千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
怎样确定机房用多大的UPS?
[打印本页]
作者:
练梓亮
时间:
2010-5-21 09:31
标题:
怎样确定机房用多大的UPS?
如题
作者:
阿地神啊
时间:
2010-5-21 09:48
根据机房内设备的功率
作者:
sawmelody
时间:
2010-5-25 20:03
根据机房内UPS需要供电的功率总和及需要UPS供电时间
作者:
kutyly
时间:
2010-5-26 20:08
要计算功率,看你的机房设备是否全部要用到UPS电源,如果都要的话,要计算总功率。如果不需要,普遍是只接服务器和监控主机以及其他部分重要设备的,只需要所要用到UPS电源的设备总功率就可以。没有什么计算公式的,所有设备的功率都不同,把要接UPS的设备都加起来的就是了。然后配一个功率足够的UPS主机,自己再看客户需求的停电后还要保持多久供电,自己配上电池。QQ:103099466
[此贴子已经被作者于2010-5-26 20:07:48编辑过]
作者:
liuweino888
时间:
2010-5-31 10:30
负载的有功功率
=
负载总功率
×
负载的功率因数
ups还有冗余
负载总功率/1.3 就为UPS的标称功率
UPS上最好只接弱电设备
作者:
bbqfuns
时间:
2010-5-31 10:43
IT设备的标牌功率之和 * 45% = IT实际功耗, IT实际功耗/30-70% = UPS的额定容量
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2