标题: [求助]松下TDA600一VOIP问题 [打印本页]

作者: 一件衫    时间: 2010-6-18 13:39
标题: [求助]松下TDA600一VOIP问题

        大家好!小弟不才,曾几次在这里求助!都得到帮助,希望各位热心的大侠们能再次为小弟释疑,小弟在此先谢过了!

 

        言归正题,现有一台松下TDA600的机器,一个分机端口上接了VOIP设备(这应该是常见的一种VOIP的接入方法,没什么特别),关键的问题出现了,我用DHLC板卡上面的数字话机拨这个分机号接通了VOIP然后再拨出去是正常的,但用普通的电话拨通了分机之后再拨号码就是一直是“嘟……”的声音。想请教一下我现在应该怎么解决这一问题。

 

        另外,我想说一下这个VOIP设备,他是3+1的接口,就是3模拟分机口和1个模拟中继口。我现在用的是两台这样的设备对接起来,然后一台设备的一个模拟中继口接到了交换机的一个分机端口上负责打进,然后另一台VOIP设备的那个模拟中继口是接了一条电信的外线,负责打出。然后两设备间是通过网络连接,中间VOIP间连接类似拨分机号码一样,只要在分机进来的端口上拨一个号码就可以在另一VOIP设备上走电信出局。

 

        例如:我进第一台VOIP设备的分机是180,然后VOIP到另一台VOIP我只呼叫一个315就可以拿到了另一个VOIP设备上一条电信的中继出局了。然而我现在在数字话机上面如果拨打180+315+手机号码我是可以正常通话的,而我在普通分机上拨打180+135之后再拨手机号码的话就会只听见“嘟……”的长声然后忙音挂断。

 

 


作者: PBX200    时间: 2010-6-26 13:53

 检测你的DTMF信号设置.

 两边设置一样,用的VOIP设备也一样,你要搞清楚,从另一端用同样方法是否也出现同样的问题.

 另外从你的拨号方法上来看,此系统做的比较麻烦.


作者: 一件衫    时间: 2010-6-26 20:32

之所以做得这么复杂是因为用户的外线板的端口差了一个,他还想接多一条外线。

其实我还想问一下,为什么功能话机没有影响呢?还有DTMF设置在哪设?要全部分机都改吗?原先在用的TD510是好好的,改了后就一直是这样了。


作者: 娜吧枕头    时间: 2010-6-28 08:32
楼主说:求助松下科技星668E升级软件