标题: 监控电源线发热 [打印本页]
作者: cobrich 时间: 2010-5-11 22:23
标题: 监控电源线发热
图像正常,就是电源线发热
用的12V10A的开关电源,线是0.5*2的线,共24个摄像头,国产红外一体摄像头,海螺的那种
作者: tonyan 时间: 2010-5-11 22:51
这么小的开关电源啊 每个摄像头还不到0.5A
线弄粗点就不热了
作者: 金品天成 时间: 2010-5-12 15:34
QQ技术交流群:157126457
作者: zhanct 时间: 2010-5-13 17:23
应该问题不大
作者: 随风永逝 时间: 2010-5-13 17:28
线太细了,时间长要出问题的
作者: liucunyan 时间: 2010-5-13 17:31
线小了吧
作者: hzfgyz 时间: 2010-5-13 23:30
中间有短路或绝缘不良。
作者: haiputeck 时间: 2010-5-14 08:18
一根线带一个摄像机还是一根线带所有摄像机??如果是第一种情况可能是线路短路的问题,如果是第二种情况,换线吧,还有,电源安数太小了,即便是国产红外也得达到0.5到1A供一台摄像机把,三星4150摄像机带的电源都是4A的
作者: linwei721 时间: 2010-5-14 11:10
呵呵 可能就是劣质电源线吧。
作者: 小李仔 时间: 2010-5-14 11:22
开关电源的功率大,你采用的线也要足够才行。有时会找线烧了
作者: b1o1y 时间: 2010-8-7 15:51
20多个头,你用0.5的线 疯了吧!
能不热吗!
作者: zhongxin6868 时间: 2010-8-9 09:52
线是0.5*2的线 供应共24个摄像头,国产红外一体摄像头 不是吧 你牛 有时候请朋友要学习些电子.电工知识 白天24个国产红外一体摄像头的电流 我算你350MA/只*24只=8400MA 0.5平方的线过8.4A电流 你牛
作者: sayolalaho 时间: 2010-8-9 10:06
路过
作者: 杀死牛牛 时间: 2010-8-9 10:12
努力学习中。。
作者: utpvideozx 时间: 2010-8-9 10:22
线太细了 楼主玩火灾啊
作者: zlc133 时间: 2010-8-9 14:45
线材太细了
作者: 凯歌嘹亮 时间: 2010-8-9 14:49
同意·12L
de````````````
作者: zhujianyou 时间: 2010-8-18 12:14
你的线径不够,时间长了线材会发热融化,最后结果就是短路。还有你的开关电源功率也不够,到晚上红外效果会有很大的影响!
作者: lpf360912 时间: 2010-8-18 12:51
线小了,弄大点就OK了
作者: long5678 时间: 2010-8-18 12:51
看来你对电工学的基础有问题,基本上你的每个摄像机的耗电量450mA加上红外灯380mA(还是海螺型的那种)合计830mAX24=19.92A,电源线每平方通过5A(通常计算)你0.5平方能通过多少?国家标准1平方线最高18A还是短时间的,你0.5平方要通过20A你牛,我看你要放火。
作者: yeben 时间: 2010-8-18 13:01
如果传220V过去可能还好些,电流太大,肯定发热
作者: jxcp 时间: 2010-8-18 13:06
以下是引用long5678在2010-8-18 12:51:00的发言:
看来你对电工学的基础有问题,基本上你的每个摄像机的耗电量450mA加上红外灯380mA(还是海螺型的那种)合计830mAX24=19.92A,电源线每平方通过5A(通常计算)你0.5平方能通过多少?国家标准1平方线最高18A还是短时间的,你0.5平方要通过20A你牛,我看你要放火。
哈哈,楼主的线冬季倒可以用来取暖,夏季却制不了冷
作者: wzz464516443 时间: 2010-8-18 13:51
你牛。。。。也太节约了吧
作者: zhongxin6868 时间: 2010-8-18 16:33
问题不大 如果线路改不了的 你把电源电压提高到24V-36V 再在每个摄像机加12V 稳压 这样线路的电流小了很多 不会发热
作者: njbwda 时间: 2010-8-18 16:57
说实话,第一次看到带这么多摄像机只用0.5线径的,要真烧了就很麻烦,还是建议换线吧。好歹也来个1.5的啊
作者: 月亮使者 时间: 2011-8-4 20:04
消防队有事干了
作者: lixiaowei300335 时间: 2011-8-5 09:01
学习
作者: laowh79 时间: 2011-8-5 09:20
是啊,学习中啊,
作者: Terry008 时间: 2011-8-5 09:53
O(∩_∩)O~,楼主为了省点线钱,有啥办法呢。
这样“偷工减料”很危险。
作者: zc15251763022 时间: 2011-8-5 10:01
是啊,线太细了,会发热的
作者: qun123456 时间: 2011-8-8 08:40
如果一根0.5的电线来供24个摄像机的电源的话,那只能形容楼主太会算账了,省到家咯,将来的问题将是毁灭性的。趁着预先觉察到问题的根本的话,还是换线吧。