作者: hyha343    时间: 2010-6-13 16:27
标题: 地处雷区,漏电开关响雷就跳,求助!
本人做了一个工程,以前没做过防雷,按领导指示应付验收:设备接地是在大楼底部接到大楼柱子钢筋的,楼顶避雷针五米高,焊接在楼顶柱子钢筋上。有一个气象工作站设在楼顶,由机房引220V电源上去。气象工作站距避雷针三四米左右,离地1.4M。现在一有雷,机房就跳闸,想了解是什么原因?
作者: hyha343    时间: 2010-6-14 08:43

各位大虾:有什么好的建议可以发到我的邮箱:hyha343@21cn.com

 


作者: qyq_yt    时间: 2010-6-22 16:03

属于隐性故障,空调漏电的可能性小,线路有漏电可能性极大,因此下雨是关键,打雷应该不会影响.解决的办法有两种:一、更换部分线路,需要检查线路的绝缘电阻,也较麻烦尤其是暗线;二、不管它,直接更换漏电开关,如果没有测到漏电,即可更换为不带漏电保护的空气开关,但必须保证电器设备有可靠接地,这种办法较冒险,不过很有效。

 

这是我在百度上搜的,不知道对你有没有帮助,我也是菜鸟


作者: 大胡子88    时间: 2010-6-23 07:28

气象管防雷的,但不会做防雷,很正常。


作者: yehanghai    时间: 2010-7-15 14:00
智能建筑的电气保护与接地
作者: BG4JHJ    时间: 2010-7-27 23:52

我们有套系统也是在山上,打雷漏保跳闸,找了一个小于4欧姆的单点接地桩,将设备接地,然后在漏保进线上加SPD,用10平方铜线接地,已经经受住了考验。


作者: gsxsss    时间: 2011-3-11 09:15
顶下
作者: gsxsss    时间: 2011-3-11 09:16

作者: longklwy    时间: 2011-3-11 09:56
学习