千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于现场设备到DDC用几根线的问题 [打印本页]

作者: triblestone    时间: 2010-4-7 17:00
标题: 关于现场设备到DDC用几根线的问题
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我是刚入行的新手,对于现场设备到DDC到底用几根线的问题有点疑惑。我们公司用的是RVV2和RVVP2 这两种线,2表示的是两芯线,P表示的是屏蔽的意思。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 比如说从空调机组的风阀开关或者冷水机组的水阀开关到DDC就是用的2根RVVP2,从CO传感器或者空气质量传感器到DDC也是用的2根RVVP2.对于变频设备,比如说变频风机,在我们做的点表中有变频控制和变频反馈这两个点,对于这两个点好像只是各用了1根RVVP2线。很是不明白其中缘由,希望大家能教教我!</p>
作者: woiled    时间: 2010-4-7 21:01
&nbsp;走数据两根也够了
作者: fu0212    时间: 2010-4-8 07:26
<p>两根 够了</p>
作者: lizheng520lz    时间: 2010-4-9 11:03
一根进线,一根出现! 两根足够。
作者: triblestone    时间: 2010-4-12 10:49
你们的意思是走数据用1根2芯线就可以了吗? 那如果设备需要供电,那就需要再加1根2芯线了?
作者: 柳州外乡人    时间: 2010-4-13 23:33
数据一根2芯。供电一根2芯。
作者: nadaode    时间: 2010-4-15 14:47
<p>2根线:一根为电源线(24V AC或DC),另一根为信号线,电源线用RVV也可以。</p>
<p>1根线:控制或信号线。</p>
作者: somettea    时间: 2010-4-15 16:33
<p>作为BA领域的新手,经常会问LZ一样的问题。其实,放几芯线是由外围设备的接线决定的,而不是DDC。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>先说传感器,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>传感器一般输出信号有电阻,电流4-20mA,电压0-10V。电阻型的肯定是2线即可,而电流有2线制和3线制之分,要看具体的传感器接线图。电压型则肯定是3线(其中2线为电源,另一线为信号+。若电源非从DDC上取,要4线)。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>还有种传感器输出‘0’或‘1’信号,如空气压差开关,则可只需放2芯线,并且无须屏蔽。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>再说阀门(电动):</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>首先要考虑阀门的工作电源的线,是24 v 还是220v?前者1.0的线径,后者1.5</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>变频器,如同一个调节型电动阀,但ddc无须为其供工作电源。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>其次, 调节形式:开关型,还是调节型,还是floating?</p>
<p>调节型,rvvp2x1.0(控制)+rvv2x1.0(24v电源)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>开关型/floating:rvv3x1.0(24v)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>还有,是否要位置反馈, 若需要,另配:调节型rvvp2x1.0,开关型/floating:2xrvv2x1.0</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: triblestone    时间: 2010-6-4 17:11
<p>谢谢楼上的回答 很详细...</p>
<p>有点不太明白 信号+ 指的是?</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2