千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
网线超长如果160米能不能上网,能不能用,
[打印本页]
作者:
dshong
时间:
2010-4-30 13:56
标题:
网线超长如果160米能不能上网,能不能用,
<font face="Verdana">网线如果160米能不能上网,能不能用,肯定<font face="Verdana">是达不到测试指标,但是能不能使用? 超五类和六类都一样吗?急</font></font>
作者:
dshong
时间:
2010-4-30 14:01
<p>请教一下,有高手在吗,有没有做过此布线。</p>
作者:
cowboylau
时间:
2010-4-30 14:19
160可以用,但受很多影响,不稳定,六类线比五类线要好。一般不建议超过100米,如果超可以在中间加集线器之类的。
作者:
dshong
时间:
2010-4-30 14:21
谢谢
作者:
liangwei12
时间:
2010-5-2 23:02
好
作者:
qiuzhanqing
时间:
2010-5-3 20:45
<p> 中间加个延长器就行了,最好用光纤,光纤现在也不贵呀,专业网络布线,FLUKE测试,手机:13585927358 QQ;850971356</p>
<p> </p>
<p> </p>
作者:
wiseleo
时间:
2010-5-3 22:15
能用你敢这样用吗?尽可能规避,这是原则。
作者:
boboyu
时间:
2010-5-3 22:33
<p>不建议,6类线的永久链路规定是90米,信道也只是100而已。</p>
作者:
liangwei12
时间:
2010-5-3 23:34
<p>汗</p>
作者:
wangcm
时间:
2010-5-4 08:56
看一看是什么情况
作者:
gjf0903
时间:
2010-5-4 09:00
能用 但都不敢用呀
作者:
lanyu333
时间:
2010-5-4 09:02
<p>看情况吧,如果上不去,就加个集线器</p>
作者:
deadoor
时间:
2010-5-4 09:26
<div class="quote"><b>以下是引用<i>cowboylau</i>在2010-4-30 14:19:00的发言:</b><br/>
160可以用,但受很多影响,不稳定,六类线比五类线要好。一般不建议超过100米,如果超可以在中间加集线器之类的。
</div><p></p>
正解!!
作者:
hhlcmm
时间:
2010-5-4 15:54
160米,还是算了,这太过分了,危险系数非常大
作者:
rdkm
时间:
2010-5-4 17:04
这个只能试试,谁也不能打包票的,用最好的线,最好用6类。因为超过100米,要考虑的因素是衰减、传输时延、时延差,只要这三个指标合格,是可以的。另外,即使有一项不合格,还可以手工调整为10M模式试试,也有希望成功的。
作者:
sunmin7522
时间:
2010-5-4 19:34
学习下。
作者:
qpxuan
时间:
2010-5-5 10:52
能看见连接上了,理论六类是90米,不稳定,貌似能打开网页!
作者:
qiaoqianchuan
时间:
2010-5-5 11:02
学习了!!!
作者:
syl1113
时间:
2010-5-5 11:03
最好中间加个交换机,最多单线放过130米,6类的,太长怕不稳定
作者:
世
时间:
2010-5-5 14:29
这个只能试试,谁也不能打包票的,用最好的线,最好用6类。因为超过100米,要考虑的因素是衰减、传输时延、时延差,只要这三个指标合格,是可以的。另外,即使有一项不合格,还可以手工调整为10M模式试试,也有希望成功的。
作者:
ngyxh
时间:
2010-5-5 15:14
<p>不管六还是五类线都不行,中间加中继很简单啊,也不贵</p>
作者:
jds4470594
时间:
2010-5-11 13:07
<p>还是中间加中继比较安全</p>
作者:
agmonkey
时间:
2010-5-11 15:29
<p>要看 线好的话问题不大 挺多有点衰减,影响速度而已</p>
<p>最好中间加交换机</p>
作者:
net101
时间:
2010-5-11 21:47
有连接,接收数据为0!
作者:
xwp2110000
时间:
2010-5-12 11:18
不管什么线,超过100米建议加个交换机。稳定。维护少。
作者:
wzl12345678
时间:
2010-5-18 10:04
<p>用是可以用,但经常丢包比较多,网速慢,建议在中间加个交换机,或者用光纤</p>
作者:
fu8845
时间:
2010-5-18 20:20
<p>改10M模式,不行就加个交换</p>
作者:
hnnywhy
时间:
2010-5-18 21:34
有时间可以,有时间不可以,的看线的质量,还有你的网络设备的质量等等
作者:
ruosenking
时间:
2010-5-18 23:26
尝试过110米的因为个人的线一般,无法使用...
作者:
spt1314
时间:
2010-5-19 09:12
<p>加交换吧 中间</p>
作者:
billowy
时间:
2010-5-19 09:41
学习中
作者:
问诸水滨
时间:
2010-5-19 10:31
看看效果
作者:
ckwentao
时间:
2010-5-19 10:38
一般不推荐这样用。不然以后的麻烦就麻烦人啦
作者:
kingfast
时间:
2010-5-19 13:40
<p>可以用</p>
作者:
jykjliubing
时间:
2010-5-19 14:37
<p>照常理来说 不好史 如果把网卡驱成10M的 网速也有延迟</p>
作者:
nihonaxl
时间:
2010-5-21 15:30
<p>学习了</p>
作者:
lucksongsong
时间:
2010-5-21 15:33
一般的规定是不超过100米,其实最好是别超过一百米的!线太长了信号减弱的就越厉害!影响网络的稳定性!所以不建议用那么长的网线!
作者:
zxj13656828716
时间:
2010-5-22 09:26
学习
作者:
applesl
时间:
2010-5-22 09:49
可以用的!只是不稳定!距离长了衰耗就大了!影响传输,会造成很大的误码的!
作者:
bigtop
时间:
2010-5-22 15:53
可以
作者:
hbqjljl
时间:
2010-5-22 15:54
<p>好网线我没有用过,用过差的,只能通一百一十米</p>
<p> </p>
作者:
昨天的回忆
时间:
2010-5-22 23:49
6 类的,可以的,做过
作者:
yhwdwl
时间:
2010-5-23 07:19
可以,但有一定的影响
作者:
zys808
时间:
2010-5-23 18:50
学习了!以前有个工程大概在150米,就不能进行传输!
作者:
hotdog00
时间:
2010-6-1 17:27
<p>可以的,线要好</p>
作者:
王洪考
时间:
2010-6-2 11:19
学习一下
作者:
xsfhsy
时间:
2010-6-2 11:37
可以上网的,但是不能通过福禄克测试!
作者:
美女烟
时间:
2010-6-2 13:29
<p>用光纤吧 ,两头加个光收发. 160米,危险系统太高.不敢奢望</p>
作者:
tc04jxnc
时间:
2010-6-2 13:43
建议加个集线器。
作者:
netid001
时间:
2010-6-2 15:02
理论上,网线最长不超过100米,100米信号就已经不稳定了,建议加个信号扩大器!
作者:
frankin2999
时间:
2010-7-21 08:40
最好中间加个交换机
作者:
wangbin120k
时间:
2010-7-21 09:37
不好说啊 没试验过 100M 是绝对不行了 开是10M看看吧
作者:
daixiusun
时间:
2010-7-21 10:05
理论上不超过100m
作者:
mqgqq
时间:
2010-7-21 10:09
<p>估计是不行</p>
作者:
wzylf
时间:
2010-7-21 11:56
130米我试过,可以连接,PING都不掉包
作者:
atomyq
时间:
2010-7-21 12:38
20楼的仁兄说的好 赞一下
作者:
yanyishuma
时间:
2010-7-22 14:07
放心用吧,超五类我做过165米的,正常使用。超五类500米中间加延长器也做过,也能正常使用。
作者:
avp06130
时间:
2010-7-22 14:11
可以啊,
作者:
db8888qq
时间:
2010-7-27 13:49
中间加个交换机或者集线器之类 的,以此来延长网线的传输距离!
作者:
shushuzuishuai
时间:
2010-7-27 14:22
<p>这样是不行的.朋友..网线超过100米传输功能就有阻挠了..有衰减了...会丢包的..建议你用光纤..本人上海专业光纤厂商..有需求可以联系我.13636628204 QQ414478939 </p>
作者:
心意
时间:
2010-7-27 15:45
<p>你哪个有可能能用,但是不稳定</p>
<p>如果想用160米,可以用超距离线,可以搞定 </p>
作者:
tcwmy
时间:
2010-7-27 18:23
<p>很危险,就算能用也超级不稳定</p>
作者:
pangxie8
时间:
2010-7-28 11:55
<span class="font10" style="LINE-HEIGHT: 20px"><img alt="发帖心情" src="http://www.1000bbs.com/skins/Default/topicface/face1.gif"/> Post By:2010-7-27 15:45:00 </span><br/><br/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_61" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>你哪个有可能能用,但是不稳定</p>
<p>如果想用160米,可以用超距离线,可以搞定 </p></div></td></tr></tbody></table>
<p> </p>
<p> </p>
<p>超距离线是什么线?还有这类线?</p>
作者:
bus34
时间:
2010-7-28 13:42
中间加集线器或者网络延长器,跑10M应该可以.
作者:
lihuanhuanxyz
时间:
2010-7-28 14:06
<p>160米,我估计肯定是不行的。</p>
作者:
等待突破
时间:
2010-7-28 14:51
临时用可以,长期用千万不要这么干
作者:
利瓦伊
时间:
2010-7-29 10:52
<p>应该不行吧,光纤是王道</p>
作者:
wianglie123
时间:
2010-7-29 11:05
看一看
作者:
雨飞泪落
时间:
2010-7-31 11:45
我用过一条长267米的超五类网线传输数据,可以上工程里面所说的教学专用网,也可以通过web浏览监控录像,我也很诧异,按说超过100米就不行了啊,可是真的可以用
作者:
shenjun95
时间:
2010-8-11 16:18
可以试试我这边的网线,稳定上网距离180-200米,可以保证。QQ:605916090
作者:
yyccz123
时间:
2010-8-11 16:55
<p>不说一般80米吗?</p>
<p> </p>
作者:
sxs5460
时间:
2010-8-12 10:50
只能试试,效果不好
作者:
sxs5460
时间:
2010-8-12 10:50
试试各
作者:
yuhongwei1000bb
时间:
2010-8-12 10:55
如果不是测试用,谁又敢冒这个风险,100已经是个标准极限,加个中间设备吧。
作者:
mnzxt
时间:
2010-8-12 16:52
<p>如果超过100米了 就用那个UTP D175的那个五类线可以达250米</p>
作者:
weijian4749
时间:
2010-8-12 18:25
<p>理论值就不允许超过100米,实际上甲方都规定为90米,160米,现在这个技术还达不到.</p>
<p> </p>
作者:
西贝线缆
时间:
2010-8-12 19:54
学习
作者:
cjfsoft
时间:
2010-8-12 23:31
肯定不稳定
作者:
b510031
时间:
2010-8-13 10:34
不 建 议 ,至 少 不 能 用 100M, 若 经 常 不 通,你 就 有 活 干 了 .建 议 1:增 加 HUB或 小 交 换 机 ;2.使 用 光 纤 .(造 价 高 啊 !)
作者:
小兵3
时间:
2010-8-14 10:08
中间加个网络延长器即可!我试过!
作者:
shen0755
时间:
2010-8-14 10:40
<p>学习了</p>
<p> </p>
<p> </p>
作者:
fshy2605
时间:
2010-8-14 11:03
<p>有可能出现时通时不通的现象。最好不要超过100米</p>
作者:
XUAUAN
时间:
2010-8-14 13:34
建议用光缆 光缆使用寿命为10年以上 普通网线最多用一两年 。
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana">光纤收发器。光端机厂家 淘宝 http://447256953.taobao.com 公司生产数字视频光端机:收发器 15216449547</font></font></p>
作者:
txyhg
时间:
2010-8-14 13:52
线好的话没有问题。。。
作者:
shuihuo
时间:
2010-8-14 15:11
10M的可以,但衰减很大
作者:
zzkk1000bbs
时间:
2010-8-14 15:49
一根线过去这个谁也不能说肯定行,不过如果非得用网线这种形式的话,可以在中间加一个网络信号放大器
作者:
aaronlang
时间:
2010-8-14 18:45
应该可以勉强用,只是不稳定
作者:
aaronlang
时间:
2010-8-14 18:45
而且数据传输可能会出错
作者:
冬瓜大
时间:
2010-8-14 23:24
一定会出问题的,建议不要,最好中间加个交换机
作者:
t83826255
时间:
2010-8-15 20:34
加个网络延长器 问题解决 比一般的交换机稳定的 多便宜经济
作者:
zxf610321
时间:
2010-8-16 09:15
中继器搞定就行了。
作者:
香火
时间:
2010-8-16 09:19
用6类因为超过100米,要考虑的因素是衰减、传输时延、时延差,只要这三个指标合格,是可以的。另外,即使有一项不合格,还可以手工调整为10M模式试试,也有希望成功的。
作者:
max74805
时间:
2010-9-11 13:08
试试吧,不行中间加个交换机.要不了几个钱.
作者:
guojsee
时间:
2010-9-11 14:25
超100米不确定,看运气。
作者:
shankeming
时间:
2010-9-11 22:21
学习到东西,,,,赞一个先
作者:
guanyuanfang
时间:
2010-9-11 22:51
<p>学习了</p>
<p> </p>
作者:
民工0544
时间:
2010-9-12 13:21
160这个也太长了吧
作者:
recall2010
时间:
2010-9-12 19:05
160太长了
作者:
mnzxt
时间:
2010-9-12 20:10
以前也在咱们的论坛里面发现一种网线可以达到250米左右 ,你可以用一下看看UTP-D175型号的 不过比一般的六类要贵一点如果你是单个数据点超过距离了就用这个线如果多个数据点建议加交换机和光钎之类的东西。
作者:
WOHENNI1992
时间:
2010-9-12 20:19
GFG
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)