标题: 用集中供电12V的,,距离最远的300米,请问电压会不会有损耗? [打印本页]

作者: pwgw    时间: 2010-4-19 12:39
标题: 用集中供电12V的,,距离最远的300米,请问电压会不会有损耗?

用集中供电12V的,距离最远的300米,

线用RVV2*0.5的电源线,请问合适吗?


作者: wwwjbt    时间: 2010-4-19 13:19
电压肯定要掉的不过你可以把集中供电器的电压调大一点就可以了
作者: wwwjbt    时间: 2010-4-19 13:20

300M你最好用1.0的线

 


作者: vansion    时间: 2010-4-19 13:25

肯定会的 最好用1.5 的 或者中间断开 两边分


作者: magnify    时间: 2010-4-19 13:53
以前试过的,肯定会减的,而且减得很历害,图像都没有都可能,最好用终端供电(AC220转DC12V)或者用可调变压器来调节直到电压正常,线要用1.0才行
作者: swliang1982    时间: 2010-4-19 14:05
脑袋 被什么东西 踢了吧,还300米,你30米试试再说吧……
作者: markwu    时间: 2010-4-19 16:20
以下是引用swliang1982在2010-4-19 14:05:00的发言:
脑袋 被什么东西 踢了吧图片点击可在新窗口打开查看,还300米,你30米试试再说吧……

好好说话~

我看你别踢了吧


作者: main    时间: 2010-4-19 17:34
300米远是远了点。1.0的一般环境下可以了
作者: btkj01    时间: 2010-4-19 18:01
肯定有损耗了,最近好220V电压,再接带变压器的摄像机转12V直流。
作者: RUIDAYC    时间: 2010-4-19 18:15
30米也不至于,还是就近供电稳妥。
作者: dbkdz    时间: 2010-4-19 18:46
我一会开个帖子说明这个情况
作者: BBQ2010    时间: 2010-4-19 19:02

要看带多少个负载了,DC12V肯定是不行到300米的,除非你用“超导体”。所以用9楼的办法~~

 

 

说明:2楼的办法也不实际,负载多的状态下,调高电压,远端的电压够了,近的呢?注意,人家是集中供电~


作者: lwgs025412    时间: 2010-4-19 22:01
3OO米那毫无疑问是不行的.最好不超过15O米,交流QQ:716565443
作者: soww    时间: 2010-4-19 22:10

搞跨监控安防行业的就是楼主这种人。

12伏电源集中供电传300米还用的是2*0.5的线,报价的时候肯定很低啦,真是谎缪!

靠!不知所为!


作者: soww    时间: 2010-4-19 22:11
不懂搞工程就回家种红薯嘛!搞得这个监控市场乱七八糟的。
作者: pwgw    时间: 2010-4-19 22:44
以下是引用soww在2010-4-19 22:11:00的发言:
不懂搞工程就回家种红薯嘛!搞得这个监控市场乱七八糟的。

就是因为不懂.

所以才来这学习的.

懂的人,肯定不会这样发

 

隔行如隔山.

多方面发展,只能这样


作者: soww    时间: 2010-4-19 23:26
以下是引用pwgw在2010-4-19 22:44:00的发言:

就是因为不懂.

所以才来这学习的.

懂的人,肯定不会这样发

 

隔行如隔山.

多方面发展,只能这样

 

一个行业要健康发展,必定有一个可以维护行业正常操作的游戏规则,工程设计、施工、维修应该由符合资格的工程技术人员进行。

你有什么资格进行工程施工?


作者: swliang1982    时间: 2010-4-20 08:31
以下是引用markwu在2010-4-19 16:20:00的发言:

好好说话~

我看你别踢了吧

兄弟,不是我不好好说话,我看到这个帖子气愤的要死……这简直就是刚知道一加一等于二,就自己在研究哥德巴赫猜想……我不说了,我已经被气死了


作者: wy830612    时间: 2010-4-20 11:31

我是来学习的  呵呵  现在还解答不了问题


作者: CSCQ    时间: 2010-4-20 12:33

用一个最简单的办法:

现市面上的线一般是200米一个封装,你买一个回去,然后接上集中供电电源,用万用表一量,就知道尾端的电压是多少了。

300米的距离最少也要用1.0的线啊。

本人建议还是最少用1.5的线。


作者: 白衣如风    时间: 2010-4-20 12:45

这个问题很严重,后果很严重!


作者: m52673312    时间: 2010-4-20 12:46
1.0的线就够了吧
作者: 德华    时间: 2010-4-20 15:28
最好是用交流24的或220的     我之前就有出现过无图像的后来一量是线路太长前端电压低,最后改成交流的问题就解决了。
作者: chenweidong2007    时间: 2010-4-20 15:33
用1平方的还可以!关键你看你一个12伏带几个摄像机!
作者: holp2    时间: 2010-4-21 17:14
肯定有损的..还损的吃力
作者: r74371124    时间: 2010-4-21 17:47

最好用1.5的线,就是用1.5的线,末端压降也会降到10.5V一下

最终是否能正常显示图像,就要看你的摄像机支持的电压范围


作者: pg_daxia    时间: 2010-4-22 09:28
不能用0.5的线要用1.0或1.5的线
作者: hanjuncnn    时间: 2010-4-22 09:31
支持一下~各说的都对~~~
作者: 个性签名    时间: 2010-4-22 11:11

当线缆长度、直径一定的情况下,电压的压降取决于前端设备的功耗。如果说前端设备的功耗为0的话,你把线拉到月球也电压也不会有压降(损耗),当然这是理论上的。根据欧姆定律,你可以参考以下方法来计算到底怎么选线~~  (以下资料收集于网络原作者拥有版权哈哈)

铜的电阻率是p=0.01851 Ω·mm2/m,供电处到前端摄像机的距离是L500米,假如你使用的是RVV2×1.0的线(截面积S1mm2),假如摄像机额定工作电流是I0.5A,额定工作电压是Ub24VUa为导线上的压降,U为变压器的输出电压,

这段导线上的压降就是 Ua=(I×2L×p/S(0.5×2×500×0.01851)/1=9.255V

  选用变压器的输出电压应该是:UUaUb9.255+24=约34V,可取35V

如果你使用的是RVV2×1.5的线(截面积S1.5mm2),那么 Ua9.225/1.5=6.17V

   选用变压器的输出电压应该是:UUaUb6.17+24=31V,可取32V


作者: 个性签名    时间: 2010-4-22 11:12

各种电缆的电阻值

线径(大约值)

阻抗 mΩ/Mat 20oC

0.5mm2

52.8

0.75mm2

33.5

1.0mm2

20.96

1.5mm2

13.19

2.5mm2

8.30

4mm2

5.22

6mm2

3.277


作者: dikiv    时间: 2010-4-22 12:15
实践出真理
作者: PingKe    时间: 2010-4-22 12:39
以下是引用个性签名在2010-4-22 11:11:00的发言:

当线缆长度、直径一定的情况下,电压的压降取决于前端设备的功耗。如果说前端设备的功耗为0的话,你把线拉到月球也电压也不会有压降(损耗),当然这是理论上的。根据欧姆定律,你可以参考以下方法来计算到底怎么选线~~  (以下资料收集于网络原作者拥有版权哈哈)

铜的电阻率是p=0.01851 Ω·mm2/m,供电处到前端摄像机的距离是L500米,假如你使用的是RVV2×1.0的线(截面积S1mm2),假如摄像机额定工作电流是I0.5A,额定工作电压是Ub24VUa为导线上的压降,U为变压器的输出电压,

这段导线上的压降就是 Ua=(I×2L×p/S(0.5×2×500×0.01851)/1=9.255V

  选用变压器的输出电压应该是:UUaUb9.255+24=约34V,可取35V

如果你使用的是RVV2×1.5的线(截面积S1.5mm2),那么 Ua9.225/1.5=6.17V

   选用变压器的输出电压应该是:UUaUb6.17+24=31V,可取32V

同样的电压,交流、直流有区别吗?
作者: 个性签名    时间: 2010-4-22 13:08

计算公式没区别


作者: choisi    时间: 2010-4-22 14:14
 你的距离太远了,传输300米用0.5的线,恐怕有问题。还有电压降和线损都会减少你的输出电压的。请注意。
2*1.0mm和输出电压调高一点,或许可以解决

作者: cowboylau    时间: 2010-4-22 14:15

我试过用0.5的线,集中供电。一共4支枪,平均每支枪距离10米,末端的就有40米了。我用了12V16A开关电源,我开始时调到12.5V(未接负载),接通摄像枪后,发现最后一支不亮,一测电压才10.8V。后来我将电压调到15V(未接负载),接通后全部亮了。为什么我调15V那么高呢,当时是白天,没亮红外灯,到了晚上亮了红外灯,如果不调高点估计也会有一支亮不了。


作者: sea198209    时间: 2010-4-23 09:38
学习学习,设计过程很重要。。。
作者: fujjie    时间: 2010-4-23 14:34
2*0.5太小了如果负载多的话跟本用不了
作者: 寂寞小猪    时间: 2010-4-23 21:31

还是220V供电,然后变压器转吧,虽然多花点钱,但对于技术方面来说,要简单些


作者: china.5678    时间: 2010-6-3 21:55
用什么线缆,首先看负载的工作电流是多少,白天和晚上的工作电流是否差异很大。如红外摄像机白天和晚上的工作电流是不一致的,白天电流小电压调正常到了晚上就不够了,晚上电流大电压调好了到了白天电流减少电压升高是要烧机器的。所以最好的办法强弱电分开敷设管道并穿线,电源采用220V交流电到现场后再用稳压电源降压是最好的方式。线缆的规格要看传输的距离及后面的摄像机等设备电流确定,如采用220V交流电方式建议不论传输多远至少要用1.5平方毫米线径以上的电缆。
作者: zouht    时间: 2010-6-4 13:45
一个行业要健康发展,必定有一个可以维护行业正常操作的游戏规则,工程设计、施工、维修应该由符合资格的工程技术人员进行。
作者: renhaol    时间: 2010-6-4 14:14
学习!!!
作者: tryshang    时间: 2010-6-4 22:30
呵呵
作者: mw88930220    时间: 2010-6-4 22:34
2*0.5的肯定不行。最后是220过去末端加电源
作者: dbkdz    时间: 2010-6-4 22:59
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=51&ID=391184&replyID=&skin=1 请看我这篇原创
作者: POEC    时间: 2010-6-5 09:26

应该好好的培训一下,然后再来做工程吧


作者: gxxqy    时间: 2010-6-5 11:57
 不行
作者: 乔颖    时间: 2010-6-5 14:56

我是来学习的  呵呵  现在还解答不了问题


作者: bjcrtech    时间: 2010-6-5 16:00
希望有实际经验的多多给予指导,走在前面的希望不吝帮助,不要打击
作者: shunzi1001    时间: 2010-6-5 16:03
300米,有难度,建议用220的,末端加变压器dc12v
作者: cgy2009    时间: 2010-6-6 11:44
300米有点太远了  看你的开关电源接到哪头了   衰减的太厉害了
作者: cgy2009    时间: 2010-6-6 11:45
以下是引用cgy2009在2010-6-6 11:44:00的发言:
300米有点太远了  看你的开关电源接到哪头了   衰减的太厉害了

开关电源应该接到300米之外就没问题了


作者: 午马    时间: 2010-6-6 15:54

没问题,做吧,300米,1000米咱也敢接,不就是要便宜么,上,交不了活再说,哈哈哈..


作者: 钟心剑    时间: 2010-6-6 22:54

用0.5的线是不可以的.我们正在做的一个工程也是用的0.5的线,只有50米的距离都成问题,我们用了5安的电源带三个摄像机都成问题.红外灯工作不正常.最好用1.0的线或者用220直接供电,那样要好一点.

 


作者: zhengrenzhi    时间: 2010-6-9 23:26
学习了
作者: xbzyxx    时间: 2010-6-10 11:12
会有的,用RW2*1.5的线,最长的可以用220v转12V
作者: liubu9    时间: 2010-6-10 11:46
学习
作者: slloveyy    时间: 2010-6-11 17:49

用一个最简单的办法:

现市面上的线一般是200米一个封装,你买一个回去,然后接上集中供电电源,用万用表一量,就知道尾端的电压是多少了。

300米的距离最少也要用1.0的线啊。

本人建议还是最少用1.5的线。



作者: 陈远    时间: 2010-6-11 23:27
 楼主回家卖红薯吧,不要再给做安防的丢脸了。不要脑子想,也知道不行了。
作者: zzhizhuo    时间: 2010-6-12 09:04
肯定不行,我用2*1.0的线走了300米,结果带四个头都带不起来,只能带起来三个,后来没办法直接送220伏交流电,开关电源放外面
作者: luyongforever    时间: 2010-6-12 10:35

你摄像机是双电源的吗?

RVV2*0.5  太细了,顶多只能传50M,DC12V,直流传输本身衰减很大,建议改用AC24V,或者现场变压。


作者: cuihuajun    时间: 2010-6-12 11:55
没有这样用过,我用过150米的,2*0.5的线,可以用,但是红外线摄象机的话,夜间可能会出现红外灯不正常的情况
作者: dengzhixi    时间: 2010-6-12 11:55

厉害!

工程高手啊!!

300M用0.5的。


作者: yzjl    时间: 2010-6-12 13:38
线肯定是太细了,要是条件允许 就到终端供电吧 损耗太大了 300
作者: zyunkai    时间: 2010-6-12 14:43

300米那边肯定么得图象。。。


作者: zqysy    时间: 2010-6-13 14:27

至少要用1.5的线。


作者: wandser    时间: 2010-6-13 15:45
建议用220的,一根线走过去,每个末端加变压器dc12v

作者: rancer    时间: 2010-6-13 16:57

积分

 


作者: 7309772    时间: 2010-6-13 17:35
兄弟,线材是不能省的,摄像机坏了可以修,线路坏了,查问题就麻烦了。300米最好是用2*1.5的线
作者: walk520    时间: 2010-6-17 12:27
2*0.5确实细了点。
作者: kellyps    时间: 2010-6-18 15:40
口水好多啊!呵呵
作者: yaosoft    时间: 2010-6-18 16:30
之前有一次用过180多米的。刚开始还行,一个月后就不行。没办法还是改了。
作者: 加菲爱猪肉卷    时间: 2010-6-18 16:47
线的确是太细了
作者: xietingfeng    时间: 2010-6-18 16:51

我是来学习的  呵呵  现在还解答不了问题

 学习有理 拿分无罪
作者: ygbaohe888    时间: 2010-6-18 22:26
300米。太远。要两头分。或者要用大功率供电器。把电压调大点。。
作者: ahkahk    时间: 2010-6-19 16:06
最好1.0的
作者: lijunzhu    时间: 2010-6-19 23:10

s shssssssssssssssssssssss试下帐号


作者: 智能城市    时间: 2010-6-20 11:29
4A/1平方米  太长有干扰 ,最好是先用220v拉到附近再转12v!
作者: zhtflm    时间: 2010-6-20 12:51
学习,进步~

作者: good1168    时间: 2010-6-20 21:52
 如果是全铜的可以,但前端的输出电压要调高点,还有要看你的负载有多大,
作者: 千里草香    时间: 2010-6-20 22:12
衰减比较厉害,有个工程50M电源线用RVV2*0.5的线,到终端后电压竟然是9V了。
作者: acernangong    时间: 2010-6-20 23:50
建议不要走集中供电,集中供电如果摄像机远近差距大的话会造成摄像机不稳定
作者: 华盾智能    时间: 2010-6-21 10:18

学习了 受益匪浅


作者: filterzhang    时间: 2010-6-21 11:02
是能量传输就有损耗!!
首先要知道负载情况及数量,分布结构等信息,不能一概而论用0.5还是1.5的线缆。简单的物理知识比如欧姆定律、串联并联的还是要知道的!
作者: 幻影屏    时间: 2010-6-22 11:11

300米。。。。肯定有损耗!用1.5的吧,架好线再换就麻烦了。

 


作者: zjw63159753    时间: 2010-6-23 10:10
顶一下,正在学习中
作者: zhyimi2001    时间: 2010-6-23 11:03
楼主怎么会问这个问题
作者: hxjjyy    时间: 2010-6-23 11:11
最好还是用220V的摄像机。
作者: wong528    时间: 2010-6-23 19:55
以下是引用dikiv在2010-4-22 12:15:00的发言:
实践出真理


作者: FifthDimension    时间: 2010-6-23 22:21
当然
作者: FifthDimension    时间: 2010-6-23 22:23

现在哪里还有用2*0.5的监控电源线,最起码我们就从来没有用过!

 


作者: huzhen1030    时间: 2010-6-23 23:31
300米建议用1.5的线,或者换24V供电的摄像机
作者: li345625845    时间: 2010-6-24 09:31

不行的,能就近取电最好,集中供电是在就近取电困难的情况下用的

 


作者: mylzq01    时间: 2010-6-24 10:04

很付责任的和您说,不行。我们做过测试,用0.5的线150M左右电压就只有9.5V左右了,所以300m还有多少V就不知道还剩下多少了。


作者: tchsd    时间: 2010-6-24 12:21

多回帖,多学习!


作者: 我喜欢    时间: 2010-6-24 14:33
以下是引用soww在2010-4-19 23:26:00的发言:

 

一个行业要健康发展,必定有一个可以维护行业正常操作的游戏规则,工程设计、施工、维修应该由符合资格的工程技术人员进行。

你有什么资格进行工程施工?

你刚开始是什么都懂的吗?你加入这个论坛不也是为了学习吗?山外有山,他懂的你不一定懂。


作者: avision    时间: 2010-6-24 14:47
300米会出现很多的问题,不建议采用
作者: 香港和诚    时间: 2010-6-24 15:14

最好拉一条220V的电源过去,用220V转12V的。这样的话效果更佳,就是没那么方便而已


作者: jiaoyuhao    时间: 2010-6-24 15:26
这个问题没必要讨论
作者: zjrflakf    时间: 2010-6-25 10:59
换个功能稍大点的开关电源应该可以吧!没试过!
作者: lhj4858    时间: 2010-6-25 11:08
晕,还用0.5的电源线,