千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]视频不出图像。急!! [打印本页]
作者: chenyb 时间: 2010-4-21 16:39
标题: [求助]视频不出图像。急!!
06年的老PC式工控主机,现在有1个通道不出图像,排查采集卡(终端)、摄像机(前端)、线路 未发现问题。 但就是出不出图像。
具体排查方法如下:采集卡不出图像那路换插其它通道正常出图像 排除卡的问题。 摄像机有取下单独测试也正常。 现在怀疑线路问题,但是把另一端短接再用万用表测试没问题,断开后测试并没有短路情况。 说明线路也OK对吧。。 摄像机供电测试有12V 工作正常。
求高手解疑。。。不胜感激
作者: yygm 时间: 2010-4-21 16:47
你怎么不把不出图像的那一路插到其他通道看一下而是单独测试?要是还不出图像,应该是电源负载后不足12V了。
作者: chenyb 时间: 2010-4-21 17:20
也有插其它通道试,结果还是不出图像。 电源负载不足 10V的话 会有何影响呢。。
作者: tianshan 时间: 2010-4-21 17:21
检查线路,是不是线路接地了,用万用表打一下进线端的电压,如果很小就是线路接地了
作者: chenyb 时间: 2010-4-21 17:25
电压我测试过一台好的摄像机,同样是10点几V电压 另一台就能正常工作的。
作者: 半支烟9993 时间: 2010-4-21 17:29
你查问题从简单的查起好不好?不要把问题搞得太复杂了,首先应该查摄象机传输回来的图象是否正常,图象不正常也分很多种情况(电源问题、线路问题、BNC头接触不好等),如果传输回来图象正常再查中间设备和录象机等。你在摄象机端量电压不足10V吗?问题应该在这了。你电源距离摄象机有多远??
[此贴子已经被作者于2010-4-21 17:48:20编辑过]
作者: chenyb 时间: 2010-4-21 17:44
线路问题真让人头疼啊, 哎。
作者: konglizhi2004 时间: 2010-4-21 18:00
线路问题,不好找~~
作者: tonyye 时间: 2010-4-22 11:23
排除法。。。
作者: 个性签名 时间: 2010-4-22 11:35
把前端摄像机和正常的对换以下,先确认摄像机有无问题,不就排查出来了
作者: dl24158897 时间: 2010-4-22 11:45
我觉得是卡··你可以换张卡试试
作者: chenyb 时间: 2010-4-22 12:25
今天重新换了2 Q9的头子 测量视频线是好的, 电源电压10.21V 。 还是不出图像
作者: choisi 时间: 2010-4-22 14:48
那就奇怪俩,看看你那个视频端口的图像压缩和显示是不是软件问题。但绝对是在外部硬件没有问题的情况下
作者: am8638 时间: 2010-4-22 14:57
个人认为是摄像机的故障,换个头正好换点银子
作者: chenyb 时间: 2010-4-23 08:51
软件是没有问题的哦,把其它通道的图像插到这路不出图像的上面也有出图像的。
作者: fujikamzxq 时间: 2010-4-23 08:56
将这台不出图像的摄像机 和正常的通道的摄像机互换一下
作者: chenyb 时间: 2010-4-23 09:49
互换不出图像 , 取下不出图像的摄像机重新做一条测试线插在不出图像那个通道 可以出图像, 证明主机和摄像机都没问题。
作者: eie1992 时间: 2010-4-23 10:01
“具体排查方法如下:采集卡不出图像那路换插其它通道正常出图像 排除卡的问题。”
“也有插其它通道试,结果还是不出图像。 电源负载不足 10V的话 会有何影响呢。”
不出图像那一路,换到采集卡其他路输入时,到底是有图像还是没图像?
“摄像机有取下单独测试也正常”——这样做不能说明现场问题。
【测试办法】:把这一路从主机上拔下来,送给一台监视器单独看,如果没有图像,再到前端用短线直接看摄像机输出,有没有图像。——注意这是要保证现场安装条件和供电条件都不变的原则下检查,才能很快发现问题。
你把摄像机取下来检查,就是改变了“现场安装条件和供电条件”,所以没有发现问题的可能。
作者: lhssyq 时间: 2010-4-23 10:04
用万用表打一下进线端的电压,如果很小就是线路接地了
作者: kyobye 时间: 2010-4-23 10:06
先换个通道试试,不行在换电源,一个一个排除,
作者: 蛤蟆老大 时间: 2010-4-23 10:11
遇上这种问题也是挺麻烦的
作者: fujjie 时间: 2010-4-23 11:06
先换个通道试试,不行在换电源,一个一个排除
作者: chenyb 时间: 2010-4-23 11:16
以下是引用eie1992在2010-4-23 10:01:00的发言:
直接把那路接监视器 还是不出图像的哦。
作者: chenyb 时间: 2010-4-23 11:17
以下是引用lhssyq在2010-4-23 10:04:00的发言:
用万用表打一下进线端的电压,如果很小就是线路接地了
电压10.2V 同条线上其它摄像机工作正常电压也是10.2V。。如果是是接地了肯定没这么高的电压咯。
[此贴子已经被作者于2010-4-23 11:19:07编辑过]
作者: chenyb 时间: 2010-4-23 11:18
以下是引用kyobye在2010-4-23 10:06:00的发言:
先换个通道试试,不行在换电源,一个一个排除,
换过通道 无解 电源倒是没去换,因为同条线上其它摄像机供电一样10.2可以正常工作的。
作者: 半支烟9993 时间: 2010-4-23 11:26
找个工程宝或监视器在前端试下看有没有图象,如果没有图象,考虑电源电压值不够,不是所有摄象机都能在10.2V还可以正常工作的;如果有图象,用工程宝或监视器检测后端有无图象,后端无图象,检查线路
作者: 半支烟9993 时间: 2010-4-23 11:31
这么一个破问题,你都搞了3天了,难道还没查出来???
大哥,求求你,改行吧
作者: bosea057 时间: 2010-4-23 12:51
以下是引用chenyb在2010-4-22 12:25:00的发言:
今天重新换了2 Q9的头子 测量视频线是好的, 电源电压10.21V 。 还是不出图像
12V的电源供电,若空载或负载电压10.21V的话是不正常的,建议更换电源!后端测视频线路的阻值即可检测出线路的通断。
若解决了告知大家。。。
[此贴子已经被作者于2010-4-23 12:53:31编辑过]
作者: supgj 时间: 2010-4-23 15:46
1、电源问题,更换一只电源测试。
2、摄像机问题,调换一只在用的好的摄像机测试。
3、前后端BNC头是否氧化松动脱落/板卡上的公端BNC头是否松脱。
4、线路问题。
[此贴子已经被作者于2010-4-23 15:49:25编辑过]
作者: baitejia 时间: 2010-4-23 16:37
以下是引用半支烟9993在2010-4-21 17:29:00的发言:你查问题从简单的查起好不好?不要把问题搞得太复杂了,首先应该查摄象机传输回来的图象是否正常,图象不正常也分很多种情况(电源问题、线路问题、BNC头接触不好等),如果传输回来图象正常再查中间设备和录象机等。你在摄象机端量电压不足10V吗?问题应该在这了。你电源距离摄象机有多远??
[此贴子已经被作者于2010-4-21 17:48:20编辑过]
同意仁兄说的。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |