UPS—Uninterruptible Power System 是不间断电源系统的简称。作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电原因是有蓄电池储能。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将UPS蓄电池配置的计算方法介绍如下:

  一、 下列因素影响备用时间

  1、负载总功率P总(W),考虑到UPS的功率因数,在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位计算。

  2、V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V; 12V电池V低=10.2V

  3、V浮是蓄电池的浮充电压(V),2V电池V浮=2.3V;12V电池V浮=13.8V

  4、Kh为电池容量换算系数(Ct/C10),10Hr放电率为1,5Hr放电率0.9,3Hr放电率为0.75,1Hr放电率为0.62

  5、I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V)

  二、 计算方法

  1、12V单体电池的数量N:N=V÷12 2V单体电池的数量为6N

  2、电池工作电流I:I=P总÷V

  3、实际电池容量C:C=I×T÷Kh

  例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择科士达UPS的型号为HP9101H,V=36V,则:

  N=36V÷12V=3节

  I=1000VA÷36V=28A

  C=28A×4H÷0.9=124AH

  电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑.

  注:12V蓄电池常用容量规格为7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等。

  UPS电池配置表

  

  说明:

  1. 放电率以电池在常温下计算,不同品牌的电池其放电率也不同,其值也应改变。

  2. 请在蓝色区域内填写对应的参数,将光标移至对应的红色单元格按下即可。

  3. 理论电池容量=总功率*时间数/(11*电池数量*放电系数)。

  4. 实际电池容量取理论电池容量的N倍(N可选0.6、0.7、0.8、0.9等)。

 


作者: 猫弹鬼跳    时间: 2010-6-24 16:54
说实话这些东西还是交给UPS机头厂家计算为妙,否则到时候出了问题,谁也负责任不起,只有UPS机头厂家可以负责。
作者: farmer79    时间: 2010-7-8 11:45

这种事情把需求给厂家说,让他们来配置是最好的

 


作者: 520cisco    时间: 2010-11-16 13:53

自己掌握一点相关的知识也是有必要的,万一厂家里那个帮你算的人是新来的呢,或者是酒后算的,一不小心算错了同样完蛋!


作者: wangyigang2    时间: 2010-11-16 19:46
先了解,了解。
作者: 江南梅雨    时间: 2010-11-16 22:25
了解一下
作者: wihero    时间: 2010-11-18 10:22
呵呵,酒后计算,
作者: lan_rd    时间: 2010-11-18 11:51
自己掌握一点相关的知识是有必要的
作者: baobaosha    时间: 2010-12-2 11:06
学习,学习。
作者: huayuke    时间: 2010-12-14 22:32

先做个记号


作者: tong4445630    时间: 2010-12-20 16:30
看过
作者: kkkk092498    时间: 2010-12-21 11:22
不错,学习了。 :) 还需要多看看。