千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教监控的集中供电的接线法 [打印本页]

作者: mmx888    时间: 2010-4-9 15:37
标题: 请教监控的集中供电的接线法

现在有8个摄像机,请问用集中供电时,各个摄像机的电源线是单独拉到集中供电电源上好?还是用串联的方式好,一条线全部连接?

请问两者有何区别?


作者: 會飛的魚    时间: 2010-4-9 15:41
8个点 距离不远吧  ,用串联的方法就可以了  ,通电后拿万用表测下 有没有12V就可以了。。 
作者: chao83118    时间: 2010-4-9 15:46
最好全部到电源 如果走一根线 线管动不了的情况下 后期维护很麻烦
作者: 华盾智能    时间: 2010-4-9 16:03
以下是引用chao83118在2010-4-9 15:46:00的发言:
最好全部到电源 如果走一根线 线管动不了的情况下 后期维护很麻烦
赞同!为了以后的维护多做一点 觉得很有必要

作者: 宝山科技    时间: 2010-4-9 16:57

同上

 


作者: 丹哥    时间: 2010-4-9 16:59

串联就是以后维护比较麻烦。


作者: danny666    时间: 2010-4-9 20:54
串联也可以?我看有点恼火。8个呀。
作者: xtlisq    时间: 2010-4-10 12:01
并联
作者: lsp651024    时间: 2010-4-10 16:29
应该并联 串联有时会引起别的问题
作者: 樊伟焯    时间: 2010-4-10 16:35

我也觉得,可以设置一个中转箱,强电与弱电分管走,到了中转箱可以1供多。学习学习


作者: meih2010    时间: 2010-4-10 16:43

集中处理呀

,否则线太乱。


作者: 午马    时间: 2010-4-10 16:45
以下是引用chao83118在2010-4-9 15:46:00的发言:
最好全部到电源 如果走一根线 线管动不了的情况下 后期维护很麻烦

结论我同意,但是不关维护的事.

如果是并联(类似接电灯泡),会影响你近处机器的地电位,特别是线材不特好的情况下比较明显,不过成本肯定高.具体的自己权衡,长距离最好慎重,出问题工作量很大.


作者: 钟心剑    时间: 2010-4-14 23:05
用并联的。短距离是可以的,只要你的电源功率足够大。长距离的话就不要这样用了,后期维修保养时会搞死人的。
作者: lwgs025412    时间: 2010-4-15 17:03
呵呵,还没听说过可以串联的哦,第一次看到,可能真的是我孤陋寡闻罗
作者: lirui0078    时间: 2010-4-15 17:07
个人觉得还是进机房集中供电好,维修起来方便。规范点做,对以后的工作习惯也好。
作者: zhys2412    时间: 2010-4-15 17:16

分几个区,近一点的从机房拉一路过去放个盒,在这个盒里面再并出到摄像机端.


作者: luyongforever    时间: 2010-4-15 17:19

看串以来走线方不方便,正常情况下,可以这样走

不过建议用220V的,现场用变压器变压后供电。


作者: ln761222    时间: 2010-4-15 17:27

在每个连接处加分线盒还是可以的

 


作者: 学点点滴滴    时间: 2010-4-15 17:38

学习

 


作者: netgos    时间: 2010-4-15 19:58
以下是引用luyongforever在2010-4-15 17:19:00的发言:

看串以来走线方不方便,正常情况下,可以这样走

不过建议用220V的,现场用变压器变压后供电。

但如果220V强电与监控视频线走同一根管会有干扰吗?


作者: BBQ2010    时间: 2010-4-15 21:49
以下是引用netgos在2010-4-15 19:58:00的发言:

但如果220V强电与监控视频线走同一根管会有干扰吗?

我可以负责任的告诉你,只要你的视频线不是垃圾,就不会干扰,400米内!


作者: wangweisong    时间: 2010-4-16 09:54
我做的是这样的,如果某一块区域监控点多,而且不好穿线,就从集中供电电源处拉一根电源线到那一区域,然后就在那里分支,切忌:不要再分支下并联了
作者: andyshy    时间: 2010-11-8 10:29
集中供电计算
作者: bbsss    时间: 2010-11-8 13:49
论过
作者: jx790226    时间: 2010-11-8 13:57
个人觉得还是进机房集中供电好,维修起来方便。规范点做,对以后的工作习惯也好。


作者: 一片空白    时间: 2010-11-8 15:26

一般都是并联的吧


作者: heihei521168    时间: 2010-11-15 10:27

串联都可以!!


作者: happyhela    时间: 2010-11-15 10:28

学习啦!


作者: mlittlefive    时间: 2010-11-15 11:28

如果短距离的完全可以用一到两根主线


作者: fujiaan    时间: 2010-11-15 11:37

如果是网络摄像机的话,可以考虑下POE(网线供电),来实现集中供电的功能,一个8口POE交换机直接给8个设备供电。

如果已有交换机,买个8口的中跨(供电器)一样实现集中供电,而且还省去布置电源线


作者: 落花之夜    时间: 2010-11-15 14:16
不要串联,出问题了麻烦
作者: 廖大头    时间: 2010-11-15 14:38

尽量单独拉,虽然线材耗点,但你会发现后期基本不需要什么维护,但如果串联的话就有可能电压不够等各个方面的原因出现了

 


作者: njmcdigital    时间: 2010-11-15 15:36

监控供电问题一直都是仁者见仁,智者见智,串还是并,都是办法,但一定在尽量减少以后维护的精力,现在利润太小,搞麻烦了,就累了


作者: laotietou    时间: 2010-11-15 21:40
集中供电还是分开供电要视实际情况而定
作者: 渔民乐    时间: 2010-11-15 21:56

串联?太有才了吧?两个枪并联一根电源线,分四组.


作者: qgm168    时间: 2010-11-15 22:20
机房供电
作者: lshh88866lshh    时间: 2010-11-16 10:03

作者: a521521    时间: 2010-11-16 10:07
最好全部到电源 如果走一根线 线管动不了的情况下 后期维护很麻烦

作者: y8719    时间: 2010-11-16 10:08
怎么串联的 学习?
作者: SupermanTm    时间: 2010-11-16 11:40
 我们经常这样,用36V直流送出,现场做一个LM2596的稳压模块(转换效率可以做到78%实测),链状连接,没有问题的。
作者: yushi001    时间: 2010-11-16 12:40
还是并联好,后期可以单独维护
作者: a327508886    时间: 2010-11-17 08:24

还真没听说过有串联供电的,假如中间一个出了问题,整个8个摄像机都没有图像了

 


作者: zhongxin6868    时间: 2010-11-17 10:31
串联供电 不是吧  唉你们要多学习电子知识啊




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2