千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 安防雷和避雷针防雷的地网问题啊,高手请了 [打印本页]

作者: 天狼星下    时间: 2010-4-26 17:26
标题: 安防雷和避雷针防雷的地网问题啊,高手请了

最近接了个活啊,全是石头山,想问问高手们,用哪个办法可以费用小些的接地啊,还有俩接地能不能作成联合接地啊?   前端和终端隔了一个小山头,那是不是要做成两个接地啊,谢谢啦


作者: gjh000    时间: 2010-4-28 09:31

我也想知道啊


作者: 子时曰    时间: 2010-4-28 10:21

1.接地是没有捷径的,接地电阻是一定要做到要求的.

2.接地线过长不利于下泻雷电流,前端与后端隔山了恐怕不行的.


作者: 天狼星下    时间: 2010-5-4 17:20
那做两个地,电压差怎么解决啊
作者: 地凯防雷    时间: 2010-5-5 10:48

是不是可以安装等电位连接器