我们给客户装了一套TD-88的机器。配有4个金伦KS-D88的电脑话务员。已经正常运行1年了。近来,话务台总是无故振铃,摘机后却传来拨号音。请问高手们,是机器的问题还是外线的问题?
作者:
grago
时间:
2003-10-17 08:51
重新启动即可
作者:
我非专家
时间:
2003-10-23 08:33
不行啊
作者:
bin_shcn
时间:
2003-10-23 10:12
把KSD88拆掉试一下
作者:
zbzyz
时间:
2003-10-23 13:33
是KSD88的问题,比如说有个电话打入如果不拨号码就挂断的话还是会到总机响铃的
作者:
pabxman
时间:
2003-10-23 22:25
to zbzyz: 那应该听到的是“忙音”而不是“拨号音”。
作者:
独行侠
时间:
2003-10-26 13:11
那你因该把KSD88拆下重新装!
作者:
pabxman
时间:
2003-10-26 19:13
正如楼上所说,把 KSD-88 初始化后重设,重点是 61、91-93 几个参数。
作者:
我非专家
时间:
2003-10-26 21:02
不好意思,不是到话务员振铃,而是到系统中的不固定的一部分机振铃。请问是怎么回事?
作者:
zbzyz
时间:
2003-10-27 08:52
交换机坏了,哈哈!!
作者:
我非专家
时间:
2003-10-28 22:19
大哥,你真幽默
作者:
pabxman
时间:
2003-10-28 22:53
暂停使用 KSD-88 用人工转接,是否正常?
作者:
cqer
时间:
2003-10-31 21:39
进人编程990里01区的第2项改成0试试! cqer106726@hzcnc.com
作者:
cqer
时间:
2003-10-31 21:50
进入编程,在990里01取的第2项改成1试试 cqer106726@hzcnc.com
作者:
我非专家
时间:
2003-11-2 21:56
我用的是KSD-88的外置话务员
作者:
cqer
时间:
2003-11-4 18:56
建议把交换机的回铃次数取消,设为0试试