千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 2*0.5的线能带几个12V2A的开关电源? [打印本页]
作者: 风雨无乡 时间: 2010-6-23 11:30
标题: 2*0.5的线能带几个12V2A的开关电源?
我用1.0的线架空到前端【100米】,改用0.5的线分给各个变压器,最多一条线上100米接5个2A的电源,这样会不会把线烧坏?或者最远端的电压不够呢?明白人指教!
作者: qiuliqiuli 时间: 2010-6-23 15:08
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
二、 铜导线载流量(35℃)
截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263
三、 抽屉柜抽屉导线选用标准
截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3
电 流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 60
作者: tchsd 时间: 2010-6-24 12:37
积分不够,路过,拿分走人!
作者: wyong200 时间: 2010-6-24 17:11
太复杂,看不懂~!
作者: lizhiqiang0371 时间: 2010-6-24 17:14
我也看不懂
作者: lizhiqiang0371 时间: 2010-6-24 17:14
期待更好的答案
作者: mofei_k 时间: 2010-6-24 17:16
看看,有帮助
作者: utpvideozx 时间: 2010-6-24 22:00
积分不够,路过,拿分走人!
作者: 我配旺财看日出 时间: 2010-6-24 22:00
为什么要几个开关电源走一根线呢?不明白
作者: gyj200510291 时间: 2010-6-24 22:17
以下是引用qiuliqiuli在2010-6-23 15:08:00的发言:
作者: ziyuepc 时间: 2010-6-25 17:40
积分不够
作者: wangjian9230 时间: 2010-6-26 13:04
电压不太够吧,2*0.5mm的线太细了点吧,起码的1mm
作者: 追赶太阳的波波 时间: 2010-6-26 14:11
看不懂咋办!
作者: znza 时间: 2010-6-27 19:47
走强电我从不用1平以下的~
作者: d977103 时间: 2010-6-27 21:05
导线截面积与载流量的计算
作者: cnhacker 时间: 2010-6-27 21:18
电工知识上都有,兄弟,其实你做工程的时候最好不要用1平方以下的,其实这之间也节约不了几个钱的,出问题了你就麻烦大了
作者: wchsxm521 时间: 2010-6-27 22:46
积分不够,赶紧加分才是真的
作者: wchsxm521 时间: 2010-6-27 22:47
积分不易,一定要珍惜啊
作者: wchsxm521 时间: 2010-6-27 22:47
这个问题我也很关心,期待答案
作者: wchsxm521 时间: 2010-6-27 22:48
楼上的回答好像太复杂了
作者: y78d12 时间: 2010-7-1 15:40
1平方的线6a左右吧!自己算吧!不过12v的要考虑压降的问题!
作者: ghuihfu 时间: 2010-7-2 17:24
0..5的线上走的是220V电压,前端在分别接小开关电源,没有问题的
作者: nmit 时间: 2010-7-7 08:03
没有问题的 500米也可以 220v 注意防雷啊
作者: 124sp 时间: 2010-7-7 10:52
二楼的 太专业了 学习中
作者: huangying97 时间: 2010-7-10 14:48
混积分中。谢谢
作者: hnzzlhj 时间: 2010-7-10 15:02
看的不是太明白
作者: mxssbsj 时间: 2010-7-10 15:14
学习中~
作者: tangxf 时间: 2010-7-10 15:59
是在网复制的
作者: decing 时间: 2010-7-10 16:04
看的不是太明白
作者: 卜小心 时间: 2010-7-10 18:40
关注一下!
作者: 11狼 时间: 2010-7-10 21:27
下资料,要积分
作者: tongxx1306 时间: 2010-7-11 12:30
学习了
作者: qz318 时间: 2010-7-11 13:50
应该是没什么问题的
作者: qflyr 时间: 2010-7-11 16:45
楼主你这情况就放心吧,不会有任何问题。0.5的线是AC220V,变压器是最大输出功率CD2A,AC输入每个只能是按毫安记算了
作者: 纵情四海 时间: 2010-7-12 14:06
作者: lp8097578 时间: 2010-7-12 14:12
线太细了,而且考虑到你变压器也有好坏的,加上距离的限制,还1拖5,作孽了
作者: ljguo345 时间: 2010-7-12 15:55
一般情况下,1。0的线认为可以带9安的电源,如果你的各个开关电源的220V端输入加起来超过8安,这就有点危险了。
作者: k1986113 时间: 2010-7-13 10:35
好啊
作者: 一颗流星 时间: 2010-7-20 19:35
没问题的
作者: sucuifang 时间: 2010-7-21 17:18
太复杂 ,看不明白
作者: szanyo 时间: 2010-7-21 20:40
学习下
作者: s452058470 时间: 2010-7-21 22:45
dfhdfhfdhdf
作者: frankin2999 时间: 2010-7-22 09:41
我也看不懂
作者: webhmj 时间: 2010-7-25 11:19
线应该没问题,就是可能功率不够。
作者: 骑驴布线 时间: 2010-7-25 11:37
理论上说最好不要用0.5的线,但是实际操作是没有问题的,但是你0.5的线别太差,做的像0.3的就不知道会不会有问题了
作者: cshzy 时间: 2010-7-25 19:50
以下是引用znza在2010-6-27 19:47:00的发言:
走强电我从不用1平以下的~
12v不是强电了。乱答
作者: JDMCSM 时间: 2010-7-25 22:15
但是一平方和0。5平方确实差很多钱哦
作者: JDMCSM 时间: 2010-7-25 22:15
如果用量大的话,那可是一笔不小的开支哦
作者: net021 时间: 2010-7-25 22:43
看懂了,学会了
作者: zoukairongling 时间: 2010-7-26 09:18
有点复杂,还是没搞懂
作者: hujiayuan 时间: 2010-7-26 10:54
100米那端的电压肯定不够!你的线径走220V不行,走12V还可以,要想带变压器,我劝你换成1.0或更粗线径的线缆
作者: chixk 时间: 2010-7-27 16:32
好贴 谢二楼了
作者: joelau88 时间: 2010-7-27 23:07
学习了大大们的解答
作者: wslzc02 时间: 2010-7-28 10:02
在安全上应该好好学习一下
作者: yuwang624 时间: 2010-7-28 15:25
直接说不行就完了,这种偷工减料的BS他,还解释
作者: xtiaaa 时间: 2010-7-28 17:39
学习
作者: 石斑鱼11 时间: 2010-7-28 19:02
最好不要用0.5的线。距离远点的话就怕功率不够影响效果了
作者: maiwp1 时间: 2010-7-28 20:54
看来要好好学习下电工知识了
作者: lyfeng703 时间: 2010-7-29 10:07
积分不够,路过,拿分走人!
作者: muxing1982 时间: 2010-7-29 14:53
理论能用
见楼上大侠们写的载流量表格即可知道
但是12V传输100米距离考虑个电压衰减,所以建议用1平方的,反正差不了几毛钱
作者: yingzyc 时间: 2010-7-29 22:11
积分不够,赶紧加分才是真的
作者: shiwandong 时间: 2010-7-29 22:41
我是新手,学习了
作者: chinawazi 时间: 2010-7-29 23:17
感谢二要分享。谢了
作者: 宝山科技 时间: 2010-7-30 08:39
学习
作者: igloo 时间: 2010-7-30 10:29
没有问题,0.5的最多能通过5A,1500W
作者: igloo 时间: 2010-7-30 10:30
光靠理论算是没有用的,这个要靠经验和工程手册
作者: ln-haijun 时间: 2010-7-30 13:49
我决的没有问题,可以使用。如果客户比较在乎投入的话这样做没有问题。
作者: qrrrr 时间: 2010-7-30 22:44
0.5的线没有问题,只是你的变压器要用110-240V的宽电压的就行了.1个变压器12V2A功率24W 5 个变器120W就按110V的电压也1A左右的电流没有问题!
作者: crazysoho 时间: 2010-7-30 22:58
看不太懂,但是受教了!谢谢!!
作者: gorry 时间: 2010-8-3 15:28
不懂,期待更好的答案
作者: lizhiqiang0371 时间: 2010-8-3 15:40
希望来个高手 转的帖子我看不懂
作者: bingjing0314 时间: 2010-8-3 17:01
0.5的线有点太细了,而且不一定是国标吧,国标的话,0.5mm2*5(A/mm2)=2.5A,所以理论上可以用550w的电器,开关电源不加pfc功率因数在0.6左右吧,所以最少带开关电源330w,由于是220v,可以不考虑压降,带5个2a电源没什么问题,非标的话也凑活,不过不建议
作者: 一壶清茶 时间: 2010-8-3 17:55
我想楼主想问的是 能带几个摄像机吧?而摄像机配的电源应该是12V2A的电源吧,球机?
作者: 一壶清茶 时间: 2010-8-3 18:00
以下是引用ljguo345在2010-7-12 15:55:00的发言:
一般情况下,1。0的线认为可以带9安的电源,如果你的各个开关电源的220V端输入加起来超过8安,这就有点危险了。
现在问题是,他用的是0.5的线,还带了5个2A的东东,1.0的线还凑合,0.5的线可就真是悬吊吊的了
作者: BBQ2010 时间: 2010-8-3 20:56
以下是引用bingjing0314在2010-8-3 17:01:00的发言:
0.5的线有点太细了,而且不一定是国标吧,国标的话,0.5mm2*5(A/mm2)=2.5A,所以理论上可以用550w的电器,开关电源不加pfc功率因数在0.6左右吧,所以最少带开关电源330w,由于是220v,可以不考虑压降,带5个2a电源没什么问题,非标的话也凑活,不过不建议
正解!
计算功率就可以了!!!
(220*2.5)*功率因素=5*2*12+X 功率因素在0.6-0.7之间。完全满足!!!
作者: srb26 时间: 2010-8-3 21:34
以下是引用cnhacker在2010-6-27 21:18:00的发言:
电工知识上都有,兄弟,其实你做工程的时候最好不要用1平方以下的,其实这之间也节约不了几个钱的,出问题了你就麻烦大了
这个有道理
作者: bsxdeyes 时间: 2010-8-4 09:10
我也是有点看不大明白,物理没有好好学啊
作者: 弱电做了好几年 时间: 2010-8-4 09:56
作者: wjsct 时间: 2010-8-4 10:41
恩 专业性比较强 支持下吧
作者: py82144735 时间: 2012-4-1 23:33
没想过这个问题哦
作者: linuxbag 时间: 2012-4-3 22:38
应该没问题
作者: 帝豪电子 时间: 2012-4-4 00:45
你为什么不选择用强电线缆呢?
[此贴子已经被作者于2012/4/4 0:44:58编辑过]
作者: bruis 时间: 2012-4-4 09:23
可以的, 没有问题
作者: piziyu1123 时间: 2012-4-5 13:29
照抄的,不能服众
作者: cc452496752 时间: 2012-4-5 15:19
太复杂,看不懂
作者: cuyouta 时间: 2012-4-5 16:04
楼主 估计你是1.0的线到前端 220V的 你用0.5的线接变压器 你又不是12V到前端的 完全可以接 我用0。5的线传12V的都传了50米都没有问题 也用过0.5的线传220V 200米以内都不会有什么问题
作者: zj37494916 时间: 2012-4-5 21:59
太复杂,看不懂~!
作者: newzhjd 时间: 2012-4-6 09:30
学习一下
作者: cwb0227 时间: 2012-4-6 20:48
自己做过的,一条线带八个没问题。
作者: xl81496388 时间: 2012-4-6 21:16
1楼回答的要认真几下,不过楼主的问题,我觉得不会烧毁什么,就是线损大了点
作者: gyj79625 时间: 2012-4-6 23:57
接220V 串 2A电源
作者: zy781202 时间: 2012-4-7 09:17
学习
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |