千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]关于DS 7400xi故障问题 (急) 请高手解答 [打印本页]

作者: 村口如花    时间: 2010-5-22 15:17
标题: [求助]关于DS 7400xi故障问题 (急) 请高手解答

如题:

        DS 7400xi 主机面板上显示控制故障(control  trouble   EnTER #87)

    然后就从第一防区显示到最后一防区 ,    又重复以上英文.

    如此重复.无法布防.撤防和系统恢复..

 

请高手解答:....


作者: 村口如花    时间: 2010-5-22 15:19

 

  如果高手能附上说明书就更好..!!

                                                            _______跪求!!!


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-5-22 17:44

没接地址扩展模块、地址扩展模块/探头故障、供电/线路故障等等皆有可能,因为你描述比较简单。


作者: 村口如花    时间: 2010-5-24 12:11

 

   高手...

 

                     (补充.)  原来一直是正常运行的.  电源电压正常 .探头可动作

 还请高手指教..>

                                            或者高手可以如列你说的那些故障排除方法吗?..    ||特急||


作者: zcr14    时间: 2010-6-3 11:51
我的设备也是同一个问题
作者: bingdian124    时间: 2010-6-10 18:07
可能是总线模块有问题。描述比较简单,只能大致判断。
作者: ES6100    时间: 2010-6-10 18:46
总线驱动器DS7436坏了也有可能。另一种就是线路断路或短路,一般只有这三种可能会造成所有的都故障。
作者: yaoyong    时间: 2010-6-12 21:32

你好,哥们儿!问题解决了吗?


作者: zhengwei198401    时间: 2010-6-21 12:02
路过学习下!