千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助] 工控机2个1T硬盘找不到 [打印本页]
作者: zzzttt72 时间: 2010-5-17 18:45
标题: [求助] 工控机2个1T硬盘找不到
工控机24路录像,一卡16路,一卡8路,4个ST口,原有2个350G的ST硬盘,
现增加2个1T的ST硬盘,但是只能认原有的,
带1个350G的启动盘和1T的也只能认320G的。
带2个350G的启动速度2分钟器奇慢。带1个350G硬盘倒是很快,
电源是原装300w,是不是要换个大电源?多少瓦的?
作者: zhyo8552 时间: 2010-5-17 18:48
应该和主机电源有很大关系,如果是老机子,你最好装个大硬盘驱动!试试吧,我知道的就这么多
作者: 佟杰1983 时间: 2010-5-17 19:11
BOIS中能看到起来新加的硬盘吗?
作者: zzzttt72 时间: 2010-5-17 19:15
XP系统,装了大硬盘补丁的,BOIS中也看不到,郁闷!
作者: haihualiu 时间: 2010-5-17 19:40
可能是你的主板不支持大硬盘,查下主板型号看更新主板的BOIS程序可能会认到。
作者: h101010 时间: 2010-5-17 21:22
兼容这一块有问题
作者: majorman 时间: 2010-5-18 12:48
420W以上的ATX工业电源。老的主板一般都最多支持500G左右,而且要安装大硬盘补丁。楼主所用电源确实不合用。
作者: chiconyma 时间: 2010-5-18 18:59
第一可能是电源小了。第二可能是主板太老认不出1T的硬盘,在BIOS里看一下看不看的到大硬盘。
作者: boldman007 时间: 2010-5-18 19:46
学习中。。。
作者: y78d12 时间: 2010-6-23 20:09
不行就买张串口卡加上!现在xp+sp2认大硬盘一点问题没有!我给别人搞的815e+500g都没有问题的!
作者: cxh1186 时间: 2010-6-23 23:20
学习中
作者: li345625845 时间: 2010-6-24 11:06
我看是机器的问题,机器不支持大的硬盘