一学校,四年前安装了一套视频监控系统(PC式DVR),只有4路(只监控大门,二进二出),现在由我们公司升级到20路。

    系统出图后,工程人员发现新增加的点中,有四个图有弱的干扰信号。不到200米的距离,传输中居然有干扰,不应该呀?视频是SYV75-5-2的国标线,以前一直用,质量没有问题,再说还有几个300多米呢,一点干扰都没有。折腾了两天,没招,交给技术部了。

    技术部的牛人们研究了三天三夜,硬是没查出原因。

    他们先是怀疑电源,用表量,12V没有问题,带负载量,同样没有问题。接着开始怀疑视频线有问题,单独拉一根视频线过去测试,还是有干扰,看来原来的视频线没有问题。那问题又回到电源上了,就可能是原来四个摄像机的电源有问题,他们把原来的4个电源,每2个1A 12V的电源并在一起,分别给原来的2台摄像机供电,还是不行,按说电源的功率应该够了呀,可还是不行。接着又在大门附近和新加点位附近找干扰源,先是380V的交流电,可在2米外,应该没问题的。广播信号,但是没开,更不是它的事了。

    再说,大门口的那4个摄像机视频线不过50米,怎么会有问题的。出怪事了?   

    没办法了,他们只有给新增加的干扰点位加抗干扰器,不到200米,还要加干扰器,他们都不好意思了(不像工厂的环境嘛),可也是没法的事。

    说来也巧,当时公司库房只有只有3台抗干扰器,没招,先加三个,另外一个等采购买回来再说吧。

    抗干扰器发到公司那天,正好是星期天,技术部放假,没人。我们(维修部)头就让我和我徒弟去安装。

    和值机人员聊天时,无意中听说,原来的那4台摄像机一直都有干扰。依他的描述,图像有时自己会很慢的向上或向下行走,有时会有一道一道的,一闪一闪。不过不是特别明显,多画面时几乎看不出来,只有单画面时会明显一些。

    我俩去的时候,除了要加干扰器的点位,其它图都没问题,那就断电去加吧。我们用的是12V有源抗干扰器,需要220V。

    让人不可思议的是,后来所有干扰问题的解决就在这一小细节上了。

    给摄像机的电在一个插排上,分三路出去,一路是原来的四个点,其它两路是新加的点位。还有一路因距离远前端取电了。当时我们俩去的时候并不知道要加抗干扰器的点位在哪一个插头上,只好一路路拔着找。当我徒弟断开原来的那一路时,我注意到一个细节,一个非常重要的细节,当这一路220V断开时,我们要加抗干扰器的那个点位居然恢复正常了,一点干扰都没有了。

    啊!原来干扰出在旧电源上

    是电源本身有杂波信号,串到摄像机里去了?近距离的几台摄像机,由于传输距离太近,视频信号非常强,电源里的干扰信号,显示不出来。但距离远的摄像机,由于视频信号相对弱,所以电源里的干扰信号就浮出来了。

    有同行要问,还有那几台传输距离有300多米的,为什么没有干扰呢。呵呵,因为那几个点是另外的电源供电,不是从机房里出去的交流电,我们采用的是分散式---集中供电。

    于是乎,我俩把那原来的那四个电源都换成新电源,加电,测试正常。我让徒弟把新加的那三对抗干扰器也拆了,重新加电,图像也都正常。

    这说明什么呢,这说明,有的时候万用表也是“不可信赖”的。呵呵,只是开玩笑。

    现在,我要说的是,对于干扰,我们一定要细心分析,只要你足够细心,问题也就变得简单了。

    但是我还是不明白,为什么AC 220V-DC 12V的电源,为什么会对这条220V供电线上的摄像机产生干扰呢


作者: haitao026    时间: 2010-5-2 12:21
学习  LZ很厉害啊
作者: BBQ2010    时间: 2010-5-2 12:40

厉害,不过新安装上去的电源好像也太......,居然不滤波~


作者: jiangxiongzhuan    时间: 2010-5-2 13:49
电磁干扰吧
作者: 洛阳方诚    时间: 2010-5-2 14:18

同意楼上啊

 


作者: z.x    时间: 2010-5-2 14:23

不是电磁干扰!

应该是有问题的交流电线路上有大功率的启动设备,例如电梯里面的门机系统、企业里面的天钓、电动机等。某些空调、日光灯也是。我现在排除干扰第一个就是更管电源(一般是用12V的电瓶带一下看看)用万用表只能量出电压、电流、电阻,而且电流还同测量的方法有关。同时接地不好也可能引起这种故障。现在我一般不用开关电源了,就是因为开关电源在没有地线的情况下滤波能力及其的差,而且就是有地线效果也不如变压器好。


作者: BBQ2010    时间: 2010-5-2 16:14
开关电源也有好的。电池是一个办法,还有一个办法,用电脑电源做12V测试,就可以知道了~~具体怎么接线,不用我说了哇~
作者: eie1992    时间: 2010-5-2 17:23

这类好帖子多发点。

 


作者: 离家的孩子    时间: 2010-5-2 21:31

新手,学习了。


作者: 静静的空气    时间: 2010-5-2 21:45
现在大家 都在用开关电源,但不能用太便宜的吧
作者: islet007    时间: 2010-5-2 22:56

学习了


作者: dennisliang    时间: 2010-5-2 23:30
楼主  分析精辟   我以前也遇到过,,不过解决方法 没有你分析那么仔细   就是换电源  不行就换摄像头  反正换新的排除问题  减少时间浪费,,做多了   一看图像 就知道  肯定是那方面的问题,,,
作者: huntergf    时间: 2010-5-3 09:00

电源干扰不是用万用表可以准确判断的,要用示波器。

 

怀疑电源干扰一般临时用小电瓶提供纯净的12v电源作为对比


作者: pobod    时间: 2010-5-3 10:35
学习了
作者: dshgood888    时间: 2010-5-4 09:48
技术
作者: kyobye    时间: 2010-5-4 13:32
有干扰确实叫人头疼,最近碰到干扰的问题了,现在还没解决,头疼啊 !
作者: haofdong    时间: 2010-5-4 15:57
呵呵解决了就好一般有干扰只要细心又耐心的解决一般都能解决
作者: yinyangximei    时间: 2010-5-4 16:39
ding
作者: huyanglinli    时间: 2010-5-4 20:34
厉害,学习了
作者: tianyimingming    时间: 2010-5-4 21:11
开关电源能不用就不用,用过的都知道,有些你都说不明白。就像个神经病是的
作者: 一路花开    时间: 2010-5-4 21:14

学习……


作者: lwhhyp    时间: 2010-5-4 22:39
简单
作者: h89w09q08    时间: 2010-5-4 23:41
呵呵,
作者: wudongdehai    时间: 2010-5-5 08:39

原来电源都可能出现干扰 看来监控这行还是可以学习学习啊!


作者: kdgzlu    时间: 2010-5-5 09:04

作者: 个性签名    时间: 2010-5-5 09:31
开关电源滤波不过关、EMI\EMC==问题
作者: qq47540958    时间: 2010-5-5 11:00

好帖子,很强大,学习了,干扰真的很讨厌啊


作者: porbhan    时间: 2010-5-5 11:23
学习了
作者: sunprince    时间: 2010-5-5 16:33
有这样的问题,也是受教了。确实在实践中很多问题不是课本中能够学到的。
作者: 666zxb    时间: 2010-5-5 17:00
受教了,以前也遇到干扰,小问题就谁他,不 影响使用.
作者: jkzpeter    时间: 2010-5-5 17:13
lz好帖
作者: 封魔    时间: 2010-5-5 21:07
 哦 原来是这样啊

作者: makou    时间: 2010-5-5 22:52

电源之重,记住了

 


作者: bennycai    时间: 2010-5-5 23:12
学习  LZ很厉害啊
作者: bennycai    时间: 2010-5-5 23:12
学习  LZ很厉害啊
作者: lyshchwu    时间: 2010-5-6 09:33

这就是所谓的电源不干净造成的典型范例,当周围有一些大的用电设备或者是可控硅时,会对电源造成这种所谓的“不干净”现象,解决办法可以在电源中加入净化电源,一般即可解决。入                                                                                                                                                                                                                                                                                              


作者: eie1992    时间: 2010-5-6 09:55

我还是不明白,为什么AC 220V-DC 12V的电源,为什么会对这条220V供电线上的摄像机产生干扰呢

 

是很奇怪的现象。我分析:

1)主机没有接地,原来的电源有漏电,摄像机外壳电位变化,影响到其他路;

2)系统存在多点接地问题,有漏电时地环路起了作用;可以回忆一下,前端摄像机有没有安装在金属立杆,或金属铁架上的?

[此贴子已经被作者于2010-5-6 9:56:37编辑过]

作者: lijianhua1973    时间: 2010-5-6 10:36
确实要用好的电源,有的电源滤波不好,还要考虑共地的问题。如果是云台的话,有两种供电方式:一种是220V直接给云台供电,没有任何问题;另一种是24VAC供电,必须是一个降压变压器给一个云台供电,千万不能省,否则就会有干扰!图像会有一道黑杠一道白杠的、很慢的向上或向下行走现象。
作者: jiusheng    时间: 2010-5-6 11:16

路过,学习了

 


作者: xx420800663    时间: 2010-5-7 10:51
以下是引用eie1992在2010-5-6 9:55:00的发言:

我还是不明白,为什么AC 220V-DC 12V的电源,为什么会对这条220V供电线上的摄像机产生干扰呢

 

是很奇怪的现象。我分析:

1)主机没有接地,原来的电源有漏电,摄像机外壳电位变化,影响到其他路;

2)系统存在多点接地问题,有漏电时地环路起了作用;可以回忆一下,前端摄像机有没有安装在金属立杆,或金属铁架上的

 

 

说到底还是电源有问题!

 
 