千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 关于视频监控奇怪问题请教 [打印本页]
作者: yanyun2008 时间: 2010-6-5 09:58
标题: 关于视频监控奇怪问题请教
我这边监控的情况是这样的:用的是16路香港智腾的硬盘机,结构:视频信号从前端进来到机房经过一个三通,一个到16路硬盘机,一路到矩阵(智腾)。这个机房是3个月前调试好的。现在出现的问题是硬盘机的整个屏幕和电视墙切换上去的画面都会闪,上下抖动。经过排查发现只要把三通那边去矩阵的全部拔掉,硬盘机画面就正常。把三通那边去硬盘机那边的拔掉,矩阵电视墙那边的画面也正常,但只要同时插上画面都会抖,请前辈们帮忙分析下!谢谢
作者: tjyongyi 时间: 2010-6-5 10:19
应该是视频信号衰减问题,最好是去掉三通,更换上视频分配器
作者: eie1992 时间: 2010-6-5 12:56
三同时什么?三通和视频分配器的本质区别是什么?
拿着三通当分配器用,错误也太低级了。学点基础知识再设计系统吧!
作者: y78d12 时间: 2010-6-5 13:24
三通成本肯定低!还是用视频分配器啊!不然75欧姆不能保证吧!
作者: zggtone 时间: 2010-6-5 16:13
肯定是三通出现了问题,最好使用视频分配器,你可以使用16进48出的视频分配器,也就几百块
作者: h101010 时间: 2010-6-5 16:16
三通跟视频分配器的价格区别几百块吧
作者: qdlykj 时间: 2010-6-5 17:22
用视频分配器应该就好了。
作者: cgy2009 时间: 2010-6-6 11:24
加一个视频分配器吧
信号衰减了
作者: cgy2009 时间: 2010-6-6 11:24
一个视频分配器吧
信号衰减了