千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 关于双绞线做电源线 [打印本页]
作者: jiaoyuhao 时间: 2010-5-27 10:37
标题: 关于双绞线做电源线
我装2个摄像机,一根超五类双绞线,能把其中四根空出来做电源线用的吧?AC220的可以用么?DC12V的可以用?
作者: loqz99156 时间: 2010-5-27 11:13
线损肯定很利害,时间一长肯定没用
现在有种双绞线传输器,超五类线里面可以带电源传输的,但是最大的距离只有300米
作者: sunput 时间: 2010-5-27 11:19
建议不要使用
作者: yongdinghui 时间: 2010-5-27 11:24
以下是引用loqz99156在2010-5-27 11:13:00的发言:
线损肯定很利害,时间一长肯定没用
现在有种双绞线传输器,超五类线里面可以带电源传输的,但是最大的距离只有300米
没听过双绞线传输器,学习了.220V的电也能传输吗?
作者: lss871010 时间: 2010-5-27 11:24
如果传输220V,肯定很危险,如果传输12V,那压降就很大了,估计就带不起摄像机了,还是建议不要这样使用。
作者: lxmwan117 时间: 2010-5-27 11:24
这东西很方便的,短距离
听说。
了解下
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-5-27 11:44
AC220V怎么能随便同信号线一起走呢?没有这样做的
作者: kuraki400 时间: 2010-5-27 11:55
双绞线和强电一般不能平行布线,平行长度超过4米的话就有可能出现串扰,影响通讯质量,网络时通时断.双绞线绞起来,只是对它自身线传输数据时的串扰降到最低,而不一定对抗外界电源的电磁干扰。
一般来说非屏蔽线缆的间距为300mm,屏蔽线缆为70mm。通信线缆路径与供电线路和设备之间的最先间距明细可参见CENELEC和ISO/IEC设计和安装指南部分。
如果发生漏电,后果不堪设想。
作者: 佰安通 时间: 2010-5-27 12:58
用我们的产品可以解决这个问题
作者: liangping137 时间: 2010-5-27 14:33
学习!
作者: lonstar 时间: 2010-5-27 14:50
220V的电就别考虑了。12V的正负极各用双股,勉强可以用用。距离远点线差点的话也够呛,经验之谈。
作者: sujiali 时间: 2010-5-27 14:59
12V的短距离可以的,我做过很多
作者: cathysly 时间: 2010-5-27 21:28
短距离直流勉强可以 但最好还是别用五类线当电源线使用
作者: wxs8402 时间: 2010-5-27 21:31
短距离是没有问题的,做视屏信号是不错的
作者: fagil24 时间: 2010-5-27 22:41
有这样的设备,上次去看电子产品展览会的时候见到过的,可以通过以太网口对前端设备进行供电,供电电压为12V,可以解决短距离监控问题,不用专门布设电力线路,安装比较方便!
作者: gege2010 时间: 2010-5-28 08:56
疯了
作者: tg07 时间: 2010-5-28 15:51
疯了
作者: haoqiaoqiao 时间: 2010-5-28 23:16
了解下
作者: hszdz 时间: 2010-5-28 23:19
呵呵,你敢传220V,要命哦
作者: manan 时间: 2010-5-29 10:06
小心着火
作者: 敦煌盛大科技 时间: 2010-5-29 16:20
短距离没问题 不过做控制线使用很舒服 !
作者: 美格中国 时间: 2010-5-29 16:29
220V怕怕呀
作者: amwtiti 时间: 2010-5-29 20:25
作者: fqf009 时间: 2010-5-29 22:44
汗,这就是安防吗?楼主这问题太强了...
作者: xjayang 时间: 2010-5-30 12:21
损肯定很利害,时间一长肯定没用
现在有种双绞线传输器,超五类线里面可以带电源传输的,但是最大的距离只有300米
作者: 追忆似水年华 时间: 2010-5-30 12:36
五类线的耐压标准也就是50V。(当然实际的产品因为有设计余量,用220V也未必会击传)
所以说活得腻歪了就用这个办法好了。
我只是觉得奇怪,经常拿自己的小命整这些夭蛾子能省几个钱?
作者: wb81623045 时间: 2010-5-30 14:05
菜鸟狂赚积分
学习来了
作者: zjc8858 时间: 2010-5-30 14:46
近距离可以,要是远距离要看实际电压降。
作者: broad 时间: 2010-5-30 23:02
学习、学习;但肯定不会用五类线做220V的电源传输介质。“华山险为峰,我有恐高惩,肯定不会去爬呢!”
作者: wangming1207 时间: 2010-5-31 11:34
赚积分!!!不顶不行!!!
作者: theonecat 时间: 2010-5-31 14:10
太能省了,
作者: warbler 时间: 2010-5-31 14:22
共缆传输的垃圾工程。楼主这样的很不道德。。。
作者: bjcrtech 时间: 2010-5-31 14:29
220不可以,12V短距离一般没事
作者: 买醉 时间: 2010-5-31 17:06
学习中
作者: colacao888 时间: 2010-5-31 21:28
不要命了
作者: dcpromoad 时间: 2010-5-31 21:57
强烈强烈强烈,不建议用哦,真是大胆的想法。
作者: litingsafes 时间: 2010-6-1 10:33
以下是引用lonstar在2010-5-27 14:50:00的发言:
220V的电就别考虑了。12V的正负极各用双股,勉强可以用用。距离远点线差点的话也够呛,经验之谈。
用“有源双绞线传输器”.
AC220V一方面有强干扰,另外也不安全。
DC 12V还可以。要注意的是: 双绞线 都是有线损的,是全铜的还可以,短距离还可以。
作者: wql21655306 时间: 2010-6-1 11:49
不惹那个麻烦
作者: 真水无色 时间: 2010-6-1 12:58
挺大胆啊。
作者: yudong1234567 时间: 2010-6-3 15:48
牛逼啊,想当初我们在工地上没有电源线都是用网线做的220V电源线,打电锤
作者: padola 时间: 2010-6-3 16:23
网线的标准定义就是可以有一组低压电源传输的,简称POE。实际使用中一般是DC48v为典型。允许最大电流为550mA,最大启动电流为500mA。
最近IEEE出了一个最新的802.3AT,其中规定了POE可以提供更高的功率,超过了13W,可以达到50W!
作者: zhongxin6868 时间: 2010-6-3 17:11
做工作 工程都要符合标准 保证质量 你这样做以后会很麻烦的
作者: zhongxin6868 时间: 2010-6-3 17:12
不能贪便宜 贪方便 读读手册
作者: theonecat 时间: 2010-6-3 17:43
要钱不要命!鉴定完毕
作者: joesun 时间: 2010-6-3 17:58
呵呵,这样不合规范不考虑安全的想法你可以试试。一般不出问题,出了问题肯定不是小问题。
作者: lizhiqiang0371 时间: 2010-6-3 19:05
安全第一
作者: gpxs678 时间: 2010-6-3 19:49
安全性很差,不要这样用了,也省不了几个钱
作者: qwe365 时间: 2010-6-3 21:05
220?第一次听说,不可以,12v的还可以,但是远距离不可以
作者: chenhui384148 时间: 2010-6-3 21:32
这也算是头一次听说吧
作者: ctyong 时间: 2010-6-3 21:40
220V绝对不要传了,出了问题可是大问题,传12V的直流线路长了不好,可以传12V的交流,到摄像头在整流稳压成12V的直流,我这样搞过,效果不错
作者: ezt 时间: 2010-6-3 21:43
220的太危险 12的线径不够
作者: qz318 时间: 2010-6-3 21:54
过来学习一下
作者: zhengrenzhi 时间: 2010-6-9 23:54
学习了
作者: xbzyxx 时间: 2010-6-10 10:38
220V绝对不行,如果短距离,10M内,12V也行。
作者: lp9989 时间: 2010-6-10 10:41
如果想触电就用吧。。。
作者: vinwenwei 时间: 2010-6-10 10:52
矩离短可以试试,如果长的话你这是玩命!不建意用
作者: qzlion 时间: 2010-6-10 11:33
危险系数比较大.
作者: topze 时间: 2010-6-10 14:41
学习中
作者: qhxx4598 时间: 2010-6-17 17:55
危险......
作者: 放荡情痴 时间: 2010-6-22 16:06
"由1712thamin-幼儿园1级提出。如果您知道该问题答案,欢迎注册/登录后回答。
作者: 小金肥猪 时间: 2010-6-22 16:11
"由1712thamin-幼儿园1级提出。如果您知道该问题答案,欢迎注册/登录后回答。
作者: utpvideozx 时间: 2010-6-22 16:23
220V楼主 你就别考虑了 网线适合传输低压 DC48V已内是可以的我们设备有做视频加前段DC36V,24V电压输出的到摄像机稳压成12V0.5A或1A看距离,有弱电传输这方面的问题可以随时咨询我
中国双绞线传输器供应商-优特普
监控信号延长0-1500米、监控视频信号隔离器(抗干扰器)、高清VGA信号延长0-500米、高清VGA分配器(一分2,一分4,一分8等)、高清VGA驱动器0-150米VGA线、高清KVM电脑主机延长器0-300米、鼠标键盘延长器0-300米、USB信号延长器0-300米、网络信号长距离延长0-300米,0-1200米、高清色差分配器、多媒体信息发布系统等
联系人:张先生 电话:15273189246
QQ:1277460266
公司主要产品:
双绞线传输器--监控视频系列
监控视频信号隔离器(抗干扰器)
双绞线传输器--VGA延长器系列
高清VGA多媒体信息发布系统
电脑主机延伸器--KVMA系列
高清VGA长线驱动器系列
鼠标、键盘、USB信号延长系列
以太网延长器、网络延长器系列
数字高清VGA视频分配器系列
数字高清YPbPr色差分配器系列
在工程中使用双绞线视频传输器的八大优势
1:节省成本 2:简化布线
3:延长距离 4:超强抗扰
5:图像清晰 6:注重防雷
7:安装简便 8:维护方便
作者: wong528 时间: 2010-6-23 20:13
以下是引用fqf009在2010-5-29 22:44:00的发言:
汗,这就是安防吗?楼主这问题太强了...
作者: tchsd 时间: 2010-6-24 12:22
多回帖,多学习!
作者: tdy77215 时间: 2010-6-24 20:12
以下是引用wxs8402在2010-5-27 21:31:00的发言:
短距离是没有问题的,做视屏信号是不错的
多长才是短距离咧?
作者: 小京生 时间: 2010-6-24 20:22
等下就发生大火了
作者: lyglzg 时间: 2010-6-24 21:33
顶
作者: ordosyida 时间: 2010-6-25 08:27
现在都乱了。很多人这么做。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |