千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 红外一体球出现的问题 [打印本页]

作者: gaocih    时间: 2010-6-3 11:18
标题: 红外一体球出现的问题

最近刚安装了两个红外一体球,摄像机拿的是韩国一品牌,安装完毕后,

白天图像清晰,一到夜晚摄像机断电无图像,但云台可正常工作。

 

 

但是每天夜晚摄像机断电时间不是固定的,有时晚上十点断,有时更早一些,

(在断电之前红外灯能亮,摄像机也可以正常工作)断后的时间长短也不一样,但一般过十二点摄

像机又能自动恢复正常。

 

为解决问题昨天一晚没睡就等摄像机出问题,终于发现在摄像机无图像时,摄像机还是通着电的,只是

发出很大的翁明声,用万用表量得电压240V在测云台给摄像机电压12V,电压正常,但测电流时发现

供给摄像机的电流只有0.5A,后来把红外灯关掉摄像机正常工作。

 

现在一直未开红外,求各位有没有更好的解决办法,本想单独给摄像机供电,但现在安装完成外加电源

不好看,有没有别的办法,谢谢

 


作者: 辉煌我哭    时间: 2010-6-3 11:39

写的太不清楚,看不明白

难道说你变压器是装在机房吗?

是的话就并一个电源,或换一个电流大点的

要是变压器是装在前端

前端应该有防水盒,可以换电源或加电源的

何来的不好看?

设计的时候就该有冗余的空间


作者: peihongbo    时间: 2010-6-3 11:42

难道是半夜三更天太黑,红外耗电太甚?不像。

你都说是电源输入只有0.5A,同时供给摄像机和红外灯,可能不够负担,那就查找看看,为啥子,这时候会只有0.5A,平时难道就不是0.5A的输入码?

或者,云台不是24V的会转码?弄个AC24V转DC12V的,把红外灯和摄像机主板供电的分开?貌似,不容易,呵呵,不是都说是一体球了么。

找根源吧,先。


作者: peihongbo    时间: 2010-6-3 11:43
回答问题为辅,凑100个积分为主,楼主见谅,再踩一脚。HOHO
作者: songh916    时间: 2010-6-3 12:03
有可能是球机的问题,  无视频都是出现在红外开启后对吧.应该是球机内部有线路不能承受过高的电流导致..或是有熔断保险丝过电流保护
作者: fmy1012    时间: 2010-6-3 12:53

电源电流小了,换个2A的电流电源


作者: renhaol    时间: 2010-6-3 13:54
红外供电不足!!单独供电!
作者: POEC    时间: 2010-6-3 14:19

应该是附件的用电,到某个时间有高峰时期,出现供电不足

 


作者: lzc52199    时间: 2010-6-3 17:01
提高电流吧