千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 高手们救命呀,高速球的问题 [打印本页]

作者: lxwcg    时间: 2010-6-15 15:30
标题: 高手们救命呀,高速球的问题
本帖最后由 lxwcg 于 2017-7-4 16:56 编辑

福利1.同城直播秀 微信扫一扫付款19.99元即可入群!看美女主播精彩直播,每日分享300不小视频!同城可约!

福利2.纯撸炮群!夫妻自拍,**系列,**,综合视频!只发视频不可约炮!微信扫一扫下方二维码选择入群

作者: lizhiqiang0371    时间: 2010-6-15 15:53

换个高速球试试   估计你买的高速球是质量不太好  传60M信号衰减严重


作者: 监控摄像机    时间: 2010-6-15 16:07

如果你高速球的电源供应没问题的话,就是这个高速球坏了,内部信号传输衰减太厉害了


作者: a460742    时间: 2010-6-16 07:19

积分怎么到一百还是不行 容许我再灌水下!不好意思!

学习


作者: 张翼    时间: 2010-6-16 09:07

我个人感觉不可能出现这种事情。线路一共才几十米,即便信号衰减的厉害也应该是有视频信号的。


作者: q11a22z33    时间: 2010-6-16 15:16
我想问一下,你都在测试 高速球  但是为什么没有测试下12V电源呢 ? 你是采用什么供电? 估计是你12V供电不够 导致
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-6-16 15:40

不知道楼主是不是就地供电,如果是从监控室供电,且布的电源线比较细的话,可能就是电压不够造成的。


作者: ly9733    时间: 2010-6-16 15:51
以下是引用q11a22z33在2010-6-16 15:16:00的发言:
我想问一下,你都在测试 高速球  但是为什么没有测试下12V电源呢 ? 你是采用什么供电? 估计是你12V供电不够 导致

刚做的一个项目就是这个问题,200米三个12V球机,用12V10A的电源集中供电,图像死活出不来,前端电压都调到14V了,最后改成前端供电解决,LZ可以试试


作者: alecyao    时间: 2010-6-16 16:16
好好检查你做的BNC头吧,说不定是接触问题
作者: xiaorh008    时间: 2010-6-16 19:01
应该是球机坏了
作者: zhangyichu    时间: 2010-6-16 20:36
从电源着手查起!!
作者: xjayang    时间: 2010-6-16 20:48
电源看看了
作者: utpvideozx    时间: 2010-6-16 22:27
电源问题
作者: myisyou    时间: 2010-6-17 10:47
应该是电源,前段我刚好遇到这么个问题,去整了半天不能解决,被领导骂死。后来经高手指点,一查才知道,是供电问题,汗死。建议试试前端供电
作者: cnpjc    时间: 2010-6-17 11:24
 够呛是因为供电不足,如果别的摄像机的图像能传回,这说明现场的电磁环境还是可以的。
如果你是远程供电那就是电源的问题咯,电压或电流不足。你的球是12V供电,那起码电流也得3A以上才可以。

作者: hztaoran    时间: 2010-6-18 12:10
高速球的问题,线是正常的换了其他机子也是正常的那就是球机的问题了。球机的质量一定要选好!要不然维修出现问题更多!
作者: fmy1012    时间: 2010-6-18 12:59

我估计是电源问题


作者: djy19910127    时间: 2010-6-18 14:00
看一下别的地方有没问题
作者: BBQ2010    时间: 2010-6-18 14:04
直接杀220过去前面变电啊,不要怕,不会死人D