换个高速球试试 估计你买的高速球是质量不太好 传60M信号衰减严重
如果你高速球的电源供应没问题的话,就是这个高速球坏了,内部信号传输衰减太厉害了
我个人感觉不可能出现这种事情。线路一共才几十米,即便信号衰减的厉害也应该是有视频信号的。
不知道楼主是不是就地供电,如果是从监控室供电,且布的电源线比较细的话,可能就是电压不够造成的。
刚做的一个项目就是这个问题,200米三个12V球机,用12V10A的电源集中供电,图像死活出不来,前端电压都调到14V了,最后改成前端供电解决,LZ可以试试
我估计是电源问题