千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 摄像头上带电,师傅说没关系 [打印本页]

作者: yyaijinfeng    时间: 2010-4-9 11:12
标题: 摄像头上带电,师傅说没关系
我跟师傅去现场看工人布线安装摄像头,视频线和电源线是一起穿PVC管在线桥里面走的,线桥里还有照明用的电线。
等安装好后,调试摄像头的时候,施工师傅说头子上有电,但是没处理,而是用钳子夹着调试的。待结束后我问师傅,摄像头上有电要不要处理的时候,他说这个问题不大,不处理没关系!
我也不知道有无关系,在这里问大家,真的没关系吗?如果需要处理,要怎么样处理呢?

作者: chenyong68    时间: 2010-4-9 14:13

作者: yygm    时间: 2010-4-9 14:18
只能说太不负责任了,不怕一万就怕万一。

作者: 會飛的魚    时间: 2010-4-9 15:59

 呵呵 ,应该是静电吧  ,静电有时候会引起干扰


作者: aini365year    时间: 2010-4-9 16:03

老师傅一般都不怕带电作业。其实带电作业是不对的!


作者: 宝山科技    时间: 2010-4-9 17:30
以前也遇到过这样的问题,期待解决
作者: dbkdz    时间: 2010-4-9 17:46
应该接根地线。
作者: xhssgz    时间: 2010-4-9 19:13
我也是的,我们在这边装摄像机的时候,电源线就已经带36V的电了,和电源头子并的时候不要把电源线2芯线同时剪掉,要先把皮剥掉,在分别剪掉2芯线就好了
作者: kyobye    时间: 2010-4-9 19:35
应该是静电吧!有时候有有时候无的
作者: xtlisq    时间: 2010-4-10 12:05

静电


作者: yyaijinfeng    时间: 2010-4-11 09:37
 接地就可以了吗?
作者: kk360    时间: 2010-4-11 15:45
接地就OK了
作者: hcfs    时间: 2010-4-11 15:54
应该是不负责任吧。不过弄好点,是不错哦。真出事了,哈哈。。。。
作者: dhnet    时间: 2010-4-11 16:21

老师傅一般都不怕带电作业。其实带电作业是不对的。


作者: mejob    时间: 2010-4-11 23:45
这样子就不好了,有干扰,会影响视频效果。工作不认真,不负债,怕麻烦,建设单位知道就不为好。
作者: fjland1124    时间: 2010-4-12 08:04

能处理好接地更好 不弄也没什么太大影响


作者: 长风888    时间: 2010-4-12 08:21
你师傅是个不良导体!
作者: wjx061301    时间: 2010-4-12 08:35
要负责
作者: BBQ2010    时间: 2010-4-12 08:58
什么牌子的摄像机?说出来,以后不用了!!
作者: lirui0078    时间: 2010-4-12 09:00

施工师傅说头子上有电,但是没处理,而是用钳子夹着调试的

这是静电???


作者: 骑得隆冬呛    时间: 2010-4-12 10:02
不负责任 接地
作者: 看着玩呢    时间: 2010-4-12 10:05
把你那师傅T了
作者: hayuddgggg    时间: 2010-4-12 10:07
这样没事还好,一有问题要番工就麻烦了。
作者: yyaijinfeng    时间: 2010-4-12 14:30
那是什么原因造成摄象头上有电呢?下次再有这样的工程怎么样做才是正确的做法?
作者: sdqydz7375    时间: 2010-4-12 14:56

摄像机带静电和摄像机选型有关系吗?

 


作者: 小小明    时间: 2010-4-12 15:13
接地
作者: 苏小丰    时间: 2010-4-12 15:48
要负责.....在系统主机端加个接地 就OK 了!~
作者: sk1121    时间: 2010-4-12 15:50
接地
作者: broad    时间: 2010-4-12 17:29
不管静电还是漏来的电,最好是做接地吧。本来就是弱电系统,担心烧设备或静电“打人”!长久下去对画面质量肯定有影响。
作者: zmaxlyxh    时间: 2010-4-12 17:38
 太不负责任了,很随便,接根地线就好了
作者: 江西张氏安防科技    时间: 2010-4-12 20:58

做什么都是积分不够,只能是路过,拿分走人。


作者: aska617    时间: 2010-4-12 23:21
视频线上可能有电 一般都是静电
作者: honghaibo2010    时间: 2010-4-14 16:29
接地
作者: chenyb    时间: 2010-4-14 16:48
建议视频线和电源线分开走线了, 容错率低。。
作者: ianren    时间: 2010-4-14 21:08
没接地
作者: soww    时间: 2010-4-14 23:14
不规范施工和产品质量极差才会外壳带电,那不是什么静电,而是漏电。带电操作其实是没有问题的,这们这些怕死鬼,什么都不懂,有什么资格做工程?搞烂市场主要就是你们这些人。
作者: 徐年    时间: 2010-4-15 08:52
你用的摄像机可能是220伏供电的,绝缘不好,电人危险!
作者: 监控小猪0    时间: 2010-4-15 09:14
一般来说,是静电没错
作者: soww    时间: 2010-4-15 09:26
还一本正经,不懂的站一边去!静什么电!
作者: yyaijinfeng    时间: 2010-4-15 09:55
恩,静电也不至于那么炸人!

作者: synwolfxy    时间: 2010-4-15 10:05
后期维护太费时间,精力了,还是要劲量完善为好,处理下接地.
作者: yyaijinfeng    时间: 2010-4-16 08:48
 恩,但是听好多声音说弱电线不能和强电线缆走一个线槽,是不是应该把他们分开走?

作者: 阿什    时间: 2010-4-17 09:02
师傅说没关系就没关系咯
 

作者: 南京领航员    时间: 2010-4-17 09:05
肯定会受影响的啊
作者: kindlysun    时间: 2010-4-17 14:07

赚积分!!!顶!!!


作者: diajin    时间: 2010-4-17 15:54
很久之前已经注册千家了....
但是我一直潜水,但是我发现这样做很傻,
因为很多注册比我晚的人都已经可以下载附件了。
于是我就把这段内容写在记事本里面,有帖子我就粘贴上去。
这样既可以帮人顶贴,又可以早日下载附件。
作者: acliyi    时间: 2010-4-17 21:47
  不是静电就是   摄像机漏电了
作者: hanguidong    时间: 2010-4-18 11:09

哈哈

 


作者: sailtou    时间: 2010-4-18 13:28
貌似有连电。。。 很危险啊
作者: dl24158897    时间: 2010-4-19 13:33
呵呵``电王```
作者: yyaijinfeng    时间: 2010-4-19 13:33
 接地接地

作者: 梁绪灿    时间: 2010-4-19 13:42

还有这种事情!


作者: limon    时间: 2010-4-19 14:02
不是什么大问题,也不是小问题,尽快解决的好、
作者: tangjian0409    时间: 2010-4-22 15:18
是没关系啊 节点就好了
作者: hexin2010    时间: 2010-4-22 15:45
蜘蛛侠说话很犀利哦,我是新手,学习并拿分走人了
作者: lomen105    时间: 2010-4-22 15:46

两个可能,摄像机外壳带电。显示设备外壳带电。通常来说如果是人体有感觉了。基本都是后者带电。

 

但是,根据LZ描述的施工走线,不排除传输部分漏电的可能。(可能性很小;220V漏电会烧设备的。感应电流?)


作者: padola    时间: 2010-4-22 15:54
肯定是接地没做,或者没做好。现在有些工程队就是这样
作者: hszdz    时间: 2010-4-22 16:04

危险


作者: 蓝色柠檬    时间: 2010-4-22 17:03
照明怎么能和监控布一个里面呢。!!!!!!!
作者: smaps    时间: 2010-4-22 19:19

进来学习滴!


作者: yyaijinfeng    时间: 2010-4-26 09:30
最近又做了个小工程,完全没了此问题。监控线与强电分开走的
作者: beifengliang    时间: 2010-4-26 10:06

不规范是显而易见的


作者: mayue1221    时间: 2010-4-26 10:15
应该是静电,如果视频头上有220V的电,那摄像机还不完蛋了啊
作者: guangling775885    时间: 2010-4-26 11:04
接地也要再机房接,不能到处接地,这样更容易烧坏
作者: jisuanji34    时间: 2010-4-26 11:22
你师傅是高手哦
作者: kimflag    时间: 2010-4-26 15:44

我司是一家以GPS/GSM/GPRS/EDGE等无线通讯模组业务为主的高科技公司,专业从事BENQ,西门子,SIMCOM,HOLUX等国际知名品牌模块中国地区的推广,销售工作。产品广泛应用于通讯、电力、银行、监控和汽车等行业。

公司主要产品分类如下:

1)Siemens GSM/GPRS模块:MC37i/MC52i/MC55I

2)BENQ GSM/GPRS模块: M33AG/M33G

3)SIMCOM GSM/GPRS模块:SIM300/340,SIM300C/SIM340C,SIM300D/340D,SIM900/SIM900A

4)华为 GPRS模块:EM310,EM200(CDMA)

5)HOLUX GPS模块:M87/M89/M91/M93/UB93(MTK),GR89(SIRF)

  联系人:  张先生          MOB:  13691669074

ADD:深圳市福田区车公庙泰然四路118号泰康轩806室

TEL:  0755-82982910        FAX:0755-82983105

Email: simon@kimflag.com

WEB:  www.kimglag.com


作者: huhuan8752    时间: 2010-4-26 18:48
不好
作者: lwowenjie    时间: 2010-4-26 18:59
呵呵 。。。。
作者: livenlp    时间: 2010-4-26 21:11
通常是由录像机电源或是摄像机电源引起的,但应该是静电,不是强电!建议接地为上,当然,不接,也应该不会有太大的问题!
作者: ycice    时间: 2010-4-26 21:27
学习
作者: x520y    时间: 2010-4-26 23:06
估计是小电、
作者: boboyu    时间: 2010-4-27 16:22
是 220V还是36V?假如是220那你师傅就是牛啊
作者: 左边943293    时间: 2010-4-28 09:24
你射像机的电是前端还是后端供电的,如果是在安全电压36V以下就没事和视频线一起走也可以,但是绝对不能和照明线路一起走,弱电线和照明线至少分开50公分左右才可以,听你说要用钳子来操作,看样子电压有点高的,所以以后别把弱电和220V的线布在一起走
作者: dshgood888    时间: 2010-5-3 13:58
对视频没有干扰吗?
作者: 雪域之舟    时间: 2010-5-3 14:48
静电,你后面应该是显示器吧我就试过。录像机接地线就好了
作者: leidaien    时间: 2010-5-3 16:53
还是师傅啊?差劲,如果你师父在网上看到,他什么想法啊
作者: yyaijinfeng    时间: 2010-5-4 08:39
还好 图象没干扰!

作者: 大宝2010    时间: 2010-5-4 08:56
录像主机要接地。
作者: gp198309    时间: 2010-5-4 13:34

我曾经遇到过这样的问题:我总结一下排除方式

第一:看看是否是电源短路----我们有个工程出过这样的问题!

第二:检查摄像机用万用表测试电源电压、视频线电压、摄像机输出电压。然后断开视频线看看BNC头电压,一段一段排查看看断开那一段后电压消失后确定问题;

第三:线质量问题。可用此线直接接到摄像机上看看问题是否存在;

第四:总结以上建议使用分步排除法,一步一步确认问题。但像这样的问题绝对不要信你的师傅潦草完事,因为后果必将发生。以后什么都做好了再排除问题是很麻烦的事情。


作者: sunluojj    时间: 2010-5-4 15:25
是静电,接根地线就好了
作者: yyaijinfeng    时间: 2010-5-5 08:51
接地 怎么接?比如摄象头装在水泥柱子上,离地5米之高,怎么样接地才美观呢?

作者: dengleim    时间: 2010-5-5 09:09
不懂 学学
作者: yzjl    时间: 2010-5-5 09:38
静电,最好是接地处理下
作者: ltzmn    时间: 2010-5-5 13:50
现实和理论是有差距的
作者: jkzpeter    时间: 2010-5-5 17:28
会有干扰
作者: y6044405    时间: 2010-5-6 11:24

作者: 小李仔    时间: 2010-5-6 11:59

摄像机外壳就近接地线,或是摄像机与外壳(护罩)做绝缘。这样应该会好点

 


作者: 封魔    时间: 2010-5-6 16:36
支持接地
作者: ruanzizheng0102    时间: 2010-5-6 23:12
学习
作者: clearmj    时间: 2010-5-6 23:55

最好还是找出问题来,不然以后竣工了出故障你麻烦;

(简单的方法就是你找个机子来现场接下,如果新那来的机子也是同样漏电,那你就要认真查一下了) 做弱电要把万用表好好利用


作者: 翱翔天空    时间: 2010-5-8 15:08
我也遇到过,很强静电
作者: tofeel    时间: 2010-5-8 16:43
静电还要用钳子夹着调?楼上回答太不负责!
作者: yyaijinfeng    时间: 2010-5-10 09:08
接地 怎么接? 摄象头装在水泥柱子上,离地5米之高,怎么样接地才美观呢?
作者: ybaggio    时间: 2010-5-10 09:47
会对后端的DVR有影响的
作者: 煎蛋生活    时间: 2010-5-10 09:51
长知识了
作者: zhy66203999    时间: 2010-5-10 09:57
经常处理的人飘过
作者: yyaijinfeng    时间: 2010-5-11 11:51
 到现在还没出现问题

作者: bsjznf    时间: 2010-5-11 23:33
很正常,,,,,哈哈
作者: qdchyqq    时间: 2010-5-12 09:32

作者: i6688    时间: 2010-5-12 10:59
还是要注意




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2