看到很多关于报警联动的问题,与大家分享一下。
报警与监控的联动:一般来说这块都没什么问题,基本上大家都能解决,只是系统内部的编程就可以了。
报警与灯光的联动:现在大家基本上都是用总线制的报警主机,就以总线制主机为例,这块现在一般分为2块:
一种方式为灯光的线采用一一对应的形式,这种方式需要通过报警主机编程,触动相对应的继电器模块输出,再通过继电器模块驱动DC12V/AC220V继电器输出,达到对前端灯光的供电。
另一种方式为灯光也采用总线制形式,关于这块,我在论坛上看到很多说采用联动模块去做,不可否认这是一种解决方案,不过基与成本及各方面考虑,个人以为还是采用DC12V/AC220V继电器输出这种形式即方便又价格低廉,具体方式为:直接在探测器处取开关量信号,通过这个开关量去驱动DC12V/AC220V继电器输出,达到对灯光的供电及对地址模块的开关量信号。(接DC12V/AC220V继电器时注意与第一种方式刚好相反)
各位还有什么方式的大家探讨一下,互相学习经验。
讲得很好,但有一点,我顺便提示下,用探测器输出信号同时提供给继电器和地址模块/主机防区端,这样不一定可行,也是不科学的。再者,弱电设备也不宜简单地采用接个大功率继电器联动强电。
2楼的“用探测器输出信号同时提供给继电器和地址模块/主机防区端,这样不一定可行”我觉得这应该是可行的吧,我是用探测器输出信号提供给继电器,地址模块的信号从继电器取,不从探测器的输出那取,一个继电器有好几个常开常闭触点啊。如果2路信号都从探测器取的话估计是不行的。
因声光报警器功率不大,联动声光报警器更简单,若用总线报警设备的话,直接使用带输出地址模块就行了。
“因声光报警器功率不大,联动声光报警器更简单,若用总线报警设备的话,直接使用带输出地址模块就行了。”
带输出地址模块有哪些解答一下,我还没用到过
探测器的输出不能直接外扩继电器联动灯光,原因是探测器的输出时间很短,等继电器响应过来,探测器的输出就恢复了,即灯光只能量几秒,这需要加电路将信号锁存,市面上有很多类似的联动板。
联动广播和消防也很简单,但需要广播及消防设备支持该功能,报警时主机提供多路输出与上述设备连接。
具体情况可加QQ:634360068细聊!
带输出模块就是防区模块上有一路带输出的开关量信号,可以控制一个开关量的变化,像一般的防区模块就是接收到探测器信号后直接传输给主机。
探测器的输出不能直接外扩继电器联动灯光,原因是探测器的输出时间很短,等继电器响应过来,探测器的输出就恢复了,即灯光只能量几秒,这需要加电路将信号锁存,否则的话联动灯光一亮即灭,因此还需有一定的延长亮灯时间。我在实际工程中体会过 |
学习
谢谢
学习中