大家好:

 

      我现在小区施工中,碰到摄像机的供电问题,因为分散供电时,就近取电比较麻烦。

 

只能采用集中供电。

 

    小区内摄像机共16个。

 

    我现在考虑中有二种集中供电方案,一直踌躇不决,请高手指点一下。

 

    方案一:12V供电,16个摄像机准备分成二条线,一条线4个摄像机,另一条12个摄像机。

 

    但最远距离达到400米,所以考虑将开关电源输出电压调成14V,用30A的电源,RVV2*2.5的线。因为我没有尝试过,不知道这样的衰减可能够带动400米远处的红外一体机?

 

   方案二:220V供电,到摄像机后再变压成12V。

          这种比较简单,(SYV75-5  128编)+电线,朋友说电线可以与75-5的线共用一根管,

 

     但考虑到强电会干扰到视频信号,所以对“共管”还有所顾虑。

 

     综上所出现的问题,还请高手点拨一下,多谢啦!


作者: 宾利的诱惑    时间: 2010-5-20 17:44
AC 24V的摄像机与普通12V的成本要相差多少呢
作者: 水中花儿开    时间: 2010-5-20 17:49
400米2*2.5带红外机12V,调到14V白天可能能用,晚上可能就没信号了,算下压降知道了
作者: sb74362426    时间: 2010-5-20 18:09

电源跟视频同穿一根PVC管应该没问题,我们大都这样做,也没发现有什么干扰,就是穿线的时候可能有点麻烦!


作者: 佰安通    时间: 2010-5-20 18:22

建议用方案二,但问题是不要用视频线传输视频

 

采用双绞线+双绞线传输器的方式来传输图像,另外电源线可以和双绞线并行,可有有效抗干扰,就近取电比较稳定,电源问题占了很大部分问题。

 


作者: 宾利的诱惑    时间: 2010-5-21 14:31
看三楼四楼朋友的建议,就是采用强电来供电了。要么就近取电,要是集中供电,也可以与75-5的视频线一起,走同一个管道了
作者: bg2hu    时间: 2010-5-21 21:05
方案二:220V供电,到摄像机后再变压成12V 220v电源线可以与75-5的线共用一根管没有问题
作者: zhyo8552    时间: 2010-5-21 21:49
方案二比较可行
作者: boldman007    时间: 2010-5-21 22:27

看过,学习了。。


作者: 宾利的诱惑    时间: 2010-5-23 12:45

现在我在考虑方案三:

 

      在机房内将AC220V转成AC24V,用RVV2*2.5的线来传输。到摄像点后将AC24转成DC12.

 

      因为交流内的衰减比直流要小,而且24V电压可以与弱电同管,----但具体的可行性还不太确定。


作者: y78d12    时间: 2010-5-23 14:44
直接强电到前端!12v直流到前端距离长了电流大了压降非常厉害,特别是晚上接红外的!
作者: 宾利的诱惑    时间: 2010-5-24 08:46
现在确定是大部分摄像机用路灯的杆。路灯应该也是要从机房集中供电的,我想可以再铺根电线,与路灯共管。给摄像机供电。这样应该可行。大家可知用多粗的电线就可以了呢?
作者: 宾利的诱惑    时间: 2010-5-24 10:27
走强电,到摄像机转成DC12V。与路灯的管同走。视频线一定用75-5 128编
作者: simeng    时间: 2010-5-24 10:32

第一种方式是不可行的

     远距离传输低压传衰减太厉害了,最调到14V也不行

             只能用220V到地方在转换成12V!

 


作者: zhangrui514    时间: 2010-5-24 10:35

集中供电 采用方法二  220V和 SYV75-5共管传输 前端变压 这样最稳定


作者: cjj271410    时间: 2010-5-24 17:32
学习
作者: hahye    时间: 2010-5-24 18:15
学习了
作者: szxsm    时间: 2010-6-4 11:32

方案二都可以考虑。


作者: vista816    时间: 2010-6-5 16:35
方案二比较稳定,也很容易查问题。
作者: cnsdllwjz    时间: 2010-6-5 19:01

用第二种方案,肯定行,我就是这样做


作者: ston2002    时间: 2010-6-5 21:53

了解。


作者: qianjiawanfu    时间: 2010-6-5 22:03

方案2可以


作者: xibujing    时间: 2010-6-5 22:11
选择方案2了 省去一些不必要的麻烦
作者: zhengrenzhi    时间: 2010-6-9 23:38
学习
作者: wong528    时间: 2010-6-23 17:49

我的距离最远100米,220的线可以和75-3线同管吗


作者: tchsd    时间: 2010-6-24 12:29
学习了...
作者: 高科    时间: 2010-6-25 10:15
肯定用220V,转12V好
作者: luju110wg    时间: 2010-6-25 11:42

方案2可是使用在实际使用中不会有太多的干扰!这种方式我用过很多,没有出现过太厉害的干扰。但是做Q9投的时候要下点功夫。


作者: luyongforever    时间: 2010-6-25 11:56

用方案2,不会有什么干扰,放心的去做。

视频线必须用75-5-96以上的。


作者: lsxwlmq    时间: 2010-6-25 12:00
方案2好点,视频线与电源线共用一根管可以的,你用75-5视频线要用多粗的管子啊?杂不用网线啊?