客户以前有2台硬盘录像机大华的,一台矩阵通力的,2台硬盘录像机各接了8台快球,因为矩阵也要控制16个快球,所以就用控制线把这3台设备和快球并联在一起,一直使用都没有问题。后来其中一台录像机坏了,就换了一台新的大华硬盘录像机(型号和原来不一样,但是也是16路的,好像是用的2代协议),结果就出问题了,矩阵和旧的硬盘录像都控制不了快球了,只有新的能控制,断开新录像机的485,旧录像和矩阵就恢复正常了,接上新录像又不好使了,问大华的技术员也不知是什么问题,只是说我的连接方法不对,没有人这么用过。没有办法,只好在新录像和485线之间加了一对光端机,问题就解决了,但是始终不明白是什么原因,还白白贴上一对光端机,郁闷。
个细节,就是所有设备断电重启后如果新录像机不执行任何控制操作,也就是不发送控制信号,哪么旧录像机和矩阵就能正常控制,但是只要新录像机随便控制一个快球动作,就是发送一控制信号哪么旧录像机和矩阵就不能控制了新录像机在发送控制信号以前,485A、B端电压为1.5V左右,发送控制信号以后长期保持在5V,而旧录像机和矩阵没有这个现象,始终都是1.5V右,我想也许是这个原因,但是我对485控制模块不熟悉,不知道怎么解决。
问题就出在新录像机的485端口“发送控制信号以后长期保持在5V”,与另为两台设备的1.5v不一致,导致这两台设备的控制数据不能正常传输。直接把多台设备的485控制线并连在一起虽然在大多数情况下勉强可以让受控设备正常工作(前提条件是各485端口的静态电平和动态幅度必须一致),但这种做法是不规范的,有时候会导致端口的损坏(尤其是当设备端口电平不一致时)。
规范性的做法是将各设备的485控制线通过“485协议控制码智能混合识别器(也称485协议共享器、集线器、控制码混合分配器等) ”对前端设备进行控制。
做工程都这样 一点都不规范 能看就可以。
学习一下 好贴要顶
4楼的解释很专业。建议楼主好好进修与学习RS485传输原理。此种情况专业作法是添加485多口485共享器。如果你这种做法可以,局域网里还要HUB干啥?
前几天我遇到一个更可笑的,用了海康的DVR和其他厂家的键盘,接在一起就不能控制。回头你想我客户怎么跟甲方解释? “鱼和熊掌不能兼得"! 哈哈,要么就DVR能控制,要么就键盘能控制。把甲方忽悠的! 其实我那朋友当初根本不知道有RS485共享器这类产品。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |