标题: 求助视频光端机的反向控制信号问题
小弟有个工程。室外共6个球机。用五类线做控制线。所有控制线集中到室外交接箱,里面安装光端机。由于实际原因,所有的控制线都是单独布放置交接箱。
然后全部进视频光端机的反向控制信号接口。在机房接收端引出一路485信号进入硬盘录像机。下午调试的时候只有地址码为1的球机可以控制。请教各位高手,这是什么原因呢?
最远距离只有300多米。是线路的问题还是光端机的问题呢?
光端机是8路视频信号,1路反向控制信号的。
作者: beiwangtongxin 时间: 2010-4-16 14:52
有可能是485驱动不够,你加个485分配器试试。
作者: 光纤设备 时间: 2010-4-16 14:59
学习
作者: BBQ2010 时间: 2010-4-16 15:03
典型的星型485接法照成的信号反射,原因是阻抗不匹配了~~~
两个办法:第一花钱买个485分配器。第二,可以试试在最远端的球机出加个120欧姆的电阻(一般球机内部有跳线,查看说明书)!
作者: zhongchenghua 时间: 2010-4-19 14:51
3楼的兄弟说的方法不错,另外请注意你每个球机的协议和波特率有没有设置好