标题: 求解:用五类网线做可视对讲信号线、电源线。 [打印本页]

作者: Silence114    时间: 2010-3-31 10:03
标题: 求解:用五类网线做可视对讲信号线、电源线。
RT <font face="Verdana">用五类网线做可视对讲信号线、电源线会不会出现超负载情况,请有经验大大指点!</font>
作者: ljiangbo    时间: 2010-3-31 14:10
<p>这个要根据不同产品而定。</p>
<p>1、如果可视对讲是数字化产品,走TCP/IP协议,自然是用五类网线,但电源另外供电。</p>
<p>2、如果是普通总线可视对讲产品,以五类网线传输视频、音频、总线信号,在20M距离内勉强凑和,但供电也用网线不太可靠。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>在线技术QQ:112385881</p>
作者: zw898    时间: 2010-4-1 18:31
<p><font face="Verdana">用五类网线做可视对讲信号线、电源线,</font></p>
<p><font face="Verdana">电路上必须做些处理:</font></p>
<p><font face="Verdana">1:视频一对线,信号做平衡转换阻抗匹配补偿</font></p>
<p><font face="Verdana">2:电源供电必须电压要高,30V左右,网线铜芯截面相当于0.2平方毫米的线,分机端要高效稳压,线性稳压是不能用的.再一个分机的待机电流最好几个毫安.</font></p>
<p><font face="Verdana">主要是以上两点做到了150米内完全无问题,抗干扰更优越,比较好用.否则就不理想! </font></p>
作者: szxsm    时间: 2010-4-3 20:39
<p>一楼,我们的产品就是采用超五类网线系统的,产品非常成熟,在全国有很多案例。如感兴趣可加我QQ:604100966</p>
作者: anjubaoty    时间: 2010-4-5 14:02
<p>同意二楼说法</p>