千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]机房不在首层,怎么考虑承重问题(着急!) [打印本页]
作者: supring 时间: 2010-6-23 17:00
标题: [求助]机房不在首层,怎么考虑承重问题(着急!)
机房不在一层,而电池重量接近1000KG,分两个电池柜,也不能满足一般楼层地板300KG的承重,由于静电地板底面距地面只有7cm,散力架用不了,还有没有其他做法,我考虑用钢板, 但是以前没做过,有做过的朋友指点下,能有图片就更感激了。着急,下周就要安装了,谢谢各位朋友了
作者: supring 时间: 2010-6-25 10:00
各位,希望告诉怎么处理,如果有图片大家分享,更感激不尽。supring_00@yahoo.com.cn
作者: tigeryan 时间: 2010-6-28 09:37
和业主说明原因,要求把电池放到一层。线缆加粗送到二层。
作者: tigeryan 时间: 2010-6-28 09:39
另外 在了解二层的承载主力柱与梁情况下。做一个减力方案,报请物业或设计院。
作者: hexenaggie 时间: 2010-6-28 15:10
我以前的做法是直接把电池箱稳在混凝土地面上,当然,是有承重梁的那一面,如果没有我以前的那种条件,那么楼主就要考虑分散放置电池或者把ups从机房分离出来的方案了。
作者: 0ldh 时间: 2010-6-29 14:31
炭纤维加固
作者: ice3403 时间: 2010-7-7 16:00
碳纤维加固需要在楼下顶部处理,建议取掉地板,做散力架。或者改电池架,电池只放两层。前提是地方要够大。