用我们的----视频地隔离器(抗干扰器) 设备无源产品不要要供电 ,安装简单方便,效果好 厂家直销联系方式如下:
中国双绞线传输器供应商-监控信号延长0-1500米、监控视频信号隔离器(抗干扰器)、高清VGA信号延长0-500米、高清VGA分配器(一分2,一分4,一分8等)、高清VGA驱动器0-150米VGA线、高清KVM电脑主机延长器0-300米、鼠标键盘延长器0-300米、USB信号延长器0-300米、网络信号长距离延长0-300米,0-1200米、高清色差分配器、多媒体信息发布系统等
联系人:张先生 15273189246
QQ:1277460266
公司主要产品:
双绞线传输器--监控视频系列
监控视频信号隔离器(抗干扰器)
双绞线传输器--VGA延长器系列
高清VGA多媒体信息发布系统
电脑主机延伸器--KVMA系列
高清VGA长线驱动器系列
鼠标、键盘、USB信号延长系列
以太网延长器、网络延长器系列
数字高清VGA视频分配器系列
数字高清YPbPr色差分配器系列
在工程中使用双绞线视频传输器的八大优势
1:节省成本 2:简化布线
3:延长距离 4:超强抗扰
5:图像清晰 6:注重防雷
7:安装简便 8:维护方便
优特普双绞线视频传输器的八大特点
1:图像清晰 2:超强防雷
3:兼容性强 4:超强抗扰
5:电源反接 6:双路输出
7:接口完善 8:品质可靠
谢谢分享,可惜积分不够,赚积分
学习。。。以前做的都是10层一下的电梯 没遇见过
以后知道了
学习
学习
电梯干扰,首先要判断是什么干扰,才能确定采取什么措施。
变频电梯干扰有3个路径:
1)电磁辐射干扰:脉冲电流辐射,视频电缆接收的干扰。——用抗干扰器可以有效解决,也是正确选择。
2)电力线传导干扰:用净化电源解决。抗干扰器无效。
3)摄像机与轿厢短路(没有绝缘),或系统存在多点接地,都属于“地电位环路干扰”,用抗干扰器:可以“解决”或有一定效果,但属于选择错误。地环路属于重大安全隐患,用抗干扰器只是“掩盖”隐患,不能消除隐患.隐患发作时,连抗干扰器一起烧毁。——解决方法很简单:摄像机与轿厢绝缘,消除系统多点接地。
学习了!!
我那个16栋16路的电梯干扰解决过程:
1、传统线性变压器--换开关电源--再换蓄电池 , 问题一样电源没有问题
2、用视频抗干扰器,图像有明显清晰一点,干扰一样,用视频抗干扰器没有用
3、换电梯视频线,问题解决 。
总结:电梯视频线没有扎好拉断了(一个月不到) 现在换线中。。。
楼上朋友介绍的很好。这属于另一类“干扰”——故障类干扰,可以理解为与主观因素有关的干扰,这类发生概率很高,甚至高于真正的电磁干扰:
如:视频线伤断,劣质电缆(铜包铁),BNC接触不良,多点接地,摄像机电源问题等等引起的“干扰现象”,都属于假干扰。只能通过现场判断性测试,确定故障,给予解决。就像楼上朋友那样做,理性的去做,一定会越做越好。
有些假干扰,用抗干扰器可以掩盖干扰,但没有解决实质问题,留有后患。这就能品出做工程水平的高低来。
楼主说:“加了抗干扰器后效果好了很多。基本可以了。谢谢 ”
看来问题真正原因好像还没有找准。
电梯里的问题好多啊
准备施工学习学习
学习一下!!
你可以和我联系,QQ715168842(放心我不是设备供应商
)
视频线与电梯电缆绑扎的方法
安监系统为得到电梯内图像,一般都会产生视频敷线问题。视频电缆与电梯电缆绑扎不好,将会产生易断或拉坏电梯电缆等故障。所以有的提出视频电缆加钢丝,组成电梯专用电缆。但这价贵,而大都有视频网线编织问题,抗干扰不理想。能否有好方法,视频线与电梯电缆一起绑托后不易断线,不影响电梯正常运行呢? 回答肯定能。首先视频电缆要选取电梯专用视频线,前面有过描述。再者在电梯电缆绑扎前必须将视频电缆垂直荡直,消去转圈应力。绑扎时不能只用一根扎带将两电缆一起绑,必须用两扎带套环各绑各电缆。目的是加大磨擦系数。不然视频电缆会日久拉长而折断。但视频电缆又是不能每一段都扎紧的,这会引起运动时拱线,而钩上电梯,进而拉断电缆。所以视频电缆2-
高手支招就是不一般。