千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请问BA系统在实施阶段,需要。。。。。
[打印本页]
作者:
donggd
时间:
2010-3-31 14:01
标题:
请问BA系统在实施阶段,需要。。。。。
<font face="Verdana">请问BA系统在实施阶段,需要机电单位配合那方面的内容呢?</font>
作者:
karolpig
时间:
2010-3-31 14:12
这个不是很清楚
作者:
vkewu
时间:
2010-4-1 11:45
<p>1. 电箱需要给BA预留接线端子。</p>
<p>2. 传感器等设备的安装。</p>
作者:
donggd
时间:
2010-4-2 11:32
<p>有那位知道请赐教</p>
作者:
zjf025211
时间:
2010-4-2 13:53
<p>电箱怎么个留法?</p>
作者:
xjpengyu2
时间:
2010-4-2 14:16
<p>注意水、风、电、电子接口</p>
<p>水接口:指在空调、生活水系统管路上预留管箍,以便安装传感器,将阀门交给空调水专业安装,注意:此时阀门、水传感器到货时间一定不能晚于空调水管 安装时间。</p>
<p>风接口:如BA系统设计VAV调节时,一定要提醒设计院或空调安装单位用电动风阀,否则日后装风阀执行器横费劲,甚至装不上</p>
<p>电接口:指所控设备配电箱二次线路中预留自控节点,详见二次线路图</p>
<p>电子接口:如要监控第三方系统或整机设备时,需对方提供通讯协议,如冷机、变频器、自带控制系统的空调,这牵扯费用问题往往花费大,收效小</p>
<p> </p>
作者:
donggd
时间:
2010-4-9 15:57
你好,如果现在只是敷设线缆,等以后大楼建成之后再安装设备,会有什么问题吗?
作者:
yulianbt
时间:
2010-4-11 20:40
如6楼所言,如果有水相关探测器的话,要在安装管时预先开好口,不然等管里有水了就不好安装了。
作者:
wuwei203
时间:
2010-4-13 11:32
作者:
ttyzhijiansha
时间:
2010-4-13 17:11
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xjpengyu2</i>在2010-4-2 14:16:00的发言:</b><br/>
<p> </p></div>
<p>
</p>
作者:
老巴布
时间:
2010-4-26 15:55
<p>学习了....</p>
作者:
rxz
时间:
2010-4-28 08:43
真不错,又学到了不少知识。
作者:
zhuliwei32
时间:
2010-6-3 14:10
ddddddddddddddddddd
作者:
yemingzhuw
时间:
2010-6-3 14:28
主要时预留出风水电的各种接口和端子还有电源
作者:
skonye
时间:
2010-6-3 16:16
。。。
作者:
以前的回忆
时间:
2010-6-5 21:11
顶顶
作者:
INPOPCOM
时间:
2010-6-6 14:20
不错
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2