标题: 监控图像干扰,请各位师傅分析分析 [打印本页]

作者: zjnbwlj    时间: 2010-5-19 15:02
标题: 监控图像干扰,请各位师傅分析分析

监控距离130米,材料用的是75-3的视频线,都是用PVC管穿的!摄像机装在钢棚铁架子上,电源是单独供电的!

图像出现亮条滚动一下,有干扰!过了三四秒又好了,等一下又出现同样问题!

不知道这是什么干扰!请知道这个问题的师傅帮我指导指导!


作者: 阿苍    时间: 2010-5-19 15:06

换个电源试试


作者: xdyyx    时间: 2010-5-19 21:51

标准的电源同步干扰问题,换个好点的电源,如果还是不能解决,那就要加同步器咯

 


作者: bg2hu    时间: 2010-5-19 22:09

我遇到过一次,把摄像机支架和铁架做绝缘隔离就好了。


作者: tkz032    时间: 2010-5-19 23:03

支持换电源


作者: eie1992    时间: 2010-5-19 23:28

“摄像机装在钢棚铁架子上”

先把这个问题解决了再看结果,4楼说得对,这是多点接地问题。

摄像机必须做好绝缘,不能接大地。

系统只要主机机壳一点接大地——这就是单点接地原则。

 


作者: lijia1985    时间: 2010-5-20 09:59
学习。拿分
作者: fangzhenxuan    时间: 2010-5-20 10:10

两个方面吧

支架和钢棚的绝缘问题

电源问题


作者: 世    时间: 2010-5-20 11:00

同意9楼的说法。

 

如果机房的接地做好的话应该不会出现这个现像,就是电源的问题了。

 

反之。。。。。。


作者: XJSYZZQL    时间: 2010-5-21 10:43

同意9楼的说法。

 

如果机房的接地做好的话应该不会出现这个现像,就是电源的问题了。

 


作者: eie1992    时间: 2010-5-21 12:26
以下是引用XJSYZZQL在2010-5-21 10:43:00的发言:

同意9楼的说法。

 

如果机房的接地做好的话应该不会出现这个现像,就是电源的问题了。

 

“机房的接地做好”了,如果存在多点接地的“地环路”,现象还会出现。

电源是设备质量和故障问题,多点接地的“地环路”是系统设计问题。


作者: 薇枫轻轻    时间: 2010-5-25 11:10
亮条滚动?要看到图像才能分析,你截些监控图像上来分析一下呀,我们家有做抗强电干扰的视频抗干扰器,看能不能帮你解决问题,你加我QQ:896483863  我们是深圳普飞科技做监控工程设备的。