千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教冷冻站的蝶阀
[打印本页]
作者:
joe3939donger
时间:
2010-5-12 15:22
标题:
请教冷冻站的蝶阀
<p>一般冷冻站的蝶阀是开关的还是模拟的啊?</p>
<p> </p>
<p>若是220的模拟阀,可以用三芯线吗,零线与AOCOM并用?</p>
<p> </p>
<p>若是220的开关阀,是继电器的常开和常闭都接吗?</p>
作者:
triblestone
时间:
2010-5-14 13:45
<p>冷冻机组侧的是开关型的啊 </p>
作者:
rea001
时间:
2010-5-14 15:53
<p>开关型,常开常闭按需设定。</p>
作者:
wjx8181
时间:
2010-5-15 09:00
我们用的都是开关型的,还是380V的,保证电机正反转自如。
作者:
dzr
时间:
2010-5-15 19:40
<p>常开、常闭都接,用于开关控制,通常还有开关状态反馈信号,用6芯线。</p>
作者:
exp123s
时间:
2010-5-17 15:52
<p>大部分是开关型的,通常用24V的电源,防止冷凝水造成漏电.继电器的常开和常闭分别代表打开和关闭动作,加上关尽和开尽的位置反馈,最少要布6芯线.</p>
作者:
xubo222cn
时间:
2010-5-17 23:20
学习
作者:
luckyfruit
时间:
2010-5-19 09:44
可以要求强电做2次回路的设计,用四芯线就可以,1组开阀,1组反馈开发信号
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2