千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 光纤传输走线的问题 [打印本页]

作者: sdsxqyb    时间: 2010-6-8 16:52
标题: 光纤传输走线的问题

请教各位一个问题,我今天走了一根光纤是在室内的,没有套管,但紧帖着暖气管,客户现在不给我验收,请问有没有相关的规定

 

关于光缆布线方面的,比如说光缆的耐受温度最高为多少,一般暖气的最高温度也就是70度左右,受不受什么影响。或者有没有

 

相关的规范或规定什么的可以体现出来我现在这种走线方式没有问题。我的光缆已经走完了,就中间一部份是靠着暖气

 

的,要是重新走线可麻烦了。(注:单模四芯光缆)如果没有这方面的规定什么的,那有没有什么解决办法?谢谢各位!


作者: ly5189    时间: 2010-6-8 19:10

暖气管的外面一般都有隔热棉加铁皮包的.

 

没有问题的..一般客户要求高.就用KGB管穿好后走..


作者: XUAUAN    时间: 2010-6-9 20:44
把光缆搅了  再熔接过就行了 顾客是上帝么  也可以加套上PVC管也行啊
作者: qiuzhanqing    时间: 2010-6-10 15:45
            我认为剪断,在布线在熔接,在花点钱就是,客户不验收,你收到钱更麻烦的,我是专业光纤熔接:13585927358   QQ;157611719
作者: rancer    时间: 2010-6-13 17:25
客户是上帝。断了重来吧。
作者: gxlzdl    时间: 2010-7-19 16:30
一般的光缆温度也就-30到+70度左右,建议还是从来吧
作者: Partner    时间: 2010-7-19 16:38
人家考虑的有道理,就算是没道理,客户要这样说你也麻烦,所以还是想办法解决吧