-24 10:49

我看了下 显示器电源线上 写的是0.75平方毫米 是多少A呢


 


作者: 猫弹鬼跳    时间: 2010-6-24 16:48
还是有点用,但电线载流量的选择还需要考虑到温度、穿管、转弯的情况,相应的载流量会降低。
作者: cnzjwjw    时间: 2010-6-27 18:54
 已经学习了,并已经复制保存,便于以后查看。
作者: lvxianglong    时间: 2010-11-19 14:29
学习一下
作者: 0574nb    时间: 2010-12-6 10:03
学习
作者: migda    时间: 2010-12-7 18:44
好东西,学习了
作者: 0自由风0    时间: 2010-12-13 12:45
学习一下
作者: tong4445630    时间: 2010-12-20 16:31
这个不错哦
作者: xhy131    时间: 2011-3-26 10:16
已经学习了,并已经复制保存,便于以后查看!家里也可以用!
作者: yuhuo22h    时间: 2011-3-28 10:13
这个不错的资料
作者: 走在岸上的鱼    时间: 2011-3-28 10:21
安全载流量 ,是不是太高了。。 我算起来都没那么大啊。
作者: xjrqj    时间: 2011-4-5 20:34
学习了
作者: 明月清风    时间: 2011-4-13 15:48
不错,学习了
作者: razia    时间: 2011-4-14 16:01

挺好d


作者: wjmpok    时间: 2011-4-14 16:56

不准确,我觉得有点选大了,还要考虑长度,穿管,温度。