千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 疑惑中,望高手解决 [打印本页]

作者: tony03    时间: 2010-4-14 09:44
标题: 疑惑中,望高手解决

前两天遇到一个专家,他说接地只有直流工作地、交流工作地、安全保护地这三种。

听了这话,我现在越想越糊涂了。

线缆为了防信号干扰,它的金属屏蔽层接地是什么地;

防静电地板静电释放通道是什么地;

防雷接地算是归在哪个地中;

还有屏蔽机房的屏蔽壳体接地又算什么地。

有没有高手来帮助解答下,谢谢。

[此贴子已经被作者于2010-4-14 9:51:48编辑过]

作者: 超导体    时间: 2010-4-15 15:10
 

接地:计算机系统的直流地、交流工作地、安全保护地和防雷保护地与大地的关系。

直流地:计算机本身的逻辑参考地。

交流地:在供电系统中,除计算机系统本身使用的以外,供供电运行需要的交流工作地。

安全保护地:电力设备的金属外壳等,由于绝缘被损坏有可能带电,为了防止这种电压危及人身和设备安全而设的接地。

防雷保护地:为防止雷击而设的接地。

接地电阻:接地体或自然接地体对地电阻和接地线电阻的总和。

 

线缆为了防信号干扰,它的金属屏蔽层接地是什么地;------安全保护地

防静电地板静电释放通道是什么地;-------安全保护地

防雷接地算是归在哪个地中;--------防雷保护地,此防雷是感应雷保护。

还有屏蔽机房的屏蔽壳体接地又算什么地。-------安全保护地

 

不要糊涂更不要想,看标准。


作者: tyjlhh    时间: 2010-4-17 17:47

请问哪位高手能解释下485屏接地吗?