标题: 采用双绞线做控制线的问题
最近做了一个工程,由于距离较远,为节约成本,采用双绞线做传输线缆视频线缆和控制线缆,开始使用正常,一段时间后,出现控制不灵的现象,一会控制正常,等几分钟不动,再控制就出现控制不到的现象,大家有没遇到,看看怎么解决,现在很郁闷。
作者: 桃园一片    时间: 2010-4-1 10:19

485控制线、双绞线视频传输属于差分(平衡)传输,在传输过程中有比较强的抗干扰能力。但是,他也有一个致命的弱点,就是平衡被破坏。导致平衡坏的原因,通常是某一根线缆与大地发生某种(漏电)联系。通常要检查接线头部分的防水与防潮或者是线缆外皮出现破损。如果接头部分没有问题,又无法更换线路,可以用具有光电隔离的设备(抗干扰器)方法解决。我公司有此类设备,可来电010-68865970咨询

 


作者: zhangrui514    时间: 2010-4-2 09:33
为了积分 我努力灌水
作者: gkwxd    时间: 2010-4-2 13:14
学习了
作者: melucky    时间: 2010-4-2 13:32
加电阻
作者: fanfeiyanwu    时间: 2010-4-2 13:51

用双绞线做挺省钱的


作者: 小小明    时间: 2010-4-2 15:36
距离较远,是多远的距离啊,用的是那个型号的?说出来大家给你出出主意
作者: vincentz    时间: 2010-4-2 15:39

驱动力不足,加个码转吧


作者: amouruuu    时间: 2010-4-2 15:47
│便│顶│,│就│本│文│于│分│比│这│回│无│来│自│
│挣│上│帮│复│里│字│是│数│我│样│贴│数│,│打│
│点│来│楼│制│,│保│我│都│注│很│。│,│我│进│
│分│,│主│粘│每│存│就│比│册│傻│后│基│一│入│
│.  │还│把│贴│看│在│把│我│晚│,│来│本│直│论│
│   │能│贴│一│一│记│这│多│的│很│发│上│看│坛│
│   │顺│子│次│贴│事│段│,│人│多│现│不│贴│以│

作者: aflhy    时间: 2010-4-2 16:05
这个问题是不是 距离太远了   双绞线的传输距离你知道是多少米么?
作者: 领航员数码    时间: 2010-4-2 16:07
双绞线只能进行单路传输,不适合应用在大中型监控中。而且双绞线质地脆弱抗老化能力差,不适于野外传输。再就是双绞线传输高频分量衰减较大,图像颜色会受到很大损失
作者: yunggyun    时间: 2010-4-2 16:21
学习了
作者: dywqp    时间: 2010-4-2 16:53
我也经常在工程中使用双绞线传输,使用质量好点的双绞线传输器,出来的效果也还可以,经使用一年多基本上没什么问题,你说的控制不了是指控制不了云台吧?建议把通讯线单独用RVVP2*0.75的线,或者干脆用专用的485通信线材。还有可以考虑使用有源光隔的485
作者: 會飛的魚    时间: 2010-4-2 17:56
学习了 ,顶下。。。。
作者: linchenggui    时间: 2010-4-2 23:38
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2