千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教楼层光纤问题 [打印本页]

作者: boccjf    时间: 2010-4-21 14:37
标题: 请教楼层光纤问题
我的光纤交换机思科3650,光电模块是glc-sx-mm,尾纤是多模62.5/125的.请问大侠<font face="Verdana">楼层光纤选用62.5/125的还是50/125的.62.5/125和50/125能混用吗?谢谢</font>
作者: tangjian0409    时间: 2010-4-21 14:59
<p>我的技术还不到</p>
作者: tangjian0409    时间: 2010-4-21 15:00
<u>学习顶</u>
作者: hudemao    时间: 2010-4-21 15:31
楼主选62.5就可以。
现在50用的很少了。50和62.5可以混着用。
但要有一点衰减~~还要看楼主的要求。62.5跑千兆只能275米。50可以500米。
这要看楼主要求~
作者: halloruby    时间: 2010-4-21 15:54
不可以混用。
作者: hhlcmm    时间: 2010-4-22 13:17
最好不要混用,最好还是两边对应,这样出问题的概率较小
作者: hhh130    时间: 2010-4-22 14:18
<p>塑料光纤也可以成为你的一种选择</p>
作者: chuijun    时间: 2010-4-22 14:35
62.5/125和50/125二者之间的区别是芯径,国内一般都用62.5的,国外多用50的,芯径越细,传输距离越远。
作者: wuwei2009    时间: 2010-4-23 14:04
最好不要混用,最好还是两边对应的.
作者: qiulijun111    时间: 2010-4-27 15:04
别混用&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50/125微米、62.5/125微米多模尾纤
作者: tangpingping    时间: 2010-4-28 10:34
选用62.5/125的,50的现在很少用。
作者: dshong    时间: 2010-4-29 10:08
<p>理论上是可以混用的,不过如果混用的话,传输的性能就大大的减低,就如:一条大路变成一条小路一样,不过50/125的传输性能等方面都好过62.5的,所以得到以上结论:如果你尾纤用的是62.5的,那么其他的光纤产品最好也用62.5的,不过你用的尾纤是62.5的,也要看垂直主干的光缆是否也是62.5的,如果垂直主干的光缆是50的,那其他的光纤产品也最好用50的。锋者归来</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
作者: zhushiwei2008    时间: 2010-4-29 10:50
学习中