标题: [求助]使用霍尼韦尔120报警主机的线材和故障 [打印本页]

作者: naiteco    时间: 2010-6-18 18:55
标题: [求助]使用霍尼韦尔120报警主机的线材和故障

使用霍尼韦尔120报警主机的线材,我用的是总线RVVP2*1.0 电源用的是RVV2*1.0 可以吗?总线用非屏蔽好还是屏蔽好

 

另外我现在这个工程里,一共3层,每一层一根总线,到主机那里再并起来,现在发现有几个防区(用的事4293n模块),老是出现FAULT 防区号 错误

 

怎么解决呢

我探头 和 模块都换过了

 

[此贴子已经被作者于2010-6-18 19:00:07编辑过]

作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-6-18 19:14
vista-120主机总线通讯使用非屏蔽双绞线(屏蔽双绞线距离减半),线径大小视距离远近而定。
作者: naiteco    时间: 2010-6-18 19:36

距离都很近,一共十三个点,3层楼(4个4个5个)每层开间也就20多米 ,目前预埋的线路是总线RVVP2*1.0 电源用的是RVV2*1.0

就是一楼的几个点和二楼的几个点会出现fault,其他的都很正常

[此贴子已经被作者于2010-6-18 19:37:31编辑过]