千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 自动跳闸 [打印本页]

作者: eton0633    时间: 2010-4-22 08:10
标题: 自动跳闸

最近我这有个客户空气开关总是跳闸监控和其他的用电线路是分开的!总以为是下雨天有漏电的缘故可昨天下了 一整天的雨夜 没有跳闸百思不得其解另外发现一个问题跳闸多数在晚上11:00点左右 那位高手可以指点一下 !谢谢

 

 

 


作者: wy830612    时间: 2010-4-22 11:04
这是个大问题 来学习一下 呵呵
作者: xiayibo    时间: 2010-4-22 12:06

漏电,过热,市电电压不稳,接地不合格……

都是吊闸的罪魁祸首

建议从多方面考虑,查找原因


作者: dikiv    时间: 2010-4-22 12:12
多找找原因吧,别只会看一样
作者: laodongsd    时间: 2010-4-22 13:50

是个难题啊,去年我一个伙计也是遇到这样的问题,弄了好长时间。还是找的专业人员,说是电磁干扰,

他那时监控一跳整个厂区都送不上,慢慢查吧


作者: yzjl    时间: 2010-4-22 14:09

用的什么电啊,如果是农电的话,早晚变化比较大,一到晚上电压就特高,弄个稳压的试试,再看看是不是空开本身的原因


作者: eton0633    时间: 2010-4-27 08:05

还是谢谢给的 意见了


作者: 徐年    时间: 2010-4-27 09:29
摄像机和机房设备供电最好分别用开关控制,便于维修和故障判断,你可以换一个比现在用的断路器大一个规格的试一下。
作者: idhkljht    时间: 2010-4-27 09:29
电闸的是几A的如果太小的话带的东西太多也有可能跳闸
作者: zhanghuones    时间: 2010-4-27 09:49

根据楼主的描述,估计是市电电压过高造成的

有的单位有自己的变压器,在工作时间段需要较高的电压,比如410V,这个时间段设备都在运转,电压区间在380-410V之间徘徊,如果在晚间大部分负载关闭,这个时候电压自然升高了,从而造成单相电压会超过220V,不妨在经常跳空开的时间段测试下电压。


作者: chenlj201    时间: 2010-4-27 11:10
以下是引用yzjl在2010-4-22 14:09:00的发言:

用的什么电啊,如果是农电的话,早晚变化比较大,一到晚上电压就特高,弄个稳压的试试,再看看是不是空开本身的原因

同意楼上所说``


作者: eton0633    时间: 2010-4-27 12:55

以前用的是16A的 可是换了32A的了都是这样 其实16的肯定是够用的对吧


作者: wjiege    时间: 2010-4-30 10:57

附近有没有用电大户,在11点左右干什么工作的.....电压不稳是一大原因......你等到快跳闸的时候在

去测测电压


作者: beifengliang    时间: 2010-4-30 11:52
因为有时间段,所以是电网的原因
作者: wql21655306    时间: 2010-5-5 16:30

同意10层


作者: johonyer    时间: 2010-5-5 17:55
10楼的有理、
作者: yxm188    时间: 2010-5-6 20:56
实地测量一下应该是电压不稳,深夜电压偏高
作者: fuminqi    时间: 2010-5-6 21:07

线路上可能有漏电,

要用不带漏保的空气开关,






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2