千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]综合布线中,计算线量的公式是不完善的。 [打印本页]

作者: w247741945    时间: 2010-6-18 16:45
标题: [原创]综合布线中,计算线量的公式是不完善的。
<p>我用网络上常用的((A+B)*0.55)+6)*点数=A&nbsp; 本人经过计算和测试发现这个公式存在一定的线长不够。</p>
<p>我本人经过实例计算,自己归纳出以下公式,仅供参考,因为网络布线中最忌讳的就是线长过少,宁多不少,才能减少麻烦。</p>
<p>个人公式总结如下:(((A+4)+(B+4))*0.55)+10)*点数=A</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A*1.2=这一层的用线量。</p>
<p>我觉得我算出来的不会多多少,也不会少多少。</p>
<p>请下边的大师在多多指点和发表看法。。新手谢谢大家</p>
[此贴子已经被作者于2010-6-24 10:28:45编辑过]


作者: 岳丰布线    时间: 2010-6-18 18:21
<p><font size="4">新手会考虑公式的问题</font></p>
<p><font size="4">我现在一般用65米计算,或是以一箱线6个水平区信息点估算。</font></p>
作者: w247741945    时间: 2010-6-21 15:05
<p>恩。。我是新手,请大侠多指点指点,有没有更好的计算方法</p>
作者: yanzj    时间: 2010-6-21 18:42
<p>楼主的公式中::(((A+4)+(B+4))*0.55)+10=A</p>
<p>显示未体现布线结点数,</p>
<p>还是有些问题吧</p>
作者: 哥是来打酱油的    时间: 2010-6-29 14:02
<p>算线的长度的时候,要看实际点位的集中区域,一般来说((A+B)*0.55)+6)*点数=A再加上余量是够用的,楼主的公式没试过,下次试试比较一下</p>
作者: Y小样Y    时间: 2010-6-29 14:59
&nbsp;
<p>RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15% <br/>m:表示RJ-45接头的总需求量&nbsp; <br/>n:表示信息点的总量 <br/>n*4*15%:表示留有的富余 <br/>信息模块的需求量:m=n+n*3% <br/>m:表示信息模块的总需求量 <br/>n:表示信息点的总量 <br/>n*3%:表示富余量 <br/><br/>每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n <br/>L:本楼层离管理间最远的信息点距离 <br/>S:本楼层离管理间最近的信息点距离 <br/>n:本楼层的信息点总数 <br/>0.55:备用系数 <br/>6:端接容差 <br/><br/>在选择线槽时,线槽的截面积=水平线缆面积×3 <br/>1、最长的线距+最短的线距)/2=平均值&nbsp; <br/>(平均值+5米)X点数=总长度&nbsp; <br/>总长度/305(标准每箱米数)+2箱=总箱数&nbsp; <br/>+的数量也可自己定,第一次的话,宁可多备点,不要事后&nbsp; <br/>2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆;&nbsp; <br/>每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量)&nbsp; <br/>工作区水平布线计算:&nbsp; <br/>A:最近信息点距离; <br/>B:最远信息点距离;&nbsp; <br/>C:每层工作区信息点数量&nbsp; <br/>每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C&nbsp; <br/>总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱&nbsp; <br/>(电子工业出版社&nbsp;综合布线系统工程设计)&nbsp; <br/>3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m)&nbsp; <br/>C每个楼层的用线量&nbsp; <br/>F为最远信息插座离配线间的距离&nbsp; <br/>N为最近的信息插座离配线间的距离&nbsp; <br/>n为每层信息插座的数量&nbsp; <br/>简单公式:&nbsp; <br/>1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1=&nbsp;平均线长&nbsp; <br/>平均线长*信息点=需要的线缆总数&nbsp; <br/>线缆总数/305=需要多少箱线&nbsp; <br/>2.&nbsp;线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高&nbsp; <br/>箱数:线数x信息点数/305&nbsp; <br/>3.&nbsp;(最远距离&nbsp;+&nbsp;最近距离)/&nbsp;2&nbsp;*1.1&nbsp;+&nbsp;层高)*&nbsp;节点数)/&nbsp;305&nbsp;=&nbsp;线缆箱数。&nbsp; <br/>其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。&nbsp; <br/>4.&nbsp;最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余&nbsp; <br/>RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15% <br/>m:表示RJ-45接头的总需求量&nbsp; <br/>n:表示信息点的总量 <br/>n*4*15%:表示留有的富余 <br/>信息模块的需求量:m=n+n*3% <br/>m:表示信息模块的总需求量 <br/>n:表示信息点的总量 <br/>n*3%:表示富余量 <br/>每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n <br/>L:本楼层离管理间最远的信息点距离 <br/>S:本楼层离管理间最近的信息点距离 <br/>n:本楼层的信息点总数 <br/>0.55:备用系数 <br/>6:端接容差 <br/><br/>在选择线槽时,线槽的截面积=水平线缆面积×3 <br/>1、最长的线距+最短的线距)/2=平均值&nbsp; <br/>(平均值+5米)X点数=总长度&nbsp; <br/>总长度/305(标准每箱米数)+2箱=总箱数&nbsp; <br/>+的数量也可自己定,第一次的话,宁可多备点,不要事后&nbsp; <br/>2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆;&nbsp; <br/>每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量)&nbsp; <br/><br/>工作区水平布线计算:&nbsp; <br/>A:最近信息点距离;&nbsp; <br/>B:最远信息点距离;&nbsp; <br/>C:每层工作区信息点数量&nbsp; <br/>每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C&nbsp; <br/>总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱&nbsp; <br/>(电子工业出版社&nbsp;综合布线系统工程设计)&nbsp; <br/>3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m)&nbsp; <br/>C每个楼层的用线量&nbsp; <br/>F为最远信息插座离配线间的距离&nbsp; <br/>N为最近的信息插座离配线间的距离&nbsp; <br/>n为每层信息插座的数量&nbsp; <br/>简单公式:&nbsp; <br/>1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1=&nbsp;平均线长&nbsp; <br/>平均线长*信息点=需要的线缆总数&nbsp; <br/>线缆总数/305=需要多少箱线&nbsp; <br/>2.&nbsp;线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高&nbsp; <br/>箱数:线数x信息点数/305&nbsp; <br/>3.&nbsp;(最远距离&nbsp;+&nbsp;最近距离)/&nbsp;2&nbsp;*1.1&nbsp;+&nbsp;层高)*&nbsp;节点数)/&nbsp;305&nbsp;=&nbsp;线缆箱数。&nbsp; <br/>其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。&nbsp; <br/>4.&nbsp;最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余&nbsp;<br/>&nbsp;</p>
作者: zunyu19    时间: 2010-6-29 15:01
关键问题是你布线是按照公司进行计算,可是槽道和线管是不是也按照规范进行计算的呢?
作者: jidaoqi    时间: 2010-6-29 15:51
<p>学习</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: 普天布线    时间: 2010-6-30 11:13
<p>当然了&nbsp;&nbsp; 现场的环境不一样吗</p>
作者: 玄铁剑    时间: 2010-11-9 10:27
<p>我试了一下楼主的计算方法,基本差不多</p>
<p>&nbsp;</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2