千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]请问220V交流能跟视频线穿同一跟管吗? [打印本页]

作者: dove141    时间: 2010-5-20 09:39
标题: [求助]请问220V交流能跟视频线穿同一跟管吗?

如果220V电源线跟视频线,走同一根管子,视频信号会受到干扰吗??

[此贴子已经被作者于2010-5-20 16:23:17编辑过]

作者: tangjunjie    时间: 2010-5-20 10:22
不可以!强弱电要分开。一般情况15-20公分
作者: 美格中国    时间: 2010-5-20 10:24

距离近了可以没事的

 


作者: yinjia    时间: 2010-5-20 10:27

按照施工规范是不允许的,不过在实际施工中,如果的确需要这样做的话,也是可以的,但有可能会存在一些问题和隐患,比如:可能图像会有干扰,而且一旦220的线缆出现问题,很可能通过视频线烧坏摄像机,这都是隐患


作者: shsdsun    时间: 2010-5-20 10:35
同意楼上的,要看实际工程
作者: shuguojin    时间: 2010-5-20 12:14
具体项目具体分析操作
作者: yufeng1274    时间: 2010-5-20 12:20

看工程怎么定咯,安装正规的话,都要分开套管子!


作者: 无锡物联网    时间: 2010-5-20 13:57
拿分顺路学习了~~图片点击可在新窗口打开查看
作者: dove141    时间: 2010-5-20 16:09

没什么布线规定,只要不会出项信号干扰就没事


作者: 佰安通    时间: 2010-5-20 16:24

用视频线不可以,但用双绞线+双绞线传输器模式可以,有实际项目案例证明可行

 


作者: 诸葛、孔明    时间: 2010-5-20 17:18

弱电施工中不允许出现这种情况的,最好分管走


作者: 水中花儿开    时间: 2010-5-20 17:42
在几十米内,电压稳,是没有什么问题的
作者: 冰魂    时间: 2010-5-20 22:51

视频线质量要过关,应该就不没有大问题。


作者: yu0033    时间: 2010-5-20 23:11

我说说我平时做的工程吧,视频线是拿0.8元/米的。电源线是拿0.7元/米的,通常为了省事,都是视频线同220V电源一同走2分线槽的。有时是一同走50米的距离。直到现在也是这样施工。结果是:

4年来,到目前为止,也没有一次是因为视频线同220V电源一同走出现的故障。

那你们说,能不能这样做工程?

 


作者: lnbpjmzzl    时间: 2010-5-21 09:53

这样的事情我也遇到过,我也一起做了。基本不会影响工程质量,但是如果你的工程要是有监理的话是不可以的。我们都是做弱电的,应该共同努力把我们这个行业做得规范。加油!!!


作者: 农村户口    时间: 2010-5-21 09:56

这样做的话,短距离,短时间内,基本上不会出现问题

但是电磁干扰肯定会有的,如果是高清摄像机,会很明显

不符合规范,大项目的话,验收也通不过

 


作者: yzjl    时间: 2010-5-21 10:28
用好线吧,正常的话不允许的,一起走会有干扰
作者: tzyysj    时间: 2010-5-21 12:47
强弱分家
作者: 世    时间: 2010-5-21 13:05

按照施工规范是不允许的,不过在实际施工中,如果的确需要这样做的话,也是可以的,但有可能会存在一些问题和隐患,比如:可能图像会有干扰,而且一旦220的线缆出现问题,很可能通过视频线烧坏摄像机,这都是隐患

 

 

支持一下


作者: 01smarthome    时间: 2010-5-21 13:39

为了减少售后服务   不要增加没必要的麻烦  


作者: kuohe    时间: 2010-5-21 13:39
还是分开吧,,没好处
作者: iLoop    时间: 2010-5-21 14:38
距离短应该没有什么问题的,就是不规范,、!
作者: 11as    时间: 2010-5-21 15:55
按规定是不允许的
作者: zhengao987    时间: 2010-5-23 21:29
情况不一样,有的人做的比较稳重,那就分开走线,要是胆子大一点的人,走在一起也无所谓,这要根据现场环境定,把视频线跟220的线走在一起,我做过,到现在也没什么问题,分开走,我也做过,也没出问题,这个问题比较不好说
作者: msyyc    时间: 2010-5-23 22:22
可以一同走
作者: 寂寞小猪    时间: 2010-5-23 22:35

会议干扰的,如果视频线用的好点,也许不会有太大的影响


作者: zj493338093    时间: 2010-5-23 23:10
学习了 向100分进军
作者: leokiyou    时间: 2010-5-23 23:16
用好一点的视频线,百米以内没什么问题,220的电,没什么大事,如果有监理就不行了。
作者: 薇枫轻轻    时间: 2010-5-25 11:00
你好我是深圳普飞科技的,你这种情况要看几个方面的影响,一是视频线的质量,还一个看布线时是否电源线与视频线绞拌得很厉害,三要看转角点是否多,都会影响视频信号
一般情况下,在75-5的视频线在100米内应该不会受到电源线的较大影响,如果超过100米就比较容易出现这种干扰。具体联系QQ:896483863

作者: hszdz    时间: 2010-5-25 23:39
 可能会有大问题
作者: 无言的歌声    时间: 2010-5-26 08:39

学习,谢谢


作者: hfbaolong    时间: 2010-5-26 09:18
最好是分开
作者: lsp651024    时间: 2010-5-26 15:32
按规范不可以 实际是可以的 大部分情况下不会出问题
作者: 琴秀荜茹    时间: 2010-5-26 15:53
应该会干扰吧
作者: arrise    时间: 2010-5-26 16:45
规范是绝对不允许的
作者: yjjty125    时间: 2010-5-26 21:55
如果一起走的话,出现问题有什么解决办法吗?
作者: liangping137    时间: 2010-5-27 14:44
肯定不行!
作者: fjhh888    时间: 2010-5-28 10:14
学习了
作者: xiao0320    时间: 2010-5-28 13:47

      一般没有问题, , 

  但是考虑长远合作最好是分开


作者: sezerlove    时间: 2010-5-28 14:26
进来学习拿分
作者: tg07    时间: 2010-5-28 14:51
按规定是不允许的


作者: maljmalj    时间: 2010-5-28 14:55
实际上是没问题的
作者: haoqiaoqiao    时间: 2010-5-28 23:24
干扰肯定有的,就是严重不严重的问题
作者: manan    时间: 2010-5-29 10:04
不建议
作者: 敦煌盛大科技    时间: 2010-5-29 16:23

自己根据实际情况操作 但要注意线的质量 强弱分穿比较专业 还有看验收啦!


作者: qxzdh    时间: 2010-5-29 21:31
可以,电源线要带屏蔽网
作者: 榕撑柜    时间: 2010-5-30 10:23
个人认为!只要220V不接什么大电电器·问题不大!!
作者: jieweihai    时间: 2010-5-30 10:24
按照施工规范是不允许的,不过在实际施工中,如果的确需要这样做的话,也是可以的,但有可能会存在一些问题和隐患,比如:可能图像会有干扰,而且一旦220的线缆出现问题,很可能通过视频线烧坏摄像机,这都是隐患 支持一下
作者: zjc8858    时间: 2010-5-30 15:40
标准是要分开。看客户的要求,我做过200米电源、视频线同一根管也没有问题。
作者: y78d12    时间: 2010-5-30 23:36
这个还真穿过,没有什么问题的!
作者: 超光速    时间: 2010-5-31 07:33

xuexi


作者: 琴秀荜茹    时间: 2010-5-31 10:16

肯定不能

 


作者: xtkvij    时间: 2010-5-31 10:33
 分开吧,如果售后有问题,你都不好判断的..
作者: yangstar77    时间: 2010-5-31 15:01
学习
作者: westsun    时间: 2010-5-31 15:48

按规范这样做肯定是不行的,但是实际上如果符合规范的话,大多数工程就没有办法做了。

现在的正规摄像机内部同步已经是标准配置了,根本不会受同相的AC220V的干扰,试想实际上很多摄像机自身就是220VAC供电的,插头都集中在机身上,按规范岂不是不合格产品?就连计算机也一样,220V电源和网卡也没有分得很开,不是都在正常使用吗?

 


作者: CDZYZY    时间: 2010-5-31 17:32

这样做的比较多吧,我这是这电源线视频线一根管走的。


作者: sunhappy365    时间: 2010-5-31 17:36

建议不要,距离长了很容易有干扰!!


作者: bloodntear    时间: 2010-6-1 14:33
显然是不行的,摄像机出来的视频信号是基带信号又没有被调制过,抗干扰能力很差的,指望用线材那点屏蔽是做不到好效果的
作者: zz0533    时间: 2010-6-2 08:14
看人家要求了严谨的话是不行的
作者: vincelan    时间: 2010-6-2 09:46
明白了 
作者: ktvleo    时间: 2010-6-2 10:14

这就是规范遇实际的区别了  看你注重拿方面了


作者: yandm    时间: 2010-6-2 10:29
我们都是走同一个线管没有什么问题
作者: ourandy    时间: 2010-6-2 10:56
其实我们很不愿意一块穿,可是施工时不走一跟管,费时费力费料
作者: yzm111    时间: 2010-6-2 23:26

会有干扰的。。。。


作者: 火眼金睛    时间: 2010-6-3 07:57
可能会干扰
[此贴子已经被作者于2010-6-3 7:57:43编辑过]

作者: jj13475321100    时间: 2010-6-3 08:59
我做了很久 没事
作者: tianyusky    时间: 2010-6-3 10:11
一定会受到影响。强弱电一定要分开!不要为了贪图省事省材料而偷工减料。以来达不到客人的要求工程验收不合格.二来。出现问题售后很麻烦。而且一旦出现麻烦你还要把,强弱分开还要费事.所以为了避免不必要的麻烦。强弱电分开。严保工程质量!
作者: 蛤蟆老大    时间: 2010-6-3 10:15
用好线的话不会有问题,就是不太规范
作者: dove141    时间: 2010-6-6 12:11
学习了,现准备这样做,无特殊要求,距离近的穿同一根管,距离远的分开穿,我用的线缆时江苏天成,应该没问题吧
作者: kskangyue    时间: 2010-6-6 13:21

最好不要之样走线,但实际也没什么问题,我一些小单都是这样走的。线好点就行了。

 


作者: wymybb719    时间: 2010-6-11 11:28
我也在想这个问题,但有人说干扰不是很大,看不出来
作者: jwq    时间: 2010-6-11 12:19

干扰肯定是有的。。。


作者: 千里草香    时间: 2010-6-18 18:13

从经验来看如果用护套线,出现问题的几率还是蛮低的,在客户追求价格的项目上是可以这么做的。


作者: 鱼来风    时间: 2011-6-10 23:04
学习了
作者: QQ283180779    时间: 2011-6-10 23:36

我都是 上百米的走

220和75-3 48编  170m我走过

没问题

 

不要信他们的

实践

带来利润

 


作者: QQ283180779    时间: 2011-6-10 23:39

你算算 2*0.75 讯道1.7元每米.... 75-3  48编 7角每米

走一根管子

人工 线径

省钱

省力


作者: devil5420    时间: 2011-6-11 00:11
最好不要,尤其强电系统中有大型设备,这些设备启动时会产生尖端毛刺,串入视频线路中,直接就烧电源板上的终端匹配电阻。
作者: yamo    时间: 2011-6-11 01:02

要求高的时候不行,但一般情况下ok


作者: songlijun75    时间: 2011-6-11 06:49
按规范 是不可以的 
作者: jkxt    时间: 2011-6-11 10:37

按施工规范理论上是不可以的,实践中还是可行的,本人也做过,如果这样做也要根据实际情况而定 。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2