标题: ██请问DS7400主机为什么一定要强制布防 [打印本页]

作者: 下载限制    时间: 2010-6-21 12:13
标题: ██请问DS7400主机为什么一定要强制布防
手边有台7400主机 ,回复出厂值 后  主机自带防区编成即时防区,密码+布防   显示"to force arm press bypass",请问怎么回事?
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-6-21 14:18

有防区处于异常状态,如:某防区一直处于触发状态。


作者: QQ254031180    时间: 2010-6-21 14:25

“to force arm press bypass”

“有防区报警异常”

由于一般报警主机后端用

红外探测器类易触发探头

往往在布防时有房去异常导致无法正常布防

设置强制性布防这可旁路掉异常的防区

让主机正常竟如警戒状态

供参考

 

[此贴子已经被作者于2010-6-22 8:44:22编辑过]

作者: 下载限制    时间: 2010-6-21 15:55
回楼上2位,总线我都没接 ,主板自带的我都接了电阻,还是出现需要强制布防才能布防
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-6-21 22:43

按1234+#87,马上可以看出是什么故障


作者: shooyo    时间: 2010-6-22 17:46
报警要恢复后才能布防!!